Вопрос первый: я правильно описал последовательность или нет?
Вопрос второй: может быть снижение температуры кипения и период
работы компрессора происходят одновременно? И пределы(интервал) т-р кипения нельзя установить?
1 Если производительность ходит от внешних причин, к примеру температуры конденсации - то ТРВ это вообще не видит. Так что результатом будет уход температуры.
2 Если производительность ходит от внутренних причин, возросла к примеру нагрузка, то корректируя перегрев, в определенных пределах ТРВ и температуру скорректирует. Просто за счет того что объем подаваемого фреона он собственно и есть производительность. Но это только до определенных пределов и медленно.
3 компрессор к этому уже вообще отношения не имеет. Решение на включение выключение принимает контроллер.
Соответственно про хотгаз байпас, как впрочем и про ТРВ

рекомендую сначала посмотреть у Котзагланиана.
Ну а потом в фирменной документации должны быть типовые схемы.
Кстати рекомендую делать переодическое управление, а не пропорциональное, даже если клапан это позволяет. Ибо тогда нет проблем с прогоном масла.