Доброго всем времени суток! Вопрос в следующем, возможно ли объеденить у двух трансформаторов G и G0 (в частности рассматривается TAC TR60) для питания нагрузки 90Вт. Раньше приходилось увеличивать мощность, применением двух трансформаторов, но нагрузки делили между G, а G0 объединяли у трансформаторов, а так что бы G и G0 вместе объединять, допускается ли такое?
Pzotov
Объединить это как? Положить друг на друга и сплюшить кувалдой до образования монолита tongue.gif
Для начала вопрос корректно поставьте..
Если речь идет о параллельной работе, то условия таковой где только не расписаны..
Про G и G0 я вообще молчу
Controls
Цитата(Pzotov @ 6.7.2011, 13:04) *
Объединить это как? Положить друг на друга и сплюшить кувалдой до образования монолита tongue.gif
Для начала вопрос корректно поставьте..
Если речь идет о параллельной работе, то условия таковой где только не расписаны..
Про G и G0 я вообще молчу

Что за тупые наезды, не знаешь, не надо чушь писать. Вопрос конкретно поставлен, так что жду конкретных ответов, а не болтавни пустой. А на счёт "Если речь идет о параллельной работе, то условия таковой где только не расписаны..
Про G и G0 я вообще молчу" если такой умный так ссылку бы дал, а не занимался критикой.
Max2114
можно так объеденить трансформаторы. Главное угадать чтобы обмотки были соединены оба "в одну сторону по намотке". соедените трасы и приверьте напряжение вольтметром. Если оно не упало то все в порядке.

Цитата(Pzotov @ 6.7.2011, 11:04) *
Объединить это как? Положить друг на друга и сплюшить кувалдой до образования монолита tongue.gif
Для начала вопрос корректно поставьте..
Если речь идет о параллельной работе, то условия таковой где только не расписаны..
Про G и G0 я вообще молчу



Зря критикуете... человек все понятно написал, просто на своем языке. а G и G0 так это на трансе у него так клеммы подписаны. Буржуи любят так на трансах и в своих шкафах вторичную обмотку трансформатора обозначать.

Pzotov
Судя по его апломбу - он себя "специалистом" считает...
Вопрос на уровне советского ПТУ. А про всякие G и G0, так еще и точка G существует, правда из другой оперы..
Есть все таки нормальный технический язык, не надо Ай-Тишникам уподобляться - это они так свою крутизну и избранность показывают
Max2114
Цитата(Pzotov @ 7.7.2011, 12:49) *
Судя по его апломбу - он себя "специалистом" считает...
Вопрос на уровне советского ПТУ. А про всякие G и G0, так еще и точка G существует, правда из другой оперы..
Есть все таки нормальный технический язык, не надо Ай-Тишникам уподобляться - это они так свою крутизну и избранность показывают


А в разделе "Автоматизация" ему нормально ответили безо всяких точек G


Сергей В.
Ну на самом деле там тоже ничего не ответили wink.gif

А за создание двух дублирующих тем на форуме вообще-то порка положена laugh.gif

На самом деле автор и не спросил ничего...

С какой целью объединять? повысить вдвое выходное напряжение или повысить вдвое выходную мощность?
Что такое G и G0? Это должны догадываться отвечающие? (нету такого стандартного обозначения).
А может надо исчерпывающе вопрос задать?

И вообще самый лучший ответ в обоих темах:
Цитата
Делать так точно не советовал бы. Если не хочется сюрпризов сделайте как положено. Нужно более мощный транс - поставте.
Max2114
Цитата(Сергей В. @ 7.7.2011, 23:10) *
Ну на самом деле там тоже ничего не ответили wink.gif

А за создание двух дублирующих тем на форуме вообще-то порка положена laugh.gif

На самом деле автор и не спросил ничего...

С какой целью объединять? повысить вдвое выходное напряжение или повысить вдвое выходную мощность?
Что такое G и G0? Это должны догадываться отвечающие? (нету такого стандартного обозначения).
А может надо исчерпывающе вопрос задать?

И вообще самый лучший ответ в обоих темах:


Да все понятно,чего придираетесь? Ему нужно повысить мощность источника питания. Для этого он и собирается объеденить два тансформатора. Там где ему ответили даже дали ссылку. И там как раз написано что это делать можно, но там упор на мощные трансформаторы на 380В (КТП). G и G0 - это клеммы вторички его трансформатора. Ну любят так буржуи именовать низкую сторону трансформаторов.

А по вопросу.. если трансформаторы одинаковые то так сделать можно. Сам соединял параллельно трансы для повышения мошности, и не один раз. Иногда без этого не обойтись (т.е. не достать более мощный транс, есл ты находишся в труднодоступных местах а сделать нужно). И все работает уже больше года.
ЗЫ Однажды я переделывал тпиаовй шкаф ремака (менял там контроллер), так вот в стырах типовых шкафах ремака вообще штато ставилось два трансформатора, соединеных паралельно (у них раньше штатно был сервопривод для жалюзи на 24В). И на трансформаторе как раз вторичка обозначалась G и G0. И в схеме на проводах была такая же маркировка.
Pzotov
Параллельная работа трансформаторов, это обычное дело, особенно в энергетике, просто требуется соблюсти ряд условий. Потому и советуют, если есть возможность, то этого режима избегать...
Суть ведь в стиле вопроса..
Трансформаторы строго говоря соединяют, а не объединяют..
И выводы обмоток чаще всего обозначают совсем другими буквами (A,B, L, N и т.д.)

Кстати, как то давно соединил 2 одинаковых транса - так они оказались не сфазированы, потому что для однофазных изделий это некритично в производстве
Сергей В.
Цитата(Max2114 @ 8.7.2011, 6:47) *
... А по вопросу.. если трансформаторы одинаковые то так сделать можно. Сам соединял параллельно трансы для повышения мошности, и не один раз. Иногда без этого не обойтись (т.е. не достать более мощный транс, есл ты находишся в труднодоступных местах а сделать нужно). И все работает уже больше года.

Та в общем-то можно. В виде исключения, когда нет другого выхода.
Только запас суммарной мощности двух трансов должен быть процентов 20 (навскидку), чтобы перекрыть неравномерность распределения токов между ними.



Цитата(Pzotov @ 8.7.2011, 10:07) *
... Кстати, как то давно соединил 2 одинаковых транса - так они оказались не сфазированы, потому что для однофазных изделий это некритично в производстве

Тоже, кстати, проблемка. Оттого что на вторичне трансов есть маркировка, еще не значит, что она строго соотвестьвует началу и концу обмотки. И если вторичные обмотки окажутся включены встречно, то будет маленький "бумсик".
Прежде чем их соединять надо вольтометром проверить суммарную напругу.
straus
Ещё неплохо бы учесть, что есть допуски на точность намотки (на точность коэффициента трансформации), так что возможны побочные эффекты.