  Здравствуйте, дорогие форумчане!
У меня достаточно сложный проект ОВ лицея, спроектировала разные системы отопления, хотела бы услышать ваши замечания по данной схеме отопления, ее регулирования, может будут какие-то предложения?
 
 
 
  lubov-maslovа
  6.7.2011, 14:21
  
 
  .
 
 
 
  Fisher_dm
  6.7.2011, 14:52
  
 
  Почистите файл, будет в два раза легче.
Все в похожих цветах - плохо читается, тем более объем такой большой.
 
 
 
  ivan-l-ing
  6.7.2011, 15:05
  
 
  подвал
012 я бы убрал радиатор ибо и без него будет тепло.
4/1-9/2 ВВ-АА там трубы и ни проемов ни дверей...
м-да, подробно не получится ибо чушь, система не работоспособна и гидравлически не увязываема и горизонталка и вертикалка и радиаторы прямо на магистралях... и в подсобках подвала куча радиаторов. Начните с потерь тепла.
 
 
 
  lubov-maslovа
  6.7.2011, 19:06
  
 
  Цитата(vovan08 @ 6.7.2011, 15:58) 

трубопроводы пластик?
Трубопроводы полипропиленовые
 
 
 
 
  lubov-maslovа
  6.7.2011, 19:14
  
 
  Цитата(ivan-l-ing @ 6.7.2011, 16:05) 

подвал
012 я бы убрал радиатор ибо и без него будет тепло.
4/1-9/2 ВВ-АА там трубы и ни проемов ни дверей...
м-да, подробно не получится ибо чушь, система не работоспособна и гидравлически не увязываема и горизонталка и вертикалка и радиаторы прямо на магистралях... и в подсобках подвала куча радиаторов. Начните с потерь тепла.
Всю голову сломала.
Подвал не под всем зданием, только в помещениях с номерами и отметками,поэтому в некоторых местах трубопроводы проходят в специальных каналах. Ваши замечания по 012 я учла.
Одинаковые системы не получаются, помещения различной конфигурации и назначения.
Подскажите по какому принципу лучше сделать разводку?
 
 
 
 
  lubov-maslovа
  6.7.2011, 19:46
  
 
  Выкладываю потери и поправленный чертеж.
Жду ваших предложений
 
 
 
 
  Цитата(lubov-maslovа @ 6.7.2011, 22:06) 

Трубопроводы полипропиленовые
уточните расчетные температуры.
напрашиваются 2 системы отопления...
 
 
 
 
 
  Не знаю, а мне нравится. Правда пока это только идея, а не проект, но достаточно жизнеспособная. Идея потому, что не вижу диаметров, расходов по веткам, арматуры и т.д. Не говорю, что этого нет, просто не вижу и потому не могу заценить.
 
 
 
  lubov-maslovа
  7.7.2011, 9:50
  
 
  Цитата(vovan08 @ 7.7.2011, 8:27) 

уточните расчетные температуры.
напрашиваются 2 системы отопления...
Температуры 90/70 
Я организовала два тепловых пункта 0,12 и 0,18.
Систем отопления, подключённых к коллекторам в тепловых пунктах - шесть,
и подключённых к магистрали - одиннадцать
 
 
 
 
  lubov-maslovа
  7.7.2011, 9:57
  
 
  Цитата(v-david @ 7.7.2011, 9:03) 

Не знаю, а мне нравится. Правда пока это только идея, а не проект, но достаточно жизнеспособная. Идея потому, что не вижу диаметров, расходов по веткам, арматуры и т.д. Не говорю, что этого нет, просто не вижу и потому не могу заценить.
В данный момент я составляю расчётную схему в KAN C.O.Graf.
Скоро выложу результат. И можно будет заценить.
 
 
 
 
  lubov-maslovа
  14.7.2011, 1:42
  
 
  Выкладываю расчетную схему составленную в КАН СО.
Эта жа схема в автокаде другим файлом.
Занимаюсь  ошибками в схеме, может посоветуете способы их исправления?Замечания?
В КАНе так же гидравлический расчет. Уже оформляю гидравлику в ворде, скоро выложу.
 
 
 
  AleksejCher
  14.7.2011, 9:25
  
 
  Посмотрите а нужны ли вам отопительные приборы в подвале, в том числе в электрощитовой. Там явно достаточно температуры +5 гр. возможно теплопотери покроются за счет поступлений тепла от трубопроводов и через перекрытие между подвалом и 1 этажом.
 
 
 
  lubov-maslovа
  14.7.2011, 11:48
  
 
  В моем случае недостаточно тепла от труб и оборудования, а температуру я снижу до 12 градусов.
 
 
 
  lubov-maslovа
  14.7.2011, 12:04
  
 
  Немножко поправила схему, убрала дублирующие клапаны в вертикальных системах, исходя из рекомендаций по арматуре. И соединила клапаны ASV-I и ASV-PV импульсной трубкой. Но это только на рядом стоящих стояках. На чертеже в автокаде вынесла узел с этой арматурой и соединением между ними. 
Посмотрите пожалуйста,может кто-то делал так?И как это работает?
И не сломают ли в школе?
И еще вопрос, может кто подскажет,какую арматуру лучше поставить на горизонтальную систему?
 
 
 
  lubov-maslovа
  14.7.2011, 18:47
  
 
  У меня возник важный и срочный вопрос по поводу горизонтальной системы отопления в пособии "по применению средств автоматизации Данфосс в системах водяного отопления",здесь нашла пример размещения балансировочных клапанов на двухтрубной горизонтальной системе. Но тут вот что не понятно :
-как работает клапан ASV-M, какую роль он тут играет?(ведь здесь он располагается на конечном участке подающей горизонтальной ветке, надо ее протягивать, получается, после последнего прибора, и заглушка)
-Какие диаметры клапанов ASV-M и ASV-P(PV)?( тут же по расчету получатся разные диаметры, на подающем конечном участке идет сужение,и диаметр около 16, а на обратке,наоборот,увеличение, и как тут арматура взаимодействует друг с другом при разных диаметрах?)
Вот это меня очень интересует, может кто встречался с этим???
Или есть другие  предложения по установки оборудования на таких системах?
Выкладываю эту систему из пособия Данфосс
 
 
 
  AleksejCher
  15.7.2011, 8:45
  
 
  Цитата(lubov-maslovа @ 14.7.2011, 12:48) 

В моем случае недостаточно тепла от труб и оборудования, а температуру я снижу до 12 градусов.
Если снизите до 12, то теплопоступления через ж/б перекрытие между подвалом и 1 этажом и теплопосупления от трубопроводов перекроют теплопотери подвала, к тому же они там совсем небольшие. По моим прикидкам теплопоступления через ж/б пустотную плиту например в помещении 03 перекрывают теплопотери, и это без учета теплопоступлений от проложенных трубопроводов. Считаю что не очень правильно подключать отопительные приборы прямо к магистралям, тяжело будет увязать со стояками или придется ставить балансировочные клапаны на каждый отопительный прибор.
 
 
 
 
 
  Цитата(lubov-maslovа @ 14.7.2011, 19:47) 

У меня возник важный и срочный вопрос по поводу горизонтальной системы отопления в пособии "по применению средств автоматизации Данфосс в системах водяного отопления",здесь нашла пример размещения балансировочных клапанов на двухтрубной горизонтальной системе. Но тут вот что не понятно :
-как работает клапан ASV-M, какую роль он тут играет?(ведь здесь он располагается на конечном участке подающей горизонтальной ветке, надо ее протягивать, получается, после последнего прибора, и заглушка)
-Какие диаметры клапанов ASV-M и ASV-P(PV)?( тут же по расчету получатся разные диаметры, на подающем конечном участке идет сужение,и диаметр около 16, а на обратке,наоборот,увеличение, и как тут арматура взаимодействует друг с другом при разных диаметрах?)
Вот это меня очень интересует, может кто встречался с этим???
Или есть другие  предложения по установки оборудования на таких системах?
Выкладываю эту систему из пособия Данфосс
ASV-M принимаешь диаметром 15 мм также как и хвост к которому ему цепляешь, ASV-PV принимаешь по расчету.
 
 
 
 
  lubov-maslovа
  16.7.2011, 1:58
  
 
  Под разобравшись с этой схемой из пособия Данфос пришла к выводу,что работоспособность приведенной схемы, мягко говоря, сомнительна, поскольку добавленный тупиковый участок станет неким грязевиком этой ветки…
Но тогда,если не так, то как же автоматизировать горизонтальную систему с попутным движением?
Дорогие форумчане,дело очень срочное, перечитала, пересмотрела многие варианты, но постоянно какие-то неточности.
Посоветуйте, как по вашему правильно расположить арматуру на горизонтальной схеме, и какую?Мне не принципиально Данфосскую.
 
 
   