Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Маммант
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу советов для решения следующей задачи.

Дано: 1) Колич. этажей - 3
2) Розлив - нижний
3) Система - двухтрубная
4) Схема - прилагается

Предистория.
Я заменил старые чугунные радиаторы на современные (см. схему). Старые радиаторы грели нормально.
На подающем и обратном стояках я вырезал участки стальных труб и врезал пропилен:
а) на подаче - участок длиной 60 см;
б) на обратке - участок длиной 90 см.
Результат: оба радиатора не греют совсем (но, если поставить постоянные дренажи, греют очень хорошо). При этом этажом ниже греют нормально (биметалл), этажом выше - очень хорошо (старый чугун).
Вопрос: почему?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Слышал армейские истории о том, как "старики" стройбатовци вваривали в стояки вместо трубы Ду 20 ЛОМ, а также керамзит в приборы насыпали...
Думаю, у Вас тоже механическая закупорка.

P.S. С монтажниками рассчитались?
Anatol
Цитата(Маммант @ 6.7.2011, 13:18) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу советов для решения следующей задачи.
Дано: 1) Колич. этажей - 3
Результат: оба радиатора не греют совсем (но, если поставить постоянные дренажи, греют очень хорошо). При этом этажом ниже греют нормально (биметалл), этажом выше - очень хорошо (старый чугун).
Вопрос: почему?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Об этом не задумывались? smile.gif
Галиев
Цитата(Anatol @ 6.7.2011, 16:53) *


Так, выше по стояку, греют.
Fisher_dm
Еще бы фотку посмотреть этого дела rolleyes.gif
Anatol
Цитата(Галиев @ 6.7.2011, 16:00) *
Так, выше по стояку, греют.


Не факт .
1.Так наверх легче пробиться чем по радиаторам бегать. smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Согласен ,фотку с натуры и больше информации!


JJJJ
А воздух стравили?
испытатель
Что мешает снять приборы и попытаться пропустить прут диаметром 10 мм через присоединения ОП до полости стояка или даже далее. Пластик могли запросто перегреть и заплавить проходы на стыках. Тут теоретизировать не о чем- нужно проверять, тем более, что сейчас лето. А что это за "антенна" на чердаке? Для отпугивания инопланетян?
москвич
не снимая приборы прут пропустить через пробку
Jester
попробуйте на ощупь - греются ли трубы подачи справа и слева от крестовины (основного стояка отопления).
еще краны у вас стоят перед радиаторами - точно все открыты?
Anatol
Цитата
Что мешает снять приборы и попытаться пропустить прут диаметром 10 мм через присоединения ОП до полости стояка

10мм слишком много! biggrin.gif
Если вот такое творится : Нажмите для просмотра прикрепленного файла Тогда: "Руки-то у монтажника были, только вот росли они из того же самого места, что и ноги".
Цитата(Jester @ 6.7.2011, 21:30) *
еще краны у вас стоят перед радиаторами - точно все открыты?


А куда пропал 'Маммант' ? Наверное последовал совета. biggrin.gif



инж323
Ситуация классицеская.
Нижнему хватает давления циркуляционного располагаемого в данном месте, среднему уже его не хватает. а верхний прибор на своем дельта Ре добирает.
Маммант
Цитата(Галиев @ 6.7.2011, 15:56) *
Слышал армейские истории о том, как "старики" стройбатовци вваривали в стояки вместо трубы Ду 20 ЛОМ, а также керамзит в приборы насыпали...
Думаю, у Вас тоже механическая закупорка.

P.S. С монтажниками рассчитались?


Спасибо, Вы подтверждаете мои мысли о закупорке труб. Ведь прежде,чем начать ворочать в квартире, необходимо собрать как можно больше информации по этому вопрсу. Ну а монтажными работами у себя я занимался сам, опыт имею.
Маммант
Цитата(JJJJ @ 6.7.2011, 17:16) *
А воздух стравили?



У меня на радиаторах стоят краны Маевского. За воздухом слежущ
Маммант
Цитата(испытатель @ 6.7.2011, 21:50) *
Что мешает снять приборы и попытаться пропустить прут диаметром 10 мм через присоединения ОП до полости стояка или даже далее. Пластик могли запросто перегреть и заплавить проходы на стыках. Тут теоретизировать не о чем- нужно проверять, тем более, что сейчас лето. А что это за "антенна" на чердаке? Для отпугивания инопланетян?



Пока большинство участников высказываются в пользу засорения труб. Это будет мое первое действие. При монтаже я слежу за пайкой (паяю для себя сам, опыт приличный). Но кроме монтажных навыков надо обладать специальными знаниями' т.е быть теплотехником. А "антенна" - это закольцовка подачи по всему дому.

Цитата(Jester @ 6.7.2011, 22:30) *
попробуйте на ощупь - греются ли трубы подачи справа и слева от крестовины (основного стояка отопления).
еще краны у вас стоят перед радиаторами - точно все открыты?


Трубы подачи справа и слева греются,но слабо, а краны,конечно же, открыты.

Цитата(инж323 @ 7.7.2011, 3:40) *
Ситуация классицеская.
Нижнему хватает давления циркуляционного располагаемого в данном месте, среднему уже его не хватает. а верхний прибор на своем дельта Ре добирает.


До моего вмешательства старые радиаторы грели нормально.
Маммант
Цитата(Anatol @ 6.7.2011, 23:44) *
10мм слишком много! biggrin.gif
Если вот такое творится : Нажмите для просмотра прикрепленного файла Тогда: "Руки-то у монтажника были, только вот росли они из того же самого места, что и ноги".


А куда пропал 'Маммант' ? Наверное последовал совета. biggrin.gif

У меня,слава богу, все паечные соединения не в таком состоянии. С этим норма.

А относительно прпажи... "Я не волшебник, я только учусь". Форум осваиваю самостоятельно, еще нет навыков.
Anatol
Цитата(Маммант @ 10.7.2011, 10:26) *
Вы подтверждаете мои мысли о закупорке труб. Ведь прежде,чем начать ворочать в квартире, необходимо собрать как можно больше информации по этому вопрсу.

Цитата(Маммант @ 10.7.2011, 10:26) *
У меня,слава богу, все паечные соединения не в таком состоянии. С этим норма.

Все же фото возможно ?
Anatol
Цитата(Маммант @ 10.7.2011, 11:17) *
Пока большинство участников высказываются в пользу засорения труб. Это будет мое первое действие. При монтаже я слежу за пайкой (паяю для себя сам, опыт приличный). Но кроме монтажных навыков надо обладать специальными знаниями' т.е быть теплотехником. А "антенна" - это закольцовка подачи по всему дому.
Трубы подачи справа и слева греются,но слабо, а краны,конечно же, открыты.
До моего вмешательства старые радиаторы грели нормально.

Какой был диаметр на поводках к радиаторам ? Какие были радиаторы ,сколько секций?
И какие конкретно произошли изменения?
Маммант
Цитата(Anatol @ 10.7.2011, 12:55) *
Какой был диаметр на поводках к радиаторам ? Какие были радиаторы ,сколько секций?
И какие конкретно произошли изменения?


Раньше стояли старын чугунные радиаторы по 8 секций, подводка к радиаторам была из полдюймовой трубы. Разовью тему. Дело в том, что это - результат моей третьей переделки, которая является возвратом к результату первой моей переделки. После первой пределки по окончанию безрадостного отопительного сезона, я решил на одном радиаторе воплотить однотрубку ( это явилось второй переделкой). Результат: "однотрубный" радиатор стал греть хорошо, второй радиатор, подсоединение к которому я не стал менять, не грел. Но при этом соседка сверху осталась без тепла. При этом я допустил ошибку: поставил на стояке подачи (условно - байпасе) вентиль, а не шаровик, значительно увеличив сопротивление. По этическим соображеням я и вернулся к данному варианту. Мне советуют опять вернуться к однотрубке, но уже для обоих радиаторов, с уменьшением диаметра байпаса (участка стояка между точками присоединения к нему радиаторов) до 20 мм и установкой на нем шарового крана. Что будет с верхней квартирой?
Serzh80
Цитата(Anatol @ 6.7.2011, 18:53) *

Здравствуйте!
Верхэние греют, за счет верхней закольцовки. Нижние греют, за счет подачи тепла снизу. А в процитированном сообщении Вам четко указали в чем проблема!!!!

P.S. Следовательно по стояку ПП 32 в горизонте ПП25
Маммант
Цитата(Serzh80 @ 11.7.2011, 8:30) *
Здравствуйте!
Верхэние греют, за счет верхней закольцовки. Нижние греют, за счет подачи тепла снизу. А в процитированном сообщении Вам четко указали в чем проблема!!!!

P.S. Следовательно по стояку ПП 32 в горизонте ПП25


Да, я об этом думал. Спасибо большое!
испытатель
Цитата(Serzh80 @ 11.7.2011, 5:30) *
Верхэние греют, за счет верхней закольцовки. Нижние греют, за счет подачи тепла снизу. А в процитированном сообщении Вам четко указали в чем проблема!!!!
P.S. Следовательно по стояку ПП 32 в горизонте ПП25

Ну вы дали жару! Хотите сказать, что на верхние радиаторы подача идет с чердака, на нижние из подвала, а в смонтированном контуре - опрокидывание. Хотя чем черт не шутит, когда сантехник занимается творчеством. В любом случае порнографию в виде закольцовки подачи - нужно убирать. Она может быть полезна только для создания единого воздухосборника. Это регистр для отопления чердака, в котором может образоваться застойная зона, призакольцовке.
msi
Цитата(Маммант @ 10.7.2011, 12:17) *
До моего вмешательства старые радиаторы грели нормально.

Это Вам Божье наказание за непрофессиональное вмешательство в действующую систему отопления. За разрыв стояка. За вставку полипропилена с меньшим проходным диаметром.
Я бы ничего не советовал, а посочувствовал остальным жильцам.
Выкручивайтесь сами.


Anatol
Цитата(msi @ 19.7.2011, 11:33) *
Это Вам Божье наказание за непрофессиональное вмешательство в действующую систему отопления. За разрыв стояка. За вставку полипропилена с меньшим проходным диаметром.
Я бы ничего не советовал, а посочувствовал остальным жильцам.
Выкручивайтесь сами.

Будьте снисходительны ув.'msi', 'Маммант' уже сам понял что наказан.... (и хорошо что не смутился и попросил помощи ),а если мы нечего не посоветуем то тем самым больше навредим "остальным жильцам".
P.S.Тот, кто не желает поднять упавшего, пусть страшится упасть сам, ибо, когда он упадет, никто не протянет ему руку.

msi
Цитата(Anatol @ 19.7.2011, 21:57) *
Будьте снисходительны ув.'msi', 'Маммант' уже сам понял что наказан.... (и хорошо что не смутился и попросил помощи ),а если мы нечего не посоветуем то тем самым больше навредим "остальным жильцам".
P.S.Тот, кто не желает поднять упавшего, пусть страшится упасть сам, ибо, когда он упадет, никто не протянет ему руку.

Да, пожалуй Вы правы.
Kult_Ra
Цитата(инж323 @ 7.7.2011, 3:40) *
Ситуация классицеская.
Нижнему хватает давления циркуляционного располагаемого в данном месте, среднему уже его не хватает. а верхний прибор на своем дельта Ре добирает.
Напрасно никто на эти слова не обратил внимание. Увы.

Изменились после переделки чуть в худшую сторону гидравлические характеристики элементов стояка и "пропало поэжтажное гидравлическое равенство ОП". Ре - гравитационная составляющая.
Ram48rus
судя по схеме в первом сообщении - вам надо было ставить не 25-тую трубу, а 32-ую...

а обвязку радиаторов выполнить как раз 25-той трубой и арматуру применить соответственно Ду20




Стояки Ду25 - PPRC 32мм

Обвязка Ду20 - PPRC 25мм




Ваш этаж задушен

Kult_Ra
Да. Надо менять бы по внутреннему диаметру труб, а не по "названию в ценнике"
yastreb
Вам нужно обратить внимание на врезки не греющих радиаторов в стояки и на запорную арматуру для них, вся проблема там, всё-таки полипропилен требует тщательного подхода к пайке, если там ещё имеются соединения на резиновых прокладках, проверьте тогда и их ещё, может они после подтяжки соединений заузились и задросселировали проходы в радиаторы.