Здравствуйте!
Есть задача - в помещениях организовать климат-контроль, охлаждение производится 2-х трубным фэнкойлом, а нагрев радиаторами отопления. В каждом помещении стоит свободно-программируемый контроллер и панелька управления со встроенным термодатчиком. Вопросы:
1) Подойдет ли для этой цели такой же алгоритм, как и для 4-трубного фэнкойла? Т.е. пользователь задает температурную уставку, есть некая "мертвая зона" +-0,5C от уставки, далее в зависимости от знака ошибки (разности между температурой воздуха и уставки), переключается либо режим охлаждения, либо нагрева. Ну и в ПИД подставляются разные пропорциональная и интегральная составляющая, в зависимости от текущего режима нагрев/охлаждение.
2) И на фэнкойле, и на радиаторе стоят термоэлектрические привода с ШИМ. Какие есть рекомендации по программированию и настройке их работы? (если кто-то может дать ссылочку, буду благодарен). Я пока сделал так - период 15 минут, время открытия клапана = tпериода * выход ПИДа (%). Это правильно? Нужно ли как-то учитывать время хода штока клапана из одного крайнего положения в другое?
3) Как эффективнее настраивать коэффициенты ПИДа? Ведь, в отличие от приточки, такая система выходит на режим часами. Снять тренд? (диспетчеризация на объекте будет) Просто помещений сотня штук и не хочется "застрять".