Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клеммы заводских настроек FR-D
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
AAL1982
Приствую всех!

Сегодня попался в руки привод Мицубиши серии FR-D(1ф)
На нем увидел перемычку, которая соединяет клеммы SC-S1-S2.
В Инструкции пишут довольно мало:
Пишут, что это клеммы заводских настроек и если их снять то ПЧ может выйти из строя.
Также есть клемма S0-она остается всегда пустая.

Может кто-то сталкивался и сможет обьяснить что это такое?
Akirra
Если быть точнее, то это клеммы безопасности. (Для чего нужны - хрен знает).
Написано, что если их убрать - функционровать не будет. Если их снять - ничего не происходит, проверял на D-700 5,5 кВт.
Официалы в нашем регионе про эти клеммы молчат - может сами не знают smile.gif
AAL1982
Мне кажется, что это сервисные клеммы,
для быстрой проверки узлов ПЧ.
Artrock
Эти клеммы относятся к функции безопасного снятия крутящего момента (Safe Torque Off – STO).
не актуально в нашей стране, но на западе довольно важная функция по требованиям промышленной безопасности
AAL1982
Цитата(Artrock @ 22.7.2011, 11:10) *
Эти клеммы относятся к функции безопасного снятия крутящего момента (Safe Torque Off – STO).
не актуально в нашей стране, но на западе довольно важная функция по требованиям промышленной безопасности


Пояснить можете? Не очень понятно.
И чем эта функция так важна для Запада?
И как эти пользоваться?
Artrock
Цитата(AAL1982 @ 22.7.2011, 14:38) *
Пояснить можете? Не очень понятно.
И чем эта функция так важна для Запада?
И как эти пользоваться?



могу приложить скрины из описания митсубиси. сам я тоже не особо понимаю как именно это работает ))
а просто на западе есть довольно строгие стандарты по пром.безопасности, и эта функция обеспечивает ISO 13849-1, категория 3/PLd, и EN62061/IEC61508 SIL2. у нас же такие стандарты даже не приняты, и я не думаю что кто-то пользуется этим в россии ))
gansales
Обычный останов выбегом в ПЧ осуществляется через обработку процессором, т.е. сигнал поступает на клемму, затем обрабатывается, затем выполняется.
Сигнал SAFE STOP поступает непосредственно на выходной мост, блокируя выходные транзисторы.
Данная функция сейчас есть у многих производителей.
AAL1982
Мне кажется, что намного безопастнее ставить перед
ПЧ контактор, который будет обрубать
силу ПЧ при нажатии на аварийный грибок.
ufito
как объясняли иностранческие коллеги, при аварийном режиме положено обеспечить 2й разрыв. или ставь 2 контактора или 1 контактор и вот эту феньку (SAFE STOP).

во вложении, крайние документы по этой теме от МЕ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.