alexej_tgv
  6.9.2011, 12:55
  
 
  Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пож-та найти причину нарушения отопления в загородном доме.
Домик небольшой 2 этажа + пока нежилая (но в дальнейшем планируется быть жилой )мансарда.
Схема котельной во вложении, в таком виде она была смонтирована когда приобретали дом. Котел ранее был допотопный, по-моему, на угле. Не так давно поставили какой то современный газовый, напольный. система отопления горизонтальная по этажам. Диаметры трубопроводов по дому 32-50.  Расширительный бак открытый, расположен на чердаке, врезан в стояк на 2-м этаже. Бойлером ГВС не пользуются (краны на Т1 и Т2 всегда закрыты). Имеется перемычка, оснащенная трехходовым клапаном, управляемым электроприводом. Электропривод получает импульс от комнатного датчика температуры, расположенного на 1-м этаже дома. Однако с момента покупки дома весь этот "мощный" блок автоматики не использовался (Электропривод и датчик комнатной температуры не включались в сеть). 
Как система работала и управлялась при прежних хозяевах, по определенным причинам выяснить не удалось. Однако новые хозяева управляются ей следующем образом: 1) система работает в режиме естественной циркуляции: насос отключен, кран 1 - открыт, кран 2 - закрыт; - в случае если в доме становится холодно приступают к варианту 2) - кран 1-закрыт, кран 2 - открыт, насос - включен (система работает в режиме принудительной циркуляции). Положение кранов 3 и 4, к сожалению уже не помню, но если надо уточню. В процессе вот такой эксплуатации данной системы есть огромный дисконфорт, выражающийся в следующем:
1)слышны частые сильные хлопки (выстрелы) слышные в трубах, порой так сильно что мешают спать; 2) регулярное выкипание воды в системе (приходится наполнять систему из водопровода через расширительный бак каждые 1-2 дня). 
Мои предположения о неисправном датчике температуры в котле, развеялись, когда после наблюдения убедился, что котел периодически отключается и включается в зависимости от выставленного уровня температуры в подаче.
Вопрошаю о помощи, уважаемые коллеги, есть ли какие нибудь мысли, что необходимо сделать, что бы исключить эти неудобства и заставить систему работать исправно. Если необходима дополнительная информация - я раздобуду.
Заранее всех благодарю.
 
 
 
 
  Цитата(alexej_tgv @ 6.9.2011, 13:55) 

Однако новые хозяева управляются ей следующем образом: 1) система работает в режиме естественной циркуляции: насос отключен, кран 1 - открыт, кран 2 - закрыт; - в случае если в доме становится холодно приступают к варианту 2) - кран 1-закрыт, кран 2 - открыт, насос - включен (система работает в режиме принудительной циркуляции). Положение кранов 3 и 4, к сожалению уже не помню, но если надо уточню. В процессе вот такой эксплуатации данной системы есть огромный дисконфорт, выражающийся в следующем:
1)слышны частые сильные хлопки (выстрелы) слышные в трубах, порой так сильно что мешают спать; 2) регулярное выкипание воды в системе (приходится наполнять систему из водопровода через расширительный бак каждые 1-2 дня). 
Мои предположения о неисправном датчике температуры в котле, развеялись, когда после наблюдения убедился, что котел периодически отключается и включается в зависимости от выставленного уровня температуры в подаче.
Вопрошаю о помощи, уважаемые коллеги, есть ли какие нибудь мысли, что необходимо сделать, что бы исключить эти неудобства и заставить систему работать исправно. Если необходима дополнительная информация - я раздобуду.
Заранее всех благодарю.
Хлопки и выстрелы бывают слышны в системах атмосферного типа при высоких температурах теплоносителя и низкой циркуляции через котёл, при насосном побуждении такого быть не должно, возможно насос кольцует через какую-то перемычку или трубопроводы где-то забились, или система выполнена с косяками в виде какой-нибудь гидрострелки, что вызывает слишком высокий нагрев теплоносителя в зоне котла (кстати, если кран 4 или 3 открыт, то в некотором положении трёхходового это как раз возможно).
 
 
 
 
  alexej_tgv
  6.9.2011, 15:10
  
 
  Забыл дополнить. У меня сразу после осмотра возникла мысль: что-то не нравится мне этот открытый расширительный бак, не могут ли быть из-за него такие дела? Может быть заменить его на герметичный (закрытого типа), врезать в обратку и перенести в котельную. Как считаете коллеги? Ну и с перемычкой конечно же тоже что то надо думать.
 
 
 
 
  Цитата(alexej_tgv @ 6.9.2011, 16:10) 

Забыл дополнить. У меня сразу после осмотра возникла мысль: что-то не нравится мне этот открытый расширительный бак, не могут ли быть из-за него такие дела? Может быть заменить его на герметичный (закрытого типа), врезать в обратку и перенести в котельную. Как считаете коллеги? Ну и с перемычкой конечно же тоже что то надо думать.
Это уже система неатмосферного типа будет, со всеми вытекающими, а вытекает, как я понял, много и сама система не нова. Атмосферные эксплуатировать проще, можно поднять бак метра на 3-4, если есть место, чем выше, тем лучше - будет слигонца с подпором, отнести его подальше от котла - не так будет выкипать.
 
 
 
 
 
  Цитата(HeatServ @ 6.9.2011, 16:27) 

отнести его подальше от котла - не так будет выкипать.
Утечки исключили?( например в бойлере) , не может так быстро выкипать.  Даже если в котле будет кипеть пар не выйдет, температура бака невысокая. Попробуйте бак закрыть, хотя бы пленкой и замотать.
 
 
 
 
  Николай_Иванович
  6.9.2011, 15:47
  
 
  Еще -попробывать врезать его перед насосом в обр. тр/пр,а на его место-автом.воздухоотводчик.Но сначала , самый простой вариант - поднять его.
[/quote]
 
 
 
 
  Уточните краны 3 и 4.
Если их открыть одновременно - то циркуляции через котел при любом положении 3х-клапана либо не будет совсем, либо она будет существенно ограничена. Следует закрыть (если он открыт) кран 4; при этом потеряется и так отсутствующий смысл трехходового (закрывается прямой проток через него), но стрельба должна прекратиться. 
А сам трехходовой установлен, на мой взгляд, с перемудрием - оба потока в обход котла получаются. Надо разворачивать.
По-моему, надо вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлав режиме ЕЦ - закрывать 2 и 3 и открывать 1 и 1' (естественная)
в режиме ПЦ - открывать 2 и 3 и закрывать 1 и 1' (принудительная)
ПС.   И еще - если "современный газовый" при отсутствии электричества не работает - тогда вся эта паукообразная мутотень с естественной цируляцией становится не нужна, и её предлагаю вырезать, оставить три крана, клапан и насос, бак поставить мембранный и залить антифриз.
 
 
 
 
 
  Цитата(Машинист @ 6.9.2011, 16:54) 

при этом потеряется и так отсутствующий смысл трехходового
Трёходовой со смыслом сделан, он для компенсации нагрузки ГВС там. Т.е. когда много сливают, то он перепуском снижает отопительную долю в угоду ГВС.
 
 
 
 
 
  А не может быть частично закрыт кран слева от насоса?
Тогда в принудительном режиме циркуляции через котёл почти не будет, только вторым насосом через бойлер ГВС.
 
 
 
 
  1)слышны частые сильные хлопки (выстрелы) слышные в трубах, порой так сильно что мешают спать; 
2) регулярное выкипание воды в системе (приходится наполнять систему из водопровода через расширительный бак каждые 1-2 дня). 
-------
Это (обе "неудобств" суть одной причины) наводит на подозрение, что где-то есть некий  "излом трубы на стыке" на пути  и там скапливается воздух, который должен по идеи собираться в расширительный бак.  Не соосность стыка "горбом вверх" на подающей трубе.
 
 
 
 
  Цитата(Kult_Ra @ 6.9.2011, 19:08) 

Это (обе "неудобств" суть одной причины)
Как вы объясняете выкипание?
 
 
 
 
 
  поставьте насос на обратку. может легче станет.
Цитата
Как вы объясняете выкипание?
выстрелы - низкая скорость циркул.через котел, высокая мощность котла.
подрегулируйте горелку на меньший нагрев, пусть реже включается и дольше горит.
если трехходовой не участвует в работе, закрывайте и 2-хходовые краны.
если участвует, проверьте его, может шар неправильно стоит.
 
 
 
 
 
  Цитата(CNFHSQ @ 6.9.2011, 19:33) 

Как вы объясняете выкипание?
Не объяснение, а почему подозрение. И подозрение надо убрать - внимательно осмотреть трубу по ходу от бака и далее.
Не ясно, сколько доливает через 1-2 дня. Если "мало",  то есть вероятность, что именно "частые сильные хлопки"  недалеко от бака "выплёвывают" пароводяную смесь. Тогда хлопки как исчезну, то  и доливать  придётся раз в год всего.
Если много, то есть ещё причина, но с "хлопками" не связанная.
 
 
 
 
 
  Цитата(alexej_tgv @ 6.9.2011, 13:55) 

Мои предположения о неисправном датчике температуры в котле, развеялись, когда после наблюдения убедился, что котел периодически отключается и включается в зависимости от выставленного уровня температуры в подаче.
т.е. котел не кипит!
Расширитель на чердаке, если что плюнуло- сконденсируется.
 
 
 
 
 
  Опять пространство догадок. Проще "полазить и пощупать", чем с кратких  чужих слов гадать слепую. Проверил мысль. Нет, так думай дальше.
Котел может "перегреваться" пока воздушная пробка с пароводяной смесью неким образом тормозит циркуляцию. Хлопок и на некое время циркуляция восстановлена
 
 
 
 
  Бак желательно бы накрыть, что бы поменьше испарялось
 
 
 
 
  Цитата(CNFHSQ @ 6.9.2011, 16:41) 

Попробуйте бак закрыть, хотя бы пленкой и замотать.
Мы здесь не работаем, сидим разгадываем загадки .   
 
  
 
 
 
  Если бак открытый, т.е. фактически открытый - то понятное дело, что испарение будет пропорционально площади зеркала (не совсем прямо пропорционально, если говорить строго). "Открытым" он должен быть лишь по давлению, а физически - сугубо закрытым.
Медленная циркуляция через контур котла, явно это причина хлопков и выстрелов, воздух тоже конечно может быть, но врядли, слишком кривой должна быть раздатка. Скорее всего из-за медленной скрости происходит локальное вскипание и схлапывание. Вентили 3 и 4 ковырять надо.
 
 
 
 
  ага. Хлопки считаем. Мы - сотрудничаем и это будет справедливее.
 
 
 
 
  Цитата(alexej_tgv @ 6.9.2011, 13:55) 

что необходимо сделать, что бы исключить эти неудобства и заставить систему работать исправно
Поставьте котловой насос и сделайте перемычку (у нового насоса вентили не рисовал) :
 
 
 
 
 
  Цитата(HeatServ @ 6.9.2011, 21:49) 

Если бак открытый, т.е. фактически открытый - то понятное дело, что испарение будет пропорционально площади зеркала (не совсем прямо пропорционально, если говорить строго). "Открытым" он должен быть лишь по давлению, а физически - сугубо закрытым.
Медленная циркуляция через контур котла, явно это причина хлопков и выстрелов, воздух тоже конечно может быть, но врядли, слишком кривой должна быть раздатка. Скорее всего из-за медленной скрости происходит локальное вскипание и схлапывание. Вентили 3 и 4 ковырять надо.
Пришла мысль проверил. Нее - думай дальше, Чапай!
Ковыряй, ковыряй мой милый, 
суй туда пальчик, суй, 
только с такою силой 
в душу ко мне не лезь.
 
 
 
 
 
  Цитата(alexej_tgv @ 6.9.2011, 13:55) 

1) система работает в режиме естественной циркуляции: насос отключен, кран 1 - открыт, кран 2 - закрыт; - в случае если в доме становится холодно приступают к варианту 2) - кран 1-закрыт, кран 2 - открыт, насос - включен
Если работает естественная циркуляция , то
Цитата
Котел может "перегреваться" пока воздушная пробка с пароводяной смесью неким образом тормозит циркуляцию.
очень маловероятно.
 
 
 
 
 
  То был не аз, то Вам С. А. Есенин, «Грубым дается радость...» поведал!
Цитата
очень маловероятно.
Но именно так было в как-то купленном мною доме под Ростовом-на-Дону. без хи-хи. При сниженном горении стуки исчезали, подкочегаришь и лови кайф в два уха.
 
 
 
 
 
  Цитата(Kult_Ra @ 6.9.2011, 22:01) 

Но именно так было в как-то купленном мною доме по Ростовом-на-Дону. без хи-хи.
 Так почему не ростовчанин или я ошибаюсь? место жительства не указано(из профиля).
 
 
 
 
 
  Это карма "Ростовчане приветствуют Вас" после Рассвета при въезде на эстакаду на Краснодар!
Не казак, но уважаю борщ казачий!
 
 
 
 
 
  Приятно узнать , что почти земляк. Правда не пробовал "казачьего борща" 
  
 
 
 
  В такой ситуации оказался мой знакомый - газовый котел стрелял но автоматика работала. Когда котел лопнул(чугун) оказалось , что в нем полно накипи и грязи.Проверьте котел.
 
 
 
 
  Цитата(alexej_tgv @ 6.9.2011, 13:55) 

Не так давно поставили какой то современный газовый, напольный. система отопления горизонтальная по этажам.  ю.
  
 
 
 
  Цитата(Kult_Ra @ 6.9.2011, 21:54) 

Пришла мысль проверил. Нее - думай дальше, Чапай!
Ковыряй, ковыряй мой милый, 
суй туда пальчик, суй, 
только с такою силой 
в душу ко мне не лезь.
Да не лезу я в душу, Мэтр! Упаси Бог лезть, отговорили меня. Ровно такие признаки (хлопки и выстрелы и вытьё нечеловеческое) я наслушался в самое мое "детство" и "в людях", бо (как говорил Шо) только гравитационки и атмосферки были в то время и в том месте основой основ и сутью и смыслом и помыслом и молитвой и иконой (-55 увидишь на термометре, начнёшь молиться). А мастерили их (в то время и в том месте) две "школы", что друг друга знать не желали, бо (как говорил кто-то, не помню уже) жили на разных сторонах одной реки и одного же муниципалитета... впрочем, об этом я однажды напишу... 
 
 
 
 
 
  Как всегда - старую систему не промыли, фильтр не поставили......
 
 
 
 
  Цитата(promgaz @ 6.9.2011, 22:50) 

Как всегда - старую систему не промыли, фильтр не поставили......
Диаметры 1 1/4 и 2'', какие фильтры...
 
 
 
 
 
  Цитата(HeatServ @ 6.9.2011, 22:52) 

Диаметры 1 1/4 и 2'', какие фильтры...
Котел конечно дешевле фильтра будет.
 
 
 
 
 
  Цитата(promgaz @ 6.9.2011, 22:57) 

Котел конечно дешевле фильтра будет.
Хотите поставить фильтр от кислорода в воде? Тогда да, котёл дешевле.
 
 
 
 
 
  
Цитата
Да не лезу я в душу, Мэтр!
Ясно! Вы лезете с душой! хи-хи, и только под танк или за котёл в школе при -55°С и всегда не после 40°С
 
 
 
 
 
  Цитата(Kult_Ra @ 6.9.2011, 23:40) 


Ясно! Вы лезете с душой! хи-хи, и только под танк или за котёл в школе при -55°С и всегда не после 40°С
Виктор Иваныч, Вы что ли?
 
 
 
 
 
  Иванович - угадано! Остальное нам не требо!  

  Для души не требо!
 
 
 
 
 
  Ну вот и определились, Культ Иванович.  

 Отчество это уже много, ибо там есть Отец. (С удивлением узнал, что у каждого человека в нашей стране существует лишь ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ документ, где отписано кто есть отец и кто мать предъявителя - "Свидетельство о Рождении")
По поводу воздуха - в пору "юности" "детства" и прочих вещей НИ РАЗУ не попадались системы, где причиною останова циркуляции мог бы являться воздух. Повезло? Я имею ввиду лишь сугубо гравитационные и атмосферного типа системы.
Дико жалею, что нет у меня опыта оваривания краба паром. Может быть это пока нет?
 
 
 
 
 
  Нет, Владимир Анатольевич. Не остановка циркуляции, а торможение! А это как в Одессе поговаривают ...
Цитата(HeatServ @ 7.9.2011, 0:08) 

Дико жалею, что нет у меня опыта оваривания краба паром. Может быть это пока нет?
И икру чавычи-кунжи и пр, просто омыв морской водой, столовыми  ложками после 50-70 грамм чистейшего спиртика враз  во внутрь и без капельки водички  - все в жизни может быть за поворотом.
 
 
 
 
 
  Цитата(Kult_Ra @ 7.9.2011, 0:16) 

Нет, Владимир Анатольевич. Не остановка циркуляции, а торможение! А это как в Одессе поговаривают ...
Сложно спорить, может быть и торможение. Тут ведь слушать надо.
Цитата(Kult_Ra @ 7.9.2011, 0:16) 

И икру чавычи-кунжи и пр, просто омыв морской водой, столовыми  ложками после 50-70 грамм чистейшего спиртика враз  во внутрь и без капельки водички  - все в жизни может быть за поворотом.
Надо будет на некогда и навеки Ваш Дальний Восток заглянуть при удобном случае, а то тут совсем со строганины замаялся.
Можно даже без спирта.
Нет. Нельзя без спирта.
 
 
 
 
  alexej_tgv
  7.9.2011, 11:00
  
 
  Вот еще дополнения: 1) выяснилось что краны 3 и 4 в закрытом положении.2) Бак открытый имеется в виду по давлению, по факту укрыт крышкой, и еще большим количеством старого тряпья, что бы зимой не замерзал, 3)А подливают регулярно как уже было сказано примерно литров по 5-8 в день-два.
Дискуссии по поводу останова или торможения циркуляции, считаю что скорее всего - торможение, т.к  циркуляция есть и теплоотдача тоже хорошая (т.е. через котел тоже все удачно циркулирует - в доме всегда тепло, особенно на первом этаже, до приборов рукой не дотронешься (опять кстати подтверждение перегрева теплоносителя))) вот только описанные выше проблемы приносят большие неудобства.
В чем же это все-таки дело?
 
 
 
 
  Цитата(alexej_tgv @ 7.9.2011, 12:00) 

Вот еще дополнения: 1) выяснилось что краны 3 и 4 в закрытом положении.2) Бак открытый имеется в виду по давлению, по факту укрыт крышкой, и еще большим количеством старого тряпья, что бы зимой не замерзал, 3)А подливают регулярно как уже было сказано примерно литров по 5-8 в день-два.
Дискуссии по поводу останова или торможения циркуляции, считаю что скорее всего - торможение, т.к  циркуляция есть и теплоотдача тоже хорошая (т.е. через котел тоже все удачно циркулирует - в доме всегда тепло, особенно на первом этаже, до приборов рукой не дотронешься (опять кстати подтверждение перегрева теплоносителя))) вот только описанные выше проблемы приносят большие неудобства.
В чем же это все-таки дело?
А случаем сам котел внутри не сочит ли через какое-нибудь сочительное отверстие? Его бы опрессовать не худо, 5-8 литров это очень серъёзно, это реально дофига. Да и саму систему тоже бы туда же - опрессовать, залить, отключить бак и гидропрессом давануть.
А шумы и прочее - опять же либо воздух, либо пар (вскипание), даёт очень даже хороший шум.
 
 
 
 
 
  Цитата(HeatServ @ 7.9.2011, 13:58) 

А случаем сам котел внутри не сочит ли через какое-нибудь сочительное отверстие? Его бы опрессовать не худо, 5-8 литров это очень серъёзно, это реально дофига. Да и саму систему тоже бы туда же - опрессовать, залить, отключить бак и гидропрессом давануть.
А шумы и прочее - опять же либо воздух, либо пар (вскипание), даёт очень даже хороший шум.
Такое в котлах сплош и рядом, сочится и испаряется, только остаются белые потеки. 
Что значит торможение? Я это понимаю так, если после котла 95 а на входе менее 70. Кто замерял?
Раскаленная батарея, без замера самообман т.к. рука и 50 градусов не держит. Только замерять термометром.
Последнее что за котел "новый и современный"?
 
 
 
 
  испытатель
  8.9.2011, 21:12
  
 
  Схема - не интересная и подлежащая замене, а не исправлению. Грыжу зашивают, а не лечат.
Вот может быть справочник мастера - сантехника за 1953 год сможет Вас как-то убедить. Не тратьте энергию на это.
Если сразу не понятно даю наводку - у Вас расширительный бак и насос на подаче....
 
 
 
 
  Цитата(alexej_tgv @ 7.9.2011, 12:00) 

В чем же это все-таки дело?
 Если проблемы возникают во время/после работы насоса, сопровождаясь "убылью" воды при отсутствии 100* кипения. - "Температурная кавитация" на всасе насоса. Собирающийся воздух отстаивается в не имеющих уклона (?) местах.  Звуки - от его "передвижений". 
Насос избыточен по напору (давлению). Гидростатическое давление в месте установки насоса должно быть не меньше 5м.в. ст. при 90* (Грундфос).
 
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 8.9.2011, 22:12) 

...Не тратьте энергию на это.Если сразу не понятно даю наводку - у Вас расширительный бак и насос на подаче....
Классный справочник.  Но лечить-то всё равно надо. 
Бак выше поднимать или к обратке пересоединять или насос после бака ставить "надавить" всю систему выше атмосферы.
Цитата(Lyko @ 8.9.2011, 22:52) 

Насос избыточен по напору (давлению). Гидростатическое давление в месте установки насоса должно быть не меньше 5м.в. ст. при 90* (Грундфос).
Стучит-то и при естественной циркуляции, тогда напор насоса не при чём.
 
 
 
 
  испытатель
  8.9.2011, 22:34
  
 
  Делать анализы по работе в режиме естественной циркуляции без наличия изометрии и отметки уровней - вообще гадание на кофейной гуще.
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 8.9.2011, 23:34) 

Делать анализы по работе в режиме естественной циркуляции без наличия изометрии и отметки уровней - вообще гадание на кофейной гуще.
 Анализ касался 
только образования воздуха в СО. В системе, работающей в ЕЦ, он дает о себе знать 
только при закипании Даже оставшиеся при заполнении "пузыри" в разводке - не "шумят", а со временем исчезают. Причем, в нижней части СО - быстрее. (В литературе написАно, почему.) Об участии насоса в проблемах обсуждаемой системы - это еще не самый "поразительный" случай в "гравит-ках", где ..установили "напористый" насос, да еще на подаче.. 
 ..Анализ по работе СО могу дать и без отметок. И без гущи. Только в асксонометрии. (Нету нужного см-ка).
  
 
 
 
  Цитата(and @ 8.9.2011, 23:04) 

Бак выше поднимать
Цитата
Расширительный бак открытый, расположен на чердаке, врезан в стояк на 2-м этаже.
Расширительный бак там где надо.
А насос нужно врезать перед котлом и никаких  пока переделок.
Куда вода девается так вопрос и остался.
 
 
 
 
 
  Да. Бак тот одновременно и воздухосборник - таких незатейливых схем шлЁпали сотни тысяч во всех  ... нашей не объЯтной. 
И они исправно всегда "пахали", справлялись со своим  "назначением"
 
 
 
 
  Цитата(and @ 8.9.2011, 23:04) 

Стучит-то и при естественной циркуляции, тогда напор насоса не при чём.
 С 
любой циркуляцией "стучит" воздух. А 
постоянное его "наличие"- заслуга насоса. Постоянное появление воздуха 
в радиаторах в "безнасосном" режиме вообще 
не имеет места быть! Предложение автору темы: в очередной раз выпустить весь имеющийся воздух и дня 3 "потопиться" 
без насоса. О впечатлениях - сообщить. Если вопрос еще интересует.
 
 
 
   