Цитата(Елена БВ. @ 8.9.2011, 12:12)

Я извинясь, что влезаю в чужую тему со своим вопросом, но вопрос тоже про зоны безопасности. Как вы подаете воздух во время пожара: во ВСЕ зоны (для одного пож.отсека) сразу или только на этаж, где пожар? Раньше делала торговый центр - там подпор предуматривала только на один этаж с пожаром. Правда этот проект до рабочки не дошел. Сейчас подобный случай - пожарный советует подавать весь воздух во все помещения на все этажи сразу (а это 220 000 м3/ч). Говорит, долго инвалидам придется сидеть и ждать спасения.
А Вы подпор куда организуете? В зоны безопасности, лифтовые шахты и незадымляемые лестничные клетки?
Так по определению надо везде делать. Там никогда деления на этажи и не было.
.........................
Прав пожарный.
Так ведь есть и пути перемещения пожарных подразделений. Там тоже подпор нужен.
Цитата(OlegG @ 7.9.2011, 20:58)

Недавно столкнулись с похожей ситуацией при проектировании 4 этажной школы на 1000 учащихся с лифтом для инвалидов. Перед лифтом на каждом этаже был предусмотрен такой же лифтовой холл, который в "Противопожарных мероприятиях" значился, как помещение зоны безопасности с обязательным подпором воздуха..
"Значиться" недостаточно. Противопожарные двери еще нужны с нормированной огнестойкостью.
Цитата(Зольников Михаил @ 7.9.2011, 16:17)

Здравствуйте.
Имеется лифт для инвалидов, обслуживает 1,2,3 этажи. Подвал не обслуживает. Перед лифтом на каждом этаже есть тамбур-шлюз (внизу в центре помещение 110).. Посмотрел нормы – тамбур-шлюз не нужен, но на интуиции чувствую, что без подпора как-то не так… Как Вы считаете – нужен подпор или нет?
Михаил, сделайте тамбур-шлюзы. Не ориентируйтесь на "думаю, что", ориентируйтесь на "инвалидов".