Нужен ли резервный котел?
  
 
 
  Общая тепловая нагрузка 0.3 Гкал/час, подобрал 2-а котла Kiturami KSG 150R мощностью 174.4 кВт.
Подскажите пожалуйста нужен ли резервный котел? В СНиПе ничего про резервирование котлов я не нашел, сказано что не меньше двух...
 
 
 
 
  Не меньше 2-х и что бы каждый покрывал не менее 80% максимальной нагрузки.
 
 
 
 
  Цитата(SHULT @ 9.9.2011, 9:32) 

Не меньше 2-х и что бы каждый покрывал не менее 80% максимальной нагрузки.
Не меньше двух согласен. А про 80% почитать интересно. 
Обоснуйте.
 
 
 
 
 
  Почитайте СП 41-104-2000 п 5.5 - про единичную производительность котла
 
 
 
 
  Потребитель кто ? Категория какая ?
Смотрите котельный СНиП II-35-76 еще раз - там написано, каким категориям и в каком объеме должна быть обеспечена подача тепла.
Там главная мысль такая, что для потребителей первой категории, при отказе большего котла - должна быть обеспечена нагрузка холодного месяца, а уже для второй категории снижение нагрузки не нормируется. Дословно - почитайте сами.
 
 
 
 
  Цитата(А.В. @ 9.9.2011, 9:35) 

Почитайте СП 41-104-2000 п 5.5 - про единичную производительность котла
5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух, проверяя режим работы котлов для ночного летнего периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:
- технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.В зависимости от региона, но обычно цифра 65%  и более получается (для Питера, Москвы) и в зависимости от нагрузок.
 
 
 
   