Цитата(Nemets @ 14.9.2011, 17:04) 

Схема около дела. Но:
 1. Антиконденсатные насосы нужны, потому как, котлы чугунные и не могут выдерживать большой перепад между подачей и обраткой.
 Обычно перепад 15-20 градусов, иначе просто треснит.
 2. По линии подпитки нет необходимости ставить 2 водомера.
 3. Если уж ставить емкость запаса воды, то на ее заполнение ставить не поплавковый клапан, а соленоид + САУ. 
 4. На такую маленькую тепловую мощность проще залить незамерзайку с водой, а не ставить установку ХВП. Подпитка СО будет маленькой (максимум радиатор потечет пару раз). И ёмкость от незамерзайки использовать на подпитку подключив через насосную  станцию с реле давления. Незамерзающий теплоноситель содержит нужные добавки для теплоносителя ))
 5. Если все же ХВП оставлять, то перед ней нужен мембранный бак. ХВП боится гидроударов.
 6. Водомер К6 - он либо установлен не там, либо вообще зачем нужен.
 7. Подключение бойлера по греющему теплоносителю лучше выполнить с магистрали, а не одного котла.
 8. КИПа не хватает... на котлах, на СО, на фильтрах.
 9. Клапан предохранительный К18 - ближе к бойлеру, перед запорной арматурой.
10. Котлы подключить с попутным движением теплоносителя (петлёй Тихельнана).