Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подача мазутного топлива к горелкам котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
AS65
Кто нибудь сталкивался с проблемой обеспечения постоянства давлений на различных горелках (перед ними)одновременно? Перед одними необходимо 4атм, перед вторыми 12атм - одновременно. Как решался при этом вопрос циркуляции мазута в самой котельной, т.е.обратной- возвратной линии ?
lentyai
есть же типовые схемы. регуляторы перед горелками и на общей обратной линии
AS65
тАК ТО ОНО ТАК, НО ЗАМУЧИЛИ ОСТАНОВЫ ЦИРКУЛЯЦИИ..
испытатель
У вас что, один регулятор на всю линию? Разоритесь на несколько.
AS65
Цитата(испытатель @ 22.9.2011, 23:38) *
У вас что, один регулятор на всю линию? Разоритесь на несколько.

Возврат мазута в одну линию с двух котельных залов, с разными давлениями(хотя и небольшой), при этом одна "заперает" другую..именно в обратке... Сегодня один немецкий регулятор Ду25 стоит не менее 120тыс.руб
Галиев
Цитата(AS65 @ 23.9.2011, 20:36) *
Возврат мазута в одну линию с двух котельных залов, с разными давлениями(хотя и небольшой), при этом одна "заперает" другую..именно в обратке...

Ну, так разделите их. Не проще проложить вторую трубу параллельно?
Вы же сами ответили на свой вопрос.
испытатель
Или диаметр возвратной трубы увеличьте...хотя прокладка второй трубы дешевле обойдется.
tiptop
Цитата(AS65 @ 23.9.2011, 20:36) *
Сегодня один немецкий регулятор Ду25 стоит не менее 120тыс.руб

Наверное, российский клапан с электроприводом, контроллером и датчиком давления дешевле в несколько раз ?
К.Д.
На мазут по моему походит 25с947нж с Регадовским приводом. По некоторым данным стоит 25 тысяч на Ду25 с приводом.
испытатель
Подойдет любой с заменой уплотнений на маслобензостойкие и мощностью привода - не менее 600Н.
AS65
Цитата(испытатель @ 24.9.2011, 2:13) *
Или диаметр возвратной трубы увеличьте...хотя прокладка второй трубы дешевле обойдется.

Сначала мне это тоже сразу в голову пришло, но вот загвоздка - возврат в резервуар-то - один..Делать дополнительную врезку в резервуар? Проблематично..