Цитата
Кстати, закон Бернулли - не относится к основным законам физики, а является следствием решения системы уравнений неразрывности, и "высота" (статический напор) там есть.

ну ладна-ладна... не силен в терминалогии, могу что-то не тем определением обозвать.. лиш смысл пытаюсь передать.
Мысль в том, что расчеты сопла и горловины для нашего воструйного насоса, и которые есть в правилах проектирования отопления.. применительны для горизонтального потока воды (где нет разницы гидростатического давления, высоты). И гарантирован высчитанный коэффициент смешения.
Я не спорю, что он не будет работать... не знаю, как будет. Так, наверно, и эсошники подумали...
Не спорю, что есть вертикальные элеваторы (гидроструйные)... но там, наверное, и расчет другой и геометрия его самого...
Вот нашел книжечку: Гидроструйные насосы и установки. Автор: Лямаев Б.Ф. Издательство: Машиностроение Год: 1988.
старенькая... не совсем осилил..
Цитата
1.2. Расчет и гидравлические характеристики
струйных насосов для однородных жидкостей
...
Следует помнить, что для получения нормальных безразмерных
гидравлических характеристик гидроструйных насосов h =
= / (и, d) должны соблюдаться следующие условия (ограничения):
...
д) равенство гидростатического давления в начальном сечении
камеры смешения р1г для активного потока /?р 1 ц и гидростатического
давления пассивного потока рк1к.
вообщем, вот что хотел сказать... ну теперь понятно?