Цитата(ПТушник @ 20.9.2011, 15:31)

Доброго времени суток, коллеги.
Как обойти пункт 5.1.11 СП5, чтоб возможно было применить в помещении карнизные и розеточные оросители с одинаковыми параметрами, кроме типа и конструктивного исполнения?
Согласно изменения 1 к СП5 п.5.1.11 выглядит следующим образом:
13. В пункте 5.1.11 внести изменение:
«В пределах одного защищаемого помещения следует, как правило, устанавливать оросители с равными коэффициентами тепловой инерционности (для спринклерных оросителей) и расходами, обеспечивающими требуемую интенсивность орошения. Допускается устанавливать в пределах одного защищаемого помещения спринклерные оросители, предназначенные для тушения пожара, и дренчерные оросители, предназначенные для водяных завес, причем конструктивные и гидравлические параметры спринклерных оросителей могут не соответствовать дренчерным оросителям.».