Цитата(SANTEXNIK @ 24.9.2011, 17:31)

Здравствуйте коллеги! Вопрос у меня такой. Делаю реконструкцию театра. Там давление на входе в здание 44м, для АПТ хватает. есть 5 зон спринклерного тушения + дренчерные завесы. Если я правильно понимаю, мне не нужны узлы управления, нужно поставить реле расхода на спринклерные секции для выдачи сигнала о сработке на пожарный пост. На дренчерные завесы думаю поставить эл. магнитные клапаны. (сейчас там ручной пуск для дренчер. завес, просто вентиль установлен)
Правильно мыслю?
Если хватает 44м и не хотите делать насосную, у Вас должны быть такие ТУ от горводоканала, где написано, что эти самые 44м гарантируюся при расчетном расходе на наружное ,внутреннее и автоматическое тушение (Эти ТУ не только для Вас, но и для прокурора, в случае чего). По поводу узлов управления см. СП5 п. 5.8.7. Дренчерная завеса портала сцены должна включаться автоматически при срабатывании спринклерной секции сценической коробки и дистанционно. Управление дренчерными секциями см. СНиП 2.08.02-89 приложение 8 п. 12.