Столкнулся с проблемой. На пяти объектах не нами были установлены счетчики тепла ВЭПС-ПБ. Условный диаметр был выбран минимальным для расчетных расходов. Не был учтен располагаемый напор теплосети. В итоге объекты оказались "зажаты" и по счетчикам к ним поступает только 60% необходимого теплоносителя. Изменить параметры теплосети (увеличить напор) нет возможности. Теперь будут переустанавливать ВЭПС-ПБ на больший Dy. В паспорте гидравлическое сопротивление ВЭПС-ПБ указано только одной цифрой 0,3 кгс/см2. Но это вероятно (а может и нет) на максимальный расход. 
ВОПРОСЫ 
Где найти таблицу или график зависимости гидравлического сопротивления ВЭПС-ПБ от расхода теплоносителя ?
Или как посчитать гидравлическое сопротивление при различных (25%, 50% и тд. от max) расходах ??
 

 , что сумели подогнать внутреннюю геометрию под этот результат (и диапазоны все целочисленные) или выдали желаемое за действительное. Как Вы считаете ?
 , что сумели подогнать внутреннюю геометрию под этот результат (и диапазоны все целочисленные) или выдали желаемое за действительное. Как Вы считаете ?