Существуют ли нормы выполнения заземления фальшпола в серверных и прочих ЦОДах?
Пока только нашел рекомендацию делать 1 точку заземления на квадрат 4*5 плиток.
daddym
Ну согласно TIA-942
проводник калибра 6 AWG или крупнее, постоянно соединённый с каждой шестой опорой фальшпола в каждом направлении;
То есть 16мм2
Отечественных нормативов нет, ну точнее по ПУЭ (1.7.82. ) как и у любых металлических конструкций здания просто должно быть соединение с землей.
Сергей В.
Собственно нынешние фальшполы не являются металлическими. Их сопротивление по поверхности несколько сот кОм. Заземляют их с целю стекания статических зарядов.
Обычно где-то в геометрическом центре (или близко к нему) автозала под фальшполом ставят медную шину, соединенную с главной шиной заземления, и от нее лучами разводят провода заземления в количестве указанном ранее.
Хотя когда у нас монтировали "Сименсовскую" АТС под надзором немца, то фальшпол заземлили в 4 точках - ближе к углам. Получилось явно больше 6 плиток на один луч.