Полная версия этой страницы: 
ЭХЗ подземных резервуаров.
  
 
  kopalich
  25.10.2011, 3:52
  
 
  Если у меня 2 резервуара СУГ стоят в железобетонном каземате, засыпанные песком и укрытые водонепроницаемой мембраной, На них нужно проектировать анодно-катодную защиту? Если нет, то чем можно это обосновать и подтвердить какими нормативными документами?
 
 
 
 
  Анодно-катодную защиту нужно проектировать. Но как объяснить это нормами,я не помню.
 
 
 
  kopalich
  25.10.2011, 9:22
  
 
  Так а если резервуары с грунтом не контактируют то зачем?
 
 
 
 
  Помнится в ГОСТе на эхз был пунктик что для стальных подземных резервуаров требуется предусматривать электрохимзащиту независимо от коррозионной активности грунта.
ГОСТ 9.602-2005 "Защита от коррозии"
Там.)
 
 
 
  kopalich
  26.10.2011, 12:36
  
 
  Спасибо ) А наши Нижнегородские коллеги  проектировали резервуарный парк СУГ, и не стали делать раздел ЭХЗ, а в место этого написали что "Защита подземных резервуаров от электрохимической коррозии будет выполнена в
соответствии с заключением по электрозащите."... Как это понимать?
 
 
 
 
  
  Судя по всему это понимать как "исходными данными нас обделили, когда дадут - тогда и сделаем раздел, а пока отвяжитесь."))
 
 
 
 
  maximys99
  2.11.2011, 17:53
  
 
  защиту надо, но не обязательно анодно-катодную.
 
 
 
 
  Ну у резервуаров и так есть защита заводская весьма усиленного типа )
 
 
 
 
  У подземных стальных газопроводов тоже есть изоляция "весьма усиленного типа", однако ЭХЗ для стальных труб требуется.
 
 
 
 
  потому что они непосредственно в земле. а мои резервуары в монолитном ж.б. каземате засыпаны песком. и вот спроектировал туда катодно-народную и думаю а надо ли )
 
 
 
 
  Цитата(kopalich @ 4.11.2011, 9:29) 

потому что они непосредственно в земле. а мои резервуары в монолитном ж.б. каземате засыпаны песком. и вот спроектировал туда катодно-народную и думаю а надо ли )
Если хотите зря потратить время и деньги. Что будет выступать в качестве электролита?  Считайте, что  емкость в монолитном ж\б каземате,  то же что и надземный резервуар. 
 
 
 
 
 
  Цитата(ksb @ 5.2.2012, 20:28) 

...
Что будет выступать в качестве электролита?
...
Влага в воздухе и грунт контактирующий с резервуаром.
Даже если засыпать высушенным песком, то со временем он отсыреет.
Отказаться от ЭХЗ можно, если доказать, что резервуар засыпан грунтом с большим сопротивлением. Это есть в ГОСТ 9.602. Если не ошибаюсь, там написано, что в грунтах с низкой коррозионной активностью можно не предусматривать ЭХЗ.
 
 
 
 
 
  Цитата(LevaK @ 12.2.2012, 3:05) 

Влага в воздухе и грунт контактирующий с резервуаром.
А если между стенками ж\б каземата и емкостью оставить расстояние около 10см для циркуляции воздуха. Зачем тогда вообще каземат заливать, если потом опять грунтом засыпать.
Цитата
Отказаться от ЭХЗ можно, если доказать, что резервуар засыпан грунтом с большим сопротивлением.
Засыпать предполагалось песком, а у него изначально очень низкая коррозионная активность.
 
 
 
 
 
  Цитата(ksb @ 13.2.2012, 13:03) 

Зачем тогда вообще каземат заливать, если потом опять грунтом засыпать.
Например затем чтобы не допустить к резервуару грунтовые воды.
 
 
 
 
 
  Цитата(Vorona @ 13.2.2012, 13:53) 

Например затем чтобы не допустить к резервуару грунтовые воды.
Отлично, а зачем же его засыпать меньше проблем?
 
 
 
 
 
  Не засыпешь - будут считаться наземными ---> все расстояния совсем другие, утеплять нужно будет... Вобщем гораздо больше головной боли. Уж лучше засыпать с эхз, чем проблемы себе создавать. Я так думаю.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.