Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование тех.помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Denis First
Здравствуйте! Ситуация такова имею по заданию три помещения электрощитовая (теплоизбытки 300кВт), Гидравлическая (теплоизбытки 150кВт, без возможности установки оборудования внутри помещения), компрессорная (теплоизбытки 50кВт). Здание на ходиться в г. Усть-Кут расчетная температура зимой -49гр., нужно поддерживать внутреннюю температуру +5гр. - +30гр. круглогодично. Что можете посоветовать, хотелось бы обойтись только фреоновыми системами. Спасибо!
airwave
-49 град - это прец с фрикулингом.
инж323
С такими минусами на улице думать о фреоновой технике для таких помещений? Вам нужно сильно эту технику куда пристроить? Да и теплоизбытки могут самому зданию пригодится эти.
Denis First
Цитата(инж323 @ 25.10.2011, 7:03) *
С такими минусами на улице думать о фреоновой технике для таких помещений? Вам нужно сильно эту технику куда пристроить? Да и теплоизбытки могут самому зданию пригодится эти.

А летом?
инж323
И летом тоже. И на форуме полно тем по вентиляции и ассимиляции теплоизбытков этих помешений. Поисканите. Их даже собирали в одну из нескольких и все равно их много.

Смущает правда такое- что за такое у вас в щитовой творится, что столько мощщи уходит в тепло?Что то не так посчитано может, проверьтесь.
AleksejCher
А что мешает поставить приточно-вытяжную установку с компрессорно-конденсаторным блоком. Зимой, весной и осенью снимать теплоизбытки за счет вентиляции, а летом за счет охлаждения воздуха во фреоновом охладителе.
vadim999
Цитата(инж323 @ 25.10.2011, 9:10) *
Смущает правда такое- что за такое у вас в щитовой творится, что столько мощщи уходит в тепло?Что то не так посчитано может, проверьтесь.



Угу, да и в компрессорной, "маловато, будет". Можа перепут в цифири?

ЗЫ. Был раза летом (проездом, световой день) +32 гр. Горожане говорили, - ни какая не аномалия.
daddym
Ну насколько можно понять из описания помещений, прецизионники в них ни разу не нужны. Как и предлагалось уже - приточно вытяжная вентсистема. Тока не забудьте про здоровую венткамеру ибо температуры и снег.
Кстати ККБ вполне возможно и не потребуется, какая там максималка в Усть- Куте?