biferno
всем привет. имеем вайлант турбо тек 24квт, 4 радиатора+спутник 30 метров, гараж 50кв.м. температура 60-43. проблема такая котел постоянно работает не остонавливаясь на перекур из-за этого много плачу за газ.пробовал крутить винтик давления цирк. насоса ничего не меняется. че делать??
А.В.
Цитата(biferno @ 16.11.2011, 15:54) *
всем привет. имеем вайлант турбо тек 24квт, 4 радиатора+спутник 30 метров, гараж 50кв.м. температура 60-43. проблема такая котел постоянно работает не остонавливаясь на перекур из-за этого много плачу за газ.пробовал крутить винтик давления цирк. насоса ничего не меняется. че делать??

Поставьте термометры (пускай даже накладные) на подачу и на обратку. Посмотрите данные. Увеличьте температуру воды на выходе.
biferno
котел показывает температуру 60 подача, обратка 43. по какому принципу работаю такие котлы, отключаются по таймеру или по температуте обратки???
jota
Цитата(biferno @ 16.11.2011, 15:38) *
котел показывает температуру 60 подача, обратка 43. по какому принципу работаю такие котлы, отключаются по таймеру или по температуте обратки???

Отключаются по температуре подачи. Вам правильно посоветовали увеличить температуру термостатом на котле. Обратка должна быть не ниже 55*С иначе котёл сгниёт за сезон, если только у вас он не конденсатный.
ЁЖик
Цитата(biferno @ 16.11.2011, 16:54) *
всем привет. имеем вайлант турбо тек 24квт, 4 радиатора+спутник 30 метров, гараж 50кв.м. температура 60-43. проблема такая котел постоянно работает не остонавливаясь на перекур из-за этого много плачу за газ.пробовал крутить винтик давления цирк. насоса ничего не меняется. че делать??

1.
Устанавливаете балансировочник на спутник, и поджимаете его, пока не получите на обратке спутника требуемую Вам температуру..
Если после этого работа котла продолжает не устраивать, то
2.
Входите в 1й уровень диагностики (см.описание). 1й уровень - пользовательский. Он разрешен для пользователей.
Вызываете d2. 1го уровня /Значение - Макс. время блокировки отопления при Тпод. 20гр./Диапазон настроек.Заводские установки - 02-60мин (заводская 20мин).
Увеличивате значение настройки на 5мин. Через пол-дня - ещё +5мин. Потом ещё...
Так до тех пор, пока не доведёте работу котла и системы до приемлемой.
3.
Дополнительно, можно воспользоваться пунктом d1. 1го уровня. / Значение - Время выбега насоса в режиме отопления. Заводская настройка =5мин. Диапазон = 2-60 мин.
Можно заставить насос работать без остановок. Но это 2й уровень. Он не для пользователей.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Минимально разрешённая Тподачи этих котлов = 30гр. Её можно поднять выше (чтобы кто случайно не сделал ниже). Эта настройка лежит в пункте d5. 1го уровня диагностики.
Настройка предела максимальной температуры относится ко 2му уровню. Этот уровень для сервисников.
Если правильно понял, то под "винтик давления цирк. насоса" подразумевается "винт регулировки перепускного клапана". Настройку этого винта надо вернуть на место. Для этого: закруть винт до упора и выкрутить на 5 полных оборотов (больше его не трогать). Получите перепад = 250мбар(вполне достаточно).

Пэ.Сэ.: Самое хорошее, это - один раз вызвать сервисника и изложить свои проблемы и пожелания на месте. Потом, отойти в сторонку на пару метров и дать ему сделать свою работу.
То что котёл работает постоянно, ещё не значит что он работает "на всю катушку". Минимальная мощность этих котлов = 9,6кВт (если конечно и в эти настройки не лазали). У них модулируемаяя горелка. После включения, котёл сам пытается "подстроиться" под потребности системы. Соответственно - через пару-тройку тактов, практически перестаёт "тактовать".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Про спутник интересно... Что это за спутник такой...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что не указали:
1. Модель котла надо указать чётче (шильдик на корпусе, слева-снизу).
2. Из-за этого непонятно, котёл VU или VUW. Если VUW, то к отопительным нагрузкам добавляется нагрузка по ГВС... Но может быть, что котёл VU, но рядом с ним стоит таки накопительный бойлер... А может и нет там бойлера... Непонятно. Не видно отсюда mad.gif

2 Пэ.Сэ.: Вопсчем - зовите сервисника...
biferno
котел turboTEC plus 24 VUW. ГВС нет, не подключал,мощность по умолчанию 24
спутник: метало пластик 15, с кранами на концах, закрыты на половину( в прошлом году замерял Т, перепад 5-7 гр)
провел эксперимент отключил на гребенке радиаторы остался только спутник, котел включился поработал3 мин, отключился и т д
может быть такое,что котел сам уменьшает мощу и работает очень долго, а потом останавливается???
что такое "Макс. время блокировки отопления при Тпод. 20гр" и"Время выбега насоса в режиме отопления" ?? как это понять?
ЁЖик
Цитата(biferno @ 17.11.2011, 6:48) *
котел turboTEC plus 24 VUW.

Вы не заглянули под котёл (см.выше - #5). Найти шильдик на котле - это не такая большая проблема.
Котлы "turboTEC plus 24 VUW"
Если на шильдике написано: "VUW INT 240/3-5", то это значит что его мощность "по умолчанию" = 9,6-24кВт
Если на шильдике написано: "VUW INT 242/3-5", то это значит что его мощность "по умолчанию" = 8,1-24кВт
"Домашнее задание" не выполнено. 2.

Мы могли бы заочно обсудить всё, что касается пользовательских настроек 1го уровня... И по поводу спутника есть чем обменяться. Но. Учитывая отношение к вопросу, рассказывать о том, что такое "Макс. время блокировки отопления при Тпод. 20гр." ... Э-м-мнмнм... не имеет смысла.

Если есть желание самостоятельно (и ответственно) разобраться с этими регулировками, можно пойти и поучиться в представительстве "Vaillant". Два дня "мозгового штурма" и "дело в шляпе". Когда пойдёте на обучение, допуск по газу прихватить не забудьте (это не дорого). Потом, прикупить необходимый инструмент, пол-года попрактиковаться у разных котлов, в разных условиях, в разных системах и у самых разных заказчиков... И вопросов не останется.

Последний бесплатный совет: не балансируйте спутник шаровыми кранами (это фикция, а не настройка).

Успехов.
biferno
заглянул VUW INT 242/3-5, а че спутник, работает как нодо габно кипит)
всетаки что такое "Макс. время блокировки отопления при Тпод. 20гр" и"Время выбега насоса в режиме отопления" эти два пункта особено мне не понятны
ЁЖик
Цитата(ЁЖик @ 16.11.2011, 23:44) *
1.
Устанавливаете балансировочник на спутник, и поджимаете его, пока не получите на обратке спутника требуемую Вам температуру..
Если после этого работа котла продолжает не устраивать, то
2.
Входите в 1й уровень диагностики (см.описание). 1й уровень - пользовательский. Он разрешен для пользователей.
Вызываете d2. 1го уровня /Значение - Макс. время блокировки отопления при Тпод. 20гр./Диапазон настроек.Заводские установки - 02-60мин (заводская 20мин).
Увеличивате значение настройки на 5мин. Через пол-дня - ещё +5мин. Потом ещё...
Так до тех пор, пока не доведёте работу котла и системы до приемлемой.
3.
Дополнительно, можно воспользоваться пунктом d1. 1го уровня. / Значение - Время выбега насоса в режиме отопления. Заводская настройка =5мин. Диапазон = 2-60 мин.
Можно заставить насос работать без остановок. Но это 2й уровень. Он не для пользователей.
...
...
2 Пэ.Сэ.: Вопсчем - зовите сервисника...

Какие вопросы - такие и ответы
biferno
после общения с вами я чувствую себя полным дураком. Я из Якутска, у меня мозг отмерз еше в детстве, вы мне на пальцах обьяснить не можете, блокировка отопления что это? время работы горелки? увеличил я его поставил 25 сижу жду чуда.
ЁЖик
Это таблица простоев котла, в которые он выходит после достижения заданной температуры.
Сейчас котёл работает с простоями? И там, где радиаторное отопление - тепло, жарко или холодно?

В ожидании чуда вопрос:
О спутнике можете подробнее рассказать (в чём он лежит (что греет (от чего предохраняет: от остывания или от замерзания)))???
biferno
нет простоев,
котел же достигает установленой температуры 60 гр. термометр показывает 59-62 гр( меняетсе переодически) почему тогда не отключается?
ЁЖик
Снизьте ручным регулятором температуру, пока котёл не отключится. Только ме-едленно ме-е-едленно снижайте.

Если ручным регулятором установили 60гр, то котёл не отключится, пока не наберёт 65. (он отключается на "уставка+5")
biferno
снижаю отключается. +5 еще не разу не набирал, может давление газа не хватает?
ЁЖик
Не знаю, что там с газом. Отсюда U=образником не дотянуться (не в Якутии ныне (да и договора у нас нет)).

+5 котёл не набирает, потому что - при достижении установленной температуры, уже без условий выходит на минимальную мощность. Потому и температура начинает "плавать" в районе установленной. Это вот эти 58-62. Так что, скорее всего - с давлением газа всё в порядке. Не знаю. Если есть вопросы по газу, их задают газовщикам или сервисникам на месте.

Повтор вопроса: вот в ЭТОМ режиме "уставка Тпод=60", в помещении с радиаторами жарко или нет?
biferno
два одинаковых котла Т одинаковая в доме 22-24 в гараже 10-12

в таком режиме котлы загнутся или нет, стоит переживать???????
ЁЖик
А-аа., вот так вот.
Тогда верните регулятор на 58-60гр и увеличте d2. до 40 или 45мин.
Теперь ваш дом застрахован от перетопов. Теперь, при снижении или повышении температуры на улице, вы будете менять установленную ручкой регулятора температуру котла. Время простоя тоже будет автоматически меняться. Но, в этот самый простой, котёл будет очень редко выходить. И это хорошо.

Если считаете, что имеет место перерасход газа, то котёл здесь не виноват.
В первую очередь разберитесь со спутником. Хоть и не ответили на мой вопрос, но всё-таки кажется, что он забирает лишнее.

Ну а дальше, что... утепляться... устанавливать дополнительную автоматику на котёл и радиаторы... и т.д. и т.п.
Напишите завтра в личку, что изменилось с климатом в доме. У вас сейчас нормальная температура. Другое дело, что по собственным ощущениям... одному 22-24 жарко... другому холодно... а третьему хорошо.

Насчёт "загнутся" - ваапще не понял. С какой радости им загибаться... Режим как режим. Ничего особенного.
Сейчас котёл (или котлы (уже)) работает в нормальном режиме.
biferno
я переживаю что прогорит теплообменник и мотор на турбинке
ЁЖик
Это может случиться, если котёл не проходит обслуживание, по установленному производителем регламенту. На доведённом до белого каления котле, может много чего случиться. Беда в том, что речь сейчас об очень выносливых котлах. Они очень долго терпят некорректное к себе отношение. Здесь дело не в продолжительности работы в "такте".
Пример:
Вентилятор (если о вентиляторе), ломается от того, что на лопатках его турбины скапливается спрессованная пыль и происходит разбалансировка. И не сгорает он, а просто разваливаются подшипники. Результат: замена всего вентилятора, а не только его "турбинки".
Можно долго "комментить" работу каждого элемента или узла.
Чтобы провести работы по регламенту для таких котлов, с учётом требуемого времени для "подгонки" режимов котла под данный объект , требуется не меньше шести часов (больше - да, меньше - нет). Если вы обслуживаете 2 котла (системы) в год, то не сможете полностью соблюсти весь регламент. Пусть даже это будут свои котлы, не получится. И потом, есть те операции, которые здравомыслящий человек не будет выполнять самостоятельно. Это о том, что связано с газом и настройками во втором уровне.

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ. А ВЕДЬ ЛЕЗУТ. Хотя, для домашних мастеров, есть уйма допустимых вариантов, в которых можно приложить и голову и руки.

Вот смотрите, скоро уже разговор может пойти о том, что "Vaillant" делает хорошо, а что они "не додумали", видите-ли. А я вот со вчерашнего дня предлагаю посмотреть на спутник. А Вам кажется, что всё хорошо. А мне вот кажется, что всё плохо. Я вчера попросил: сказать что сегодня с температурой воздуха в комнате. А что сегодня? А сегодня мы обсуждаем почему-то ресурс теплообменника и вентилятора. Хотя общий ресурс котла равен семи годам. Зап.части выпускаются ещё 10 лет после снятия котла с производства. И причём здесь температура в комнатах и спутник, когда столько проблемных (на наш взгляд) мест в котле. Так вот, если так и дальше пойдёт, то котёл буде вынужден не работать, а "вытягивать" свои 7 лет. И не вытянет...

Так что, не надо переживать за судьбу отдельных элементов или узлов аппарата. Лишнее это.
ЁЖик
Так-что, интересует таки, что там с транзитом. Интересуют два момента:
1) Назначение
2)Условия прокладки.
Подробнее:
1) Назнначение инетересует в плане перерасхода того самого газа.
2) Условия интересуют в плане подстройки выбега насоса.

Ну и температура в помещениях, конечно...
ЁЖик
Цитата(ЁЖик @ 18.11.2011, 11:32) *
с транзитом.

В смысле - со спутником blink.gif
biferno
спутник греет воду из гаража в дом изовер 3 слоя + канашка, септик скорлупа из пенопласта. про температуру отпишусь позднее
поменял d2 40 мин температура в гараже не изменилась, показалось что радиаторы нагреваются равномерно
biferno
на сегодня субботу договорился вызвал на дом 2 фирмы одни педставители вайлант другие те с кем заключен договор на обслуживание котлов, ни кто не позвонил и не приехал. как после такого можно доверять котлы кому то. безответственные люди. я думаю нужно ументь все делать самому)
ЁЖик
Здесь нет сложностей. Вы можете позвонить в центральную службу Вайлланта и изложить им суть "происшествия".
Ну а пока к Вам никто не добрался, измените d1. с 5ти на 20 мин.
Всё, в принципе.

Когда до вас доедут таки, сообщите им о своих действиях в 1-м уровне.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Послесловие 1 ( laugh.gif ) Работа бытового настенного котла, с минимальным кол-вом простоев - более предпочтительна чем наоборот.
Послесловие 2 ( sad.gif ) Вот видели, что на мониторчике котла могут могут появляться сообщения трёх видов: d;s и f. А знаете, что эти буковки означают? Это заглавные буквы слов. Каких слов. Привожу: "d" - diagnostics (смысл понятен); "s" - state (состояние (на текущий момент)); и самая весёлая "f" - fatal (перевод не нужен (высвечивается, когда котёл выходит в аварию)).
Тэсэзэть, желаю Вам - не видеть сообщений "f_ _" на мониторчике. biggrin.gif
ЁЖик
Цитата(biferno @ 19.11.2011, 17:21) *
спутник греет воду из гаража в дом изовер 3 слоя + канашка, септик скорлупа из пенопласта. про температуру отпишусь позднее
поменял d2 40 мин температура в гараже не изменилась, показалось что радиаторы нагреваются равномерно

Вот здесь есть одна история интересная:
В своё время, когда Жигуль был самой крутой машиной, кто-то придумал 5ти или 6-миллиметровую дополнительную прокладку подкладывать под карбюратор. И знаете, многие люди реально получали экономию! И такая эйфория была о той прокладке... Нигде в мире не придумали, а унас взяли да и переплюнули всех сразу! Эта история тянулась до тех пор, пока в журнале "За рулём" (вероятно устав уже от этой шумихи) не объяснили, что когда ставят эту прокладку, то "заодно" и карбюратор подстроят... и зажигание в порядок приведут... и ездят в контрольное время - не сломя голову... И получают экономию. А от чего?! Пральна - от дополнительной чудо-прокладки! Психология - понимашь!..
Наверное, радиаторы работают так как и работали. Всё что мы сделали, так это просто повысили защиту от случайных перетопов. В онлайн диагностике, бесполезно копать глубже. Может быть восстановление настройки перепускного клапана что-то дало. Но не верится, что ослабленный клапан мог заставить работать радиаторы жёстче. Его минимум =170 мбар (тоже нормально для небольших системок). Хот-тя... Кто его знает...

Всё-таки, попробуйте "перефокусировать" внимание с котла на систему и дом (кстати, вентиляция - очень интересная штука). И уверяю, что такая "перефокусировка" будет намного выгоднее (в плане денег), чем "борьба с котлами".
Вобщем, Вам там (на месте) ВИДНЕЕ. smile.gif
biferno
всем привет.сегодня взял поюзать пирометр, намерился аж растроился
результаты измерений:
Т на улице -33
дом
+24
стены +20внутри, снаруже -27 -30
гараж
+10
стены +5 внутри, -23 снаруже
пол+7
отопление 62подача, 53 обратка
спутник 60подача, 50 обратка.
мерил на гребенке, котел показывает 43 обратка, врет немнога
Выводы, мне кажется нужно утеплять стены шлакоблок 40 см. думаю пеноластом, как думаете 5 или 10


ЁЖик
http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
Pomor
Цитата(biferno @ 16.11.2011, 12:54) *
всем привет. имеем вайлант турбо тек 24квт, 4 радиатора+спутник 30 метров, гараж 50кв.м. температура 60-43. проблема такая котел постоянно работает не остонавливаясь на перекур из-за этого много плачу за газ.пробовал крутить винтик давления цирк. насоса ничего не меняется. че делать??

Еще цитата:
Вы не заглянули под котёл (см.выше - #5). Найти шильдик на котле - это не такая большая проблема.
Котлы "turboTEC plus 24 VUW"
Если на шильдике написано: "VUW INT 240/3-5", то это значит что его мощность "по умолчанию" = 9,6-24кВт
Если на шильдике написано: "VUW INT 242/3-5", то это значит что его мощность "по умолчанию" = 8,1-24кВт
"Домашнее задание" не выполнено. 2.

Итого имеем, 4 радиатора по 10 секц., пусть алюм. по 200 вт/секц, = 200 Вт х 10 секц х 4 рад= 8 квт. Т.е еще и погода теплая, котел не работает в режиме меньше 8 КВт. т.е по умолчанию "РАБОТАЕТ" вне зоны управляемости.