Цитата(biferno @ 16.11.2011, 16:54)

всем привет. имеем вайлант турбо тек 24квт, 4 радиатора+спутник 30 метров, гараж 50кв.м. температура 60-43. проблема такая котел постоянно работает не остонавливаясь на перекур из-за этого много плачу за газ.пробовал крутить винтик давления цирк. насоса ничего не меняется. че делать??
1.
Устанавливаете балансировочник на спутник, и поджимаете его, пока не получите на обратке спутника требуемую Вам температуру..
Если после этого работа котла продолжает не устраивать, то
2.
Входите в 1й уровень диагностики (см.описание). 1й уровень - пользовательский. Он разрешен для пользователей.
Вызываете d2. 1го уровня /
Значение - Макс. время блокировки отопления при Тпод. 20гр./
Диапазон настроек.Заводские установки - 02-60мин (заводская 20мин).
Увеличивате значение настройки на 5мин. Через пол-дня - ещё +5мин. Потом ещё...
Так до тех пор, пока не доведёте работу котла и системы до приемлемой.
3.
Дополнительно, можно воспользоваться пунктом d1. 1го уровня. /
Значение - Время выбега насоса в режиме отопления. Заводская настройка =5мин. Диапазон = 2-60 мин.
Можно заставить насос работать без остановок. Но это 2й уровень. Он не для пользователей.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Минимально разрешённая Тподачи этих котлов = 30гр. Её можно поднять выше (чтобы кто случайно не сделал ниже). Эта настройка лежит в пункте d5. 1го уровня диагностики.
Настройка предела максимальной температуры относится ко 2му уровню. Этот уровень для сервисников.
Если правильно понял, то под "винтик давления цирк. насоса" подразумевается "винт регулировки перепускного клапана". Настройку этого винта надо вернуть на место. Для этого: закруть винт до упора и выкрутить на 5 полных оборотов (больше его не трогать). Получите перепад = 250мбар(вполне достаточно).
Пэ.Сэ.: Самое хорошее, это - один раз вызвать сервисника и изложить свои проблемы и пожелания на месте. Потом, отойти в сторонку на пару метров и дать ему сделать свою работу.
То что котёл работает постоянно, ещё не значит что он работает "на всю катушку". Минимальная мощность этих котлов = 9,6кВт (если конечно и в эти настройки не лазали). У них модулируемаяя горелка. После включения, котёл сам пытается "подстроиться" под потребности системы. Соответственно - через пару-тройку тактов, практически перестаёт "тактовать".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Про спутник интересно... Что это за спутник такой...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что не указали:
1. Модель котла надо указать чётче (шильдик на корпусе, слева-снизу).
2. Из-за этого непонятно, котёл VU или VUW. Если VUW, то к отопительным нагрузкам добавляется нагрузка по ГВС... Но может быть, что котёл VU, но рядом с ним стоит таки накопительный бойлер... А может и нет там бойлера... Непонятно. Не видно отсюда
2 Пэ.Сэ.: Вопсчем - зовите сервисника...