Товарищи Специалисты, день добрый. Помогите разобраться со следующей проблемой.
В межотопительный период этого года была произведена модернизация 4-х тепловых пунктов в 9-ти этажных домах, а именно замена элеваторных узлов на ИТП (Индивидуальные Тепловые Пункты) с индивидуальным бойлером отопления и ГВС. По сути, эти дома были переведены с зависимой на независимую схему подключения. ИТП полностью автоматизированы. Расширительные баки, регуляторы давления на первом контуре, электромагнитный клапан на линии подпитки, насосы с частотником (WILO STRATOS) полный "фарш"(ИТП блочные "ALFA LAVAL").
Система отопления домов - существующая однотрубная с верхней разводкой, осталась без изменений. "Лежаки" подачи находятся на чердаке, там же воздухосборники.
Проблема в следующем. В радиаторах на последних этажах постоянно "булькает" вода, причем думали что проблема в воздухе, спустили воздух на чердаке (в высших точках) и на радиаторах, шум не прекратился. Самое главное, что раньше при работе элеваторов данных проблем не возникало.
Давление до циркулярных насосах на обратке 4,5 бар. В чем дело непонятно, жильзы забросали люди жалобами.
Помогите пожалуйста советом. Заранее благодарен.