caramba
Офисное, 8 этажное здание 70 годов постройки, вентиляции нигде нет, имеются 2 отдельные лестничные клетки, пожарные выдали предписание:

"в лестничных клетках отсутствуют световые проемы площадью не менее 1.2м2 в наружных стенах на каждом этаже ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.6.35*"

В СНиПе (правда без *) указано:
6.35 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.

Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:

классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;

класса Ф5 категории В высотой до 28м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.

Лестничные клетки типа Е2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.


Тип лестничных клеток в планах этажей здания не указан. Насколько правомерно требование о световых проемах в уже существующем здании? Возможно ли заменить световые проемы на лампы искусственного освещения?
denis777
заменить на лампы нельзя. Т.к. это требование противопожарное, и связано с возможным удалением дыма через световой проём во время пожара. Возможным выходом может будет предусмотреть системы подпора воздуха в л.к. как компенсационное мероприятие.
caramba
Такой нюанс: на каждом этаже лестничной клетки есть двери (глухие, деревянные) в боковые помещения:



В боковых помещениях есть окна. Сейчас пожарные предлагают прорубить в глухих дверях световые окна.
Формально - требование СНиПов будет выполнено, не формально - в случае задымления надо будет выбивать дверь и разбивать окно в боковом помещении.

Бред?

denis777
Думаю что не бред. Только наверное более правильно было прорубить не окна, а убрать дверь. Весь смысл в том, что во время пожара человек смог бы открыть или разбить окно и обеспечить незадымляемость лестничной клетки.
caramba
А вообще эти требования законны, по отношению к строениям принятым в эксплуатацию до введения таких норм?