Офисное, 8 этажное здание 70 годов постройки, вентиляции нигде нет, имеются 2 отдельные лестничные клетки, пожарные выдали предписание:
"в лестничных клетках отсутствуют световые проемы площадью не менее 1.2м2 в наружных стенах на каждом этаже ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.6.35*"
В СНиПе (правда без *) указано:
6.35 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки типа Е2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.
Тип лестничных клеток в планах этажей здания не указан. Насколько правомерно требование о световых проемах в уже существующем здании? Возможно ли заменить световые проемы на лампы искусственного освещения?