dolgy44
Скажите почему резко уменьшается сопротивление изоляции при включении частотных преобразователей? сеть IT 0,4кВ, ложное срабатывание реле Bender контроля изоялции. Из-за чего утечка?
Abysmo
У частотного преобразователя ток утечки порядка 5 мА.
ARTEM_1
Доброго времени суток у нас была такая проблема на мощных частотниках .
Мы тоже долго ломали голову почему ,при чём явление это было не постоянным, после всех размышлений обращались к проиводителю самих частотников они приезжали делали замеры испытания,заказывали на заводе изготовителя кабеля акты на испытания той партиии которая кнам поступила ,но ничего крименального там не было , и тогда сошлись на том что мы заменили злополучный участок на другой тип кабеля .
Изночально был проложен КГВЭВ мы заменили на буржуйский RVK по рекомендации наших коллег из за бугра и произошло чудо проблема ушла сама ссобой .
Но вопрос так и остался открытым почему были срабатывания так как пот тот кабель который мы заменили заводские электрики употребили в своих нуждах и не жаловались))) Эта один из случаев .


Во втом случае проблема была в прокладке кабеля монтажники сильно изогнули на повороте как мы потом выяснили
и скорее всего деформировали изоляция мех проводников .

Чем смог тем помог)))))))
dolgy44
Abysmo, на что эти утечки идут? состовляющие? при какой системе заземления 5мА??

ARTEM_1, интересно какие рекомендации с бугра можно получить чтобы поменять(купить) кабель? можно их выложить?
vadim999

То ARTEM_1 (Дата Вчера, 21:33)

"Изночально был проложен КГВЭВ" Случаем, этот кабель не "маслозаполненной", которое постоянно противно вытекает, из-под наружной электроизоляции, по каплям. Недавно столкнулся с подобным (слюнявым Кетайцем) кабелем на освещении.
LordN
Цитата(Abysmo @ 27.11.2011, 19:55) *
У частотного преобразователя ток утечки порядка 5 мА.



поправлю, утечка не у ПЧ, а у системы ПЧ-кабель-двигатель.

Цитата(dolgy44 @ 27.11.2011, 17:21) *
Скажите почему резко уменьшается сопротивление изоляции при включении частотных преобразователей? сеть IT 0,4кВ, ложное срабатывание реле Bender контроля изоялции. Из-за чего утечка?



видимо емкость. либо иные причины.
vadim999
Цитата(LordN @ 28.11.2011, 11:12) *
поправлю, утечка не у ПЧ, а у системы ПЧ-кабель-двигатель.
видимо емкость. либо иные причины.


В качестве "иных". Утечек по "...не по той пыли, с которой надо бороться"(с) на токовых клеммах?
SmallBoy
Цитата(vadim999 @ 28.11.2011, 11:53) *
В качестве "иных". Утечек по "...не по той пыли, с которой надо бороться"(с) на токовых клеммах?


если мне не отказывает память, то могут возникать специальные высокочастотные токи утечки
помню что на оборудование 315квт с частотником, было три страницы описания с описанием устройств обнаруживающих эти утечки

вообще производитель частотника должен такие проблемы щелкать как орешки