Юрец_НСК
29.11.2011, 15:13
На объекте к 4-м группам освещения прокинуты 2 3-х жильных кабеля.
По одному кабелю идут N и PE проводники, и 1 фазный проводник на 1 группу освещения. По 2-му кабелю идут 3 фазных проводника на остальные 3 группы освещения.
Помню было где то упоминание что запрещено использовать для разных групп освещения одни и теже N и PE проводники.
Есть ли такое и где оно есть? или же нет такого упоминания?
Цитата(Юрец_НСК @ 29.11.2011, 16:13)

Помню было где то упоминание что запрещено использовать для разных групп освещения одни и теже N и PE проводники.
СП 31-110-20039 Групповые сети9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
Юрец_НСК
30.11.2011, 6:38
Да, на это тоже можно сослаться. Но вот вспоминается что именно было где то, что запрещено использовать одни и те же N и PE проводники для разных групп. Хотя могу и ошибаться.
Юрец_НСК
30.11.2011, 7:28
О, нашел в ПУЭ наконец то:
2.5.5. Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не разрешается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечение РЕ проводников должно соответствовать пункту 2.5.15.
Теперь уточню, групповая линий - это линия от 1 автоматического выключателя в щите до светильников?
Возможно ли рассматривать несколько групп светильников, включающихся одновременно, как самостоятельные групповые линии, при условии что каждая линия идет в щит, но запитываются от одного автоматического выключателя? Или же в таком случае это все равно будет 1 групповая линия?
Я это к тому, что п 2.5.5 запрещается объединение N и PE проводников только разных групповых линий.
Юрец_НСК
30.11.2011, 7:53
Прошу прощения, пункт не 2.5.5, а 7.1.36 ПУЭ.
Групповая линия- это: аппарат защиты, далее проводник, далее можете сколько угодно разветлять и ставить на каждую ветвь аппараты управления, далее лампочки на всех ветвях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.