Цитата(TGVshnica @ 29.11.2011, 18:22)

Доброго времени суток! Возник такой вопрос, на какую внутреннюю температуру считать отопление котельной, в СНиПе написано +5 градусов без обслуживающего персонала, что и выполнялось. Расчетная температура холодной пятидневки для нашего города составляет -31 град. Котлы, работают на газе, горелки премиксные, таким образом получается, что объем приточного воздуха очень большой (3-хкратный воздухообмен + воздух на горение) и регистры расчитанные на +5 градусов не успевают нагреть весь приточный воздух и оборудование может замерзнуть. Производители рекомендуют ставить тепловентиляторы с водяным источником тепла, но опять если считать на +5 град, то тогда отпадает необходимость ставить регистры, тк приточный воздух нагревается тепловентилятором до +5, а потери ограждающими конструкциями компенсируются тепловыделениями от оборудования. А если тепловентилятор выйдет из строя, то тогда котельная замерзнет? Также производители рекомендуют рассчитывать не на +5 град, а на "побольше", но как обосновать это эксперту???
Поставте два воздушных агрегата, один рабочий другой резервный. Вообще не вижу смысла городить одновременно воздушные агрегаты и регистры.