ну котел на ГВС подразумевался для нагрева бойлера на лето (понятно что не напрямую), его включаем только летом. Почему котел - потому что газовые нагреватели воды имеют малую мощность (например аристон SGA200 - 8 кВт ). А так имеем рабочий котел на отопление и вентиляцию 800 кВт и резерв 800 кВт, а завесы понятно не постоянно, но если включились и мощности одного котла не хватает можно будет и два включить.
Цитата
Правильно заданный вопрос. Если это автосервис - то скорее всего они работают только тогда, когда машина заезжает, то есть кратковременно. Значит для этого не надо мощность увеличивать котельной, а необходимо на это время выключать отопление и вентиляцию. Я бы подобрал так 260+570+0,5*70=865 кВт плюс 8% на собственные нужды 69 кВт, итого 934 кВт или 0,8 Гкал/ч. С учетом правильного замечания Alex_'a
полностью разделяю ваше мнение для регионов с более мягким климатом, но Сургут, в этом году -53 оС было две недели, поэтому такой запас. Все таки не противоречит ли это какой-нибудь нормативной документации.
ЗЫ Много котлов не поставить - помещение не позволяет
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ