ТБ163
Добрый день, форумчане!
Опишу нашу ситуацию.
Жилой дом с крышной котельной и ИТП в подвале. Отопление и ГВС через пластинчатые теплообменники.
То есть котловой контур закрыт, объём котлового контура примерно 4 м3.
В котельной стальные водогрейные котлы общей мощностью 1 МВт. На подпитке в котельной установлены
мех фильтры и умягчительная установка, подпитки котлового контура практически нет.
Итак проблема: на пластинах ПТО в ИТП имеются многочисленные сквозные отверстия, коррозия идёт со стороны
котлового контура, отверстия располагаются в местах соприкосновения соседних пластин (на гребнях волн). Рассматриваем возможные причины возникновения:

1. Химическая коррозия.
2. Электрохимическая коррозия.

Отдавали котловую воду на анализ. Жёсткость и рН в норме, вызывает опасения
содержание растворённого кислорода 1,18--1,68 мг/л (на разных объектах).
Ну, а теперь вопросы:
1. Какой документацией регламентируется качество воды в такой системе?
2. Мог ли растворённый кислород в такой концентрации способствовать коррозии пластин из нержавейки?
3. Откуда возникает растворённый кислород в закрытой системе без постоянной подпитки?
4. Чем убрать этот кислород?
Заранее благодарю за любую помощь!
Галиев
Цитата(ТБ163 @ 5.12.2011, 10:35) *
Добрый день, форумчане!
Опишу нашу ситуацию.
Жилой дом с крышной котельной и ИТП в подвале. Отопление и ГВС через пластинчатые теплообменники.
То есть котловой контур закрыт, объём котлового контура примерно 4 м3.
В котельной стальные водогрейные котлы общей мощностью 1 МВт. На подпитке в котельной установлены
мех фильтры и умягчительная установка, подпитки котлового контура практически нет.
Итак проблема: на пластинах ПТО в ИТП имеются многочисленные сквозные отверстия, коррозия идёт со стороны
котлового контура, отверстия располагаются в местах соприкосновения соседних пластин (на гребнях волн). Рассматриваем возможные причины возникновения:

1. Химическая коррозия.
2. Электрохимическая коррозия.

Отдавали котловую воду на анализ. Жёсткость и рН в норме, вызывает опасения
содержание растворённого кислорода 1,18--1,68 мг/л (на разных объектах).
Ну, а теперь вопросы:
1. Какой документацией регламентируется качество воды в такой системе?
2. Мог ли растворённый кислород в такой концентрации способствовать коррозии пластин из нержавейки?
3. Откуда возникает растворённый кислород в закрытой системе без постоянной подпитки?
4. Чем убрать этот кислород?
Заранее благодарю за любую помощь!
ruben
Для нормализации кислорода установите бак с раствором сульфита натрия и насос-дозатор в подпиточную воду.
Для Украины нормы изложены в ДНАОП 0.00-1.26-96 ПУиБЭ котлов не выше... п. 13.5
Места попадания кислорода в воду - исключительно через подпитку плюс неплотности насосов воздухоотводчиков и т.д., ну и вроде бы диффузия кислорода через поверхность некоторых видов пластиковой трубы
ruben
Вот таким образом

Галиев
Цитата(ТБ163 @ 5.12.2011, 10:35) *
Добрый день, форумчане!
Опишу нашу ситуацию.
Жилой дом с крышной котельной и ИТП в подвале. Отопление и ГВС через пластинчатые теплообменники.
То есть котловой контур закрыт, объём котлового контура примерно 4 м3.
В котельной стальные водогрейные котлы общей мощностью 1 МВт. На подпитке в котельной установлены
мех фильтры и умягчительная установка, подпитки котлового контура практически нет.
Итак проблема: на пластинах ПТО в ИТП имеются многочисленные сквозные отверстия, коррозия идёт со стороны
котлового контура, отверстия располагаются в местах соприкосновения соседних пластин (на гребнях волн). Рассматриваем возможные причины возникновения:

1. Химическая коррозия.
2. Электрохимическая коррозия.

Отдавали котловую воду на анализ. Жёсткость и рН в норме, вызывает опасения
содержание растворённого кислорода 1,18--1,68 мг/л (на разных объектах).
Ну, а теперь вопросы:
1. Какой документацией регламентируется качество воды в такой системе?
2. Мог ли растворённый кислород в такой концентрации способствовать коррозии пластин из нержавейки?
3. Откуда возникает растворённый кислород в закрытой системе без постоянной подпитки?
4. Чем убрать этот кислород?
Заранее благодарю за любую помощь!
Галиев
Цитата(ТБ163 @ 5.12.2011, 10:35) *
Добрый день, форумчане!
Опишу нашу ситуацию.
Жилой дом с крышной котельной и ИТП в подвале. Отопление и ГВС через пластинчатые теплообменники.
То есть котловой контур закрыт, объём котлового контура примерно 4 м3.
В котельной стальные водогрейные котлы общей мощностью 1 МВт. На подпитке в котельной установлены
мех фильтры и умягчительная установка, подпитки котлового контура практически нет.
Итак проблема: на пластинах ПТО в ИТП имеются многочисленные сквозные отверстия, коррозия идёт со стороны
котлового контура, отверстия располагаются в местах соприкосновения соседних пластин (на гребнях волн). Рассматриваем возможные причины возникновения:

1. Химическая коррозия.
2. Электрохимическая коррозия.

Отдавали котловую воду на анализ. Жёсткость и рН в норме, вызывает опасения
содержание растворённого кислорода 1,18--1,68 мг/л (на разных объектах).
Ну, а теперь вопросы:
1. Какой документацией регламентируется качество воды в такой системе?
2. Мог ли растворённый кислород в такой концентрации способствовать коррозии пластин из нержавейки?
3. Откуда возникает растворённый кислород в закрытой системе без постоянной подпитки?
4. Чем убрать этот кислород?
Заранее благодарю за любую помощь!

С десятой попытки пытаюсь ответить, чего то в настройках намудрил.
1. Сколько лет ПТО?
2. Дыры от трения пластин друг об друга.
ТБ163
Цитата(Галиев @ 6.12.2011, 20:08) *
1. 2 года.
2. Не могу себе представить трение между пластин, сжатых плитами. newconfus.gif

yaver
такой вид коррозии проявляется только при наличии коррозионноактивных компонентов в жидкости, таких как ионы хлора. или возможен такой вариант - плохо промытый аппарат после химической промывки.