Уважаемые специалисты, тепловой пункт с пароводяным теплообменником для ГВС по схеме в прикрепленном файле не работает на заданный расход воды. Требуется обеспечить расход на 20 душевых, а еле-еле хватает на 4. Давление пара на входе в тепловой пункт несколько ниже расчетного. Манометр на паропроводе на входе теплообменник показывает 0 при заданном расходе воды для ГВС. Почему так происходит и как добиться расчетного расхода воды?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла http://www.spiraxsarco.com/ru/steam-academ...cles.asp?id=1131. из-за вашего меньшего давления пара, может несправляться правильно подобранный конденсатоотводчик - происходит подтопление ПТО...
2. для начала закажите поверочный расчёт ПТО у производителя
3. проверьте конденсатоотводчик по фактическим параметрам...
4. анализируйте и действуйте )))
Подумайте о байпасе на конденсатной линии - ВРЕМЕННО, до решения проблемы...
нет ничего постоянней чем временное - постарайтесь что бы не получилось как всегда)))