Всем здравствуйте, помогите специалисты по отоплению решить вопрос.
Имеется 2эт коттедж 150 м2, отопление решено установкой 17 стальных конвекторов, 2 поэтажных коллекторных шкафа с подводками из металлопласта до каждого радиатора. газовый котел протерм гепард 24 квт. заполняем систему водой из водопровода, выгоняем пробки с радиаторов и коллекторов, давление 2,2-2,6 атм. температура 75 гр.
через 1-2 дня перестают греть радиаторы на 2 этаже, давление падает до 1,2 а иногда до отключающего (0,6), утечек - нет визуально! емкость системы около 110 л.
После этого опять подкачивается давление до рабочего - через 2 -3 дня опять перестают работать радиаторы на 2 этаже.
если отключается напряжение, котел стоит 5-10 часов - после запуска давление уменьшается на 1-1,5 атм (нереально даже при расширении при нагреве!!)
в чем может быть проблема, кто может что сказать?
заранее спасибо!
Андрей 113
21.12.2011, 8:28
Цитата(rolex @ 21.12.2011, 8:17)

Всем здравствуйте, помогите специалисты по отоплению решить вопрос.
Имеется 2эт коттедж 150 м2, отопление решено установкой 17 стальных конвекторов, 2 поэтажных коллекторных шкафа с подводками из металлопласта до каждого радиатора. газовый котел протерм гепард 24 квт. заполняем систему водой из водопровода, выгоняем пробки с радиаторов и коллекторов, давление 2,2-2,6 атм. температура 75 гр.
через 1-2 дня перестают греть радиаторы на 2 этаже, давление падает до 1,2 а иногда до отключающего (0,6), утечек - нет визуально! емкость системы около 110 л.
После этого опять подкачивается давление до рабочего - через 2 -3 дня опять перестают работать радиаторы на 2 этаже.
если отключается напряжение, котел стоит 5-10 часов - после запуска давление уменьшается на 1-1,5 атм (нереально даже при расширении при нагреве!!)
в чем может быть проблема, кто может что сказать?
заранее спасибо!
может все таки где то утечка?
Мне кажется это все же воздушные пробки и, возможно несбалансированность этажей.
Косвенно это подтверждает падение давления после перезапуска, да и сам напор в 26м - многовато для 2х эт. коттеджа- воздух в системе может быть причиной и этой беды. Приходится доливать воду? Так возможно это не утечки, а воздух выходит? Впрочем и на утечки надо проверить.
все трубы от коллектора до радиатора цельные без соединений.
на точках подключения воды нет, всё сухо.
воздух - выпускали ведь один раз уже! и второй даже! все равно проблема схожая повторяется!
а несбалансированность этажей - то есть надо поджать обратку на первом этаже и попробовать систему настроить кранами на радиаторах? это может стать причиной таких выходов из строя?
или тут не хватает насоса циркуляционного который в котле? 110 л для такого котла нормальный объем, тянет он его или нет?
Putivets
21.12.2011, 9:15
Проанализируйте возможную причину изменяющегося в широких пределах давления - недостаточный объем закрытого расширительного бака.
Levanovas
22.12.2011, 9:22
Цитата(rolex @ 21.12.2011, 7:17)

Всем здравствуйте, помогите специалисты по отоплению решить вопрос.
в чем может быть проблема, кто может что сказать?
заранее спасибо!
Схема бы не помешала!
В расширительном баке проверьте давление по воздуху
день добрый. что происходит тут все понятно. проблема остается как всегда нет знаний при монтаже и приминения нового оборудожания ( комплектуюших) вам нужно установить наподачу. 1 датчик довления воды (pressur regulating valve). 2 воздушный клапан(flow control valve). 3 расшерительный бак закрытого типа с датчиком давления. ( compressing tank and tank fitting) все это нужно смонтировать правельно--- проблем небудет....
Цитата(Putivets @ 21.12.2011, 10:15)

Проанализируйте возможную причину изменяющегося в широких пределах давления - недостаточный объем закрытого расширительного бака.
+1
Цитата(mard @ 22.12.2011, 12:49)

В расширительном баке проверьте давление по воздуху
+1+1
если в расширительном баке отсутствует воздух что происходит? при нагривании начинает возрастать давление и при этом начинает сробатывать датчик давления и происходит слив воды . вы можите показать схему пожалуйста.
всем спасибо за ответы, думаю проблема кроется в малом объеме мембранника

попробуем на один из домов поставить дополнительный бак литров на 5, посмотрим что получится из этого...
alexxthrfccs
23.12.2011, 17:32
Цитата(rolex @ 21.12.2011, 7:17)

заполняем систему водой из водопровода, выгоняем пробки с радиаторов и коллекторов,
и незабываем еще около недели после заполнения, бегать выпуская воздушные пробки
я как предпологал что монтаж делали делитанты судя по схеми. понимаете для этих котлов нужно делать спицальный( луп) монтируя воздушный вент датчик воды (контролируя подачуводы в систему) расшерительный танк насос а потом распредилить систему .
Цитата(rolex @ 23.12.2011, 17:25)

... думаю проблема кроется в малом объеме мембранника

попробуем на один из домов поставить дополнительный бак литров на 5, посмотрим что получится из этого...
Поставьте бак побольше. 12литров к примеру. На настенной консоли по возможности. Места не "съест". Кстати, этот
дополнительный бак необязательно монтировать прямо вот около котла.
проверьте герметичность обратного клапана га подпитке. На схеме не видно - автоматическая подпитка есть?
мы наразных планетах . нет никакой логики. всего хорошего...
поставили мембранник 12 л, накачали рабочее давление 1,5 атм - завтра посмотрим...
А зачем накачали столь? Совсем от "балды" монтаж сделан и без проекта? зачем такое давление в системе?
Цитата(rolex @ 21.12.2011, 10:11)

воздух - выпускали ведь один раз уже! и второй даже! все равно проблема схожая повторяется!
Растворимость воздуха/кислорода и пр. газов в воде - прямо пропорциональна давлению в ней. Гидростатическое + избыточное минимальны на 2-м этаже. Там и выходит воздух, выделяющийся при нагревании. То, что вы выпускаете - небольшой процент успевших отстояться микропузырьков. По системе циркулирует ..водо-воздушная "эмульсия", ввиду отсутствия проточных воздухосборников и др. мест "отстоя".
Процесс может продолжаться от недели до неск. месяцев. В зависимости и от "кавитационного запаса" давления на всасе насоса, в том числе.
спасибо за ответы всем.
проект видимо действительно выполнен так сказать не очень компетентными людьми...
в доме, где поставил мембранник - в этот же вечер отключился по непонятным причинам автомат на котел, дом простоял ночь выключенным, утром котел запустили - давление осталось прежним, система нагрелась и вошла в рабочий режим. остались холодными только 2 радиатора на 2 этаже длиной 1300 (самые длинные), ну это понятно как решить. будем экспериментировать дальше - а какое давление необходимо в системе?
В Вашей системе сделал бы:высота системы в метрах - делить на 10 - плюс пол-кило.
А противодавление в баках сделал бы: высота системы - делить на 10 - плюс 0,2 кило.