Elenk_@
Есть участок застройки, перепад высот по участку 200 м, участок перерезают 3 речки, судя по всему не большие, но точных данные нет. Вопрос, как отвести бытовую канализацию, на очистные расположенные в пониженной части участка
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 30.12.2011, 10:45) *
Есть участок застройки, перепад высот по участку 200 м, участок перерезают 3 речки, судя по всему не большие, но точных данные нет. Вопрос, как отвести бытовую канализацию, на очистные расположенные в пониженной части участка

Было бы неплохо план увидеть.
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.12.2011, 9:54) *
Было бы неплохо план увидеть.

ну а что он даст?...мне важен сам принцип трассировки через реки...думала что НАД ними нельзя тащить, вычитала в СНиПе "При пересечении глубоких оврагов, водотоков и водоемов, а также при укладке канализационных трубопроводов за пределами населенных пунктов допускается наземная и надземная прокладка тру¬бопроводов."...и честно говоря впала в ступор...если фекалка прорвется.....мало не покажется
aleksey_v
'Масса' вариантов: дюкеры, насосные, просто самотек на большой глубине.
Наземно - да пожалуйста, например: встречал у нас почти в центре д600 по земле, напорку, и ничего.
Elenk_@
Цитата(aleksey_v @ 30.12.2011, 11:19) *
'Масса' вариантов: дюкеры, насосные, просто самотек на большой глубине.
Наземно - да пожалуйста, например: встречал у нас почти в центре д600 по земле, напорку, и ничего.

заказчик хочет именно НАД рекой..прикрепиться к мосту...
даниил
боитесь реку загадить при порыве?
предусмотрите мероприятия по предотвращению попадания стоков в реку.

п.с. - с хозяином моста согласовывали, хотя бы предварительно?
nick2
пускайте по мосту, оденьте в футляр
Elenk_@
хм...спасибо...у меня впринципе была идея пустить под мостом в ж/б обойме...но всетаки как то стремно над горной речкой фекалку тянуть..
Skorpion
Можно посоветовать что-нибудь более конкретное, но для этого нужен продольный профиль земли по трассе. А в каком климатическом районе будет стройка?
Elenk_@
Цитата(Skorpion @ 5.1.2012, 17:53) *
Можно посоветовать что-нибудь более конкретное, но для этого нужен продольный профиль земли по трассе. А в каком климатическом районе будет стройка?

Чита. Профиля нет, перепад высот на километр 100 м
aleksey_v
Под мостом в жб обойме? - это по мосту? Мост-то будет кто перерассчитывать? Да и в обойме - это как-то...
Elenk_@
Цитата(aleksey_v @ 9.1.2012, 13:53) *
Под мостом в жб обойме? - это по мосту? Мост-то будет кто перерассчитывать? Да и в обойме - это как-то...

моста еще нет. делаем только концепцию.не по мосту, а именно под...выходит из земли и подвешивается к мосту, что бы не городить насосные
aleksey_v
Не сильно задумываясь, концепция представляется рациональной и вполне себе в нормативном поле; больше вопросов по возможности реализации: интервалы, уклоны, колодцы.
СветланаВК
напорная кан проектируется по СНиП НВ, а там есть пункт 8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов
и к нему примечания.