Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение трёхходового клапана Siemens SSY 319080811j
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
ruslanich
Здравствуйте!Прошу помощи в решении технической задачи:присутствуют газовый котёл виссманн витогаз 100 с витотроник 100 КС4 и твердотопливный виссманн витолинго.Котлы подключены параллельно через трёхходовой клапан Siemens SSY319. Циркуляция механически переключается (с помощью данного клапана) через один или другой котёл.Каким образом можно автоматизировать процесс переключения трёхходового клапана?Например:при опускании температуры на выходе из твёрдотопливника до 40 градусов переключение на газовый котёл и включение его в работу и наоборот, при повышении температуры на подаче из твердотопливного до 50 градусов, открытие циркуляции трёхходовым клапаном через него и выключение газового котла.
IM-m
Цитата(ruslanich @ 8.1.2012, 20:38) *
Здравствуйте!Прошу помощи в решении технической задачи:присутствуют газовый котёл виссманн витогаз 100 с витотроник 100 КС4 и твердотопливный виссманн витолинго.Котлы подключены параллельно через трёхходовой клапан Siemens SSY319. Циркуляция механически переключается (с помощью данного клапана) через один или другой котёл.Каким образом можно автоматизировать процесс переключения трёхходового клапана?Например:при опускании температуры на выходе из твёрдотопливника до 40 градусов переключение на газовый котёл и включение его в работу и наоборот, при повышении температуры на подаче из твердотопливного до 50 градусов, открытие циркуляции трёхходовым клапаном через него и выключение газового котла.

опасную штуку вы задумали.делать низззя. посетите сайт,скачайте информацию о каждом котле,там найдете все что вам нужно.
пожалуйста
ruslanich
Инструкции есть.Сотый витотроник КС4 подобную опцию не поддерживает. Что опасного в том, что при остывании (кончилось топливо) в твердотопливном котле, например ночью, клапан автоматически переключит циркуляцию на газовый котёл который запуститься в работу?Опасность присутствует, на мой взгляд в тот момент, если растапливать твердотопливный , а газовый котёл шел на полной мощности, и переключение трёхходового останавливает циркуляцию (через газовый котёл) , что приводит к перегреву и , возможно гидроударам, в результате тепловой инерции оного....нужна автоматизированная система пост циркуляции на такой случай или система автоматики должна заранее выключать горелку, либо весь котёл(газовый) при подъёме температуры на выходе из твердотопливного котла до (допустим 45 градусов) и только через две-три минуты должен переключаться клапан на циркуляцию через твердотопливник... Вопрос в том как это реализовать:автоматическую пост циркуляцию или предварительное выключение котла (за две минуты) до начала переключения трёхходовика?
Какие на Ваш взгляд тут ещё присутствуют опасности? Буду признателен за ответ.
П.С.Циркуляционный насос системы отопления стоит после трёхходового клапана и работает постоянно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.