Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Desigo Xworks интерфейс в lon
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Lex
Коллеги,

в связи с устареванием ноутбуков с PCMCIA встал вопрос выбора преобразователя USB-Lon
для работы с контроллерами PXC (Desigo).
Представительство сименса рекомендует EasyLon USB Interface от Gesytec

Кто-то его реально использует? Если работает, то купим, но
в наличии и так имеются два преобразователя,
NIC709-USB от Loytec

и U10/U20 от Echelon


которые в первом приближении не заработали,
может у кого-то есть опыт практической работы с ними для консультаций?

Заранее спасибо.
sir_puding
Используем свисток от эшелон. С десиго не работали, но куча всякого разнопланового без проблем работает. Нодутил тоже валит.
Rapid
Мы работаем с Gesytec.
Работает медленнее, чем через PCMCIA. А так проблем нет.
ManMadeGod
Gesytec, +1, все работает стабильно, в т.ч. и из виртуальной машины (полезно, если хочется на рабочем компе иметь семерку).

U20 - через раз.
Sergey_12345
С Loytec USB проблем неикогда не было, (2.36, 2.37. 4.1- работают устойчиво), Gesytec - устойчиво с 4.1. С Echelon U10 - проблемы, приходится патчить XWORKS (в процессе). Т.к. XWORKS - штука глючная ( похоже, так задумывалось авторами), то приходится каждый раз использовать бубен. Их политика - покупайте то, что МЫ рекомендуем. Это касается и роутеров сторонних производителей. А Echelon они , похоже, тихо ненавидят. Даже кабель для LON рекомендуют немецкий, но при этом упоминают и рекомендации "отцов" LON.
Вот так, приблизительно...
Lex
Всем спасибо за ответы. Sergey_12345 отправил ЛС.
IPlohoy
Использую Gesytec уже 2 года. После танцев с бубном в утилите настройки работает стабильно (XWORKS 2.37 и 4.0).
skan
Подскажите, кто знает, какие все-таки танцы танцевать с бубном чтобы echelons u10 заработал в XWorks. Ехал специально за ним в Москву из Беларуси и столкнулся с проблемой на объекте.
Lex
Цитата(skan @ 10.4.2012, 17:01) *
Подскажите, кто знает, какие все-таки танцы танцевать с бубном чтобы echelons u10 заработал в XWorks. Ехал специально за ним в Москву из Беларуси и столкнулся с проблемой на объекте.

хе...
а почему было не купить один из других, которые в этой теме подтверждались как "работающие с Дезигой"?
и про u10 только Sergey_12345 знает ... smile.gif
skan
Цитата(Lex @ 10.4.2012, 14:18) *
хе...
а почему было не купить один из других, которые в этой теме подтверждались как "работающие с Дезигой"?
и про u10 только Sergey_12345 знает ... smile.gif


Echelon сами представители siemens порекомендовали, как более дешевую альтернативу их неоправданно дорогим..
Lex
Цитата(skan @ 11.4.2012, 2:33) *
Echelon сами представители siemens порекомендовали, как более дешевую альтернативу их неоправданно дорогим..

ну дык тогда у них и спрашивайте...
skan
Подскажите, кто знает и понимает, в чем в принципе может быть проблема? Возможно какими-то настройками адаптера поиграть (размеры, число сетевых буферов, буферов приложений и т.п. )? Кто с Desigo работает, посмотрите значения параметров вашего Lon-адаптера, попробую банально их вбить.
shylock
Все буфферы должны быть максимальными, т.е. 255 байтов. Собственно во всех адаптерах, что я видел, именно такие буфферы и были.
Количество не так уж важно. Даже при одной штуке каждого (in/out net/app) должно работать в тестовых условиях. На реальном объекте лучше бы побольше, конечно.
Olegoos77
Есть проблема с Gesytec Easylon® Interfaces+ VNI (интерфейс по виду как на картинке в шапке поста,но с синими торцами), программа Desigo RXT ver. 10.3 не видет LON сеть через этот адаптер. Все другие проги вроде как с ним работают, может кто сталкивался с этой проблемой и просто какие то настройки самой платы нужно сделать? А так же не запускается утилита LONWORKS Plug `n Play, пишет что не обнаружен какой то регистрационный ключь интерфейса и нужно внести какие то изменения в настройку конфигурации интерфейса???? Прошу помощи.
SAB
Цитата(Olegoos77 @ 2.7.2012, 9:47) *
Есть проблема с Gesytec Easylon® Interfaces+ VNI (интерфейс по виду как на картинке в шапке поста,но с синими торцами), программа Desigo RXT ver. 10.3 не видет LON сеть через этот адаптер. Все другие проги вроде как с ним работают, может кто сталкивался с этой проблемой и просто какие то настройки самой платы нужно сделать? А так же не запускается утилита LONWORKS Plug `n Play, пишет что не обнаружен какой то регистрационный ключь интерфейса и нужно внести какие то изменения в настройку конфигурации интерфейса???? Прошу помощи.


А Вы LNS сервер установили?! rolleyes.gif
Olegoos77
Да установил. В комплекте с Xworks есть плагин (не помню как называется) который не запускается при отсутствии LNS сервер . Он запускается. Сервер работает.
Olegoos77
В итоге приобрели USB LON интерфейс от Gesytec как на картинке в шапке поста (с черными торцами и без VNI в названии) . С ним всеработает без глюков. Из первого который называется EasyLon VNI USB interfece сделали брелок, ибо с сименсом глючит безбожно.
redmadhat
У нас в конторе не давно купили от Loytec NIC-709. Вроде все работает четко, при программировании больше не пользуюсь терминаторами, т.к. до не давнего времени пользовался карточой PCMCIA, она не всегда срабатывала (глючила). С Insight были в начале танцы с бубном но в конце заработал. Пока доволен, хотя в самом сименсе только пользуются EasyLon.
Nelov
Никто не сталкивался с проблемой на Easylon USB Interface Gesytec мигает желтый диод со стороны Lon интерфейса. устройство определяется но сети лон не видит. При диагностики EasyChek пишет что нет ответа от сетевого интерфейса.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mikchser
Доброго времени суток. Приобрели Easylon USB Interface(TP/FT). Пытаюсь установить драйвер для него на XP - все замечательно устанавливается(зеленый индикатор мигает), только одно НО - не видится COM-порт, без которого не приконектиться к контроллеру. Что делаю не так? Может драйвер не тот? Установливал EasylonDriver-7.20.2173.1, а после пробовал еще EasylonDriver-7.22.2177.0
Sigezmund
А причем тут com-порт? Вы что собираетесь делать?Прошивку заливать?
mikchser
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:21) *
А причем тут com-порт? Вы что собираетесь делать?Прошивку заливать?


Да
Sigezmund
Прошивка заливается не через Gesytec.
mikchser
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:24) *
Прошивка заливается не через Gesytec.


У меня уже был Gesytec, и приконектиться к контроллеру получалось(во всяком случае посмотреть что у него внутри, заливать не пробовал), но прибор брали у других людей на недельку, а тут приобрели свой. Вот и проблемка...
А через что заливается прошивка?
Sigezmund
Все верно, чтобы сконфигурировать контроллер и залить Вашу ПРОГРАММУ в контроллер и посмотреть данные онлайн - нужен Gesytec. Он нужен для LONовских контроллеров. COM порт тут непричем. В CFC при подключении к контроллеру нужно выбрать LON и там же у Вас должен определиться ваш LON адаптер. Для IP контроллеров достаточно патч корда. Если же Вам нужно залить ПРОШИВКУ, то в LONовских контроллерах она заливается только через RS-232. Для этого нужен COM-порт на компе, либо переходник USB-COM, а также переходник COM-RJ45.
mikchser
У меня PXC100.D c прошивкой и программой, которую нужно перезалить; и PXC36D без прошивки
Sigezmund
Перезалить программу или прошивку? А как получилось что в PXC36 у вас нет прошивки? с завода контроллеры приходят с прошивкой
mikchser
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:28) *
Перезалить программу или прошивку? А как получилось что в PXC36 у вас нет прошивки? с завода контроллеры приходят с прошивкой


Перезалить нужно программу. А контроллер действительно пришел с прошивкой, но "умельцы" нажатием кнопок на контроллере убрали прошивку, поэтому ее нужно восстановить. Проездом были спецы, которые посмотрев на контроллер сказали, что надежда есть, пока еще не кирпич
Sigezmund
Тогда для заливки программы Вам нужен Gesytec. Чтобы оживить 36 контроллер потребуется переходник usb-com (например moxa UPort 1150 или аналог), специальный сименсовый переходник DB9 в RJ-45 (у сименса своя распиновка), патчкорд, а также софт Desigo Firmware Download Tool от версии 5 и выше.
mikchser
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:51) *
Тогда для заливки программы Вам нужен Gesytec. Чтобы оживить 36 контроллер потребуется переходник usb-com (например moxa UPort 1150 или аналог), специальный сименсовый переходник DB9 в RJ-45 (у сименса своя распиновка), патчкорд, а также софт Desigo Firmware Download Tool от версии 5 и выше.


Да, все верно, только Firmware Download Tool 5-й версии не найдешь к сожалению, у меня только 4-ая, которая и запрашивает COM-порт при попытке сконектиться хотябы с 100-м контроллером
Sigezmund
5-я версия тоже потребует COM порт в любом случае. В LONовских контроллерах прошивка заливается только через него по RS-232. Обратитесь в сименс - они вам предоставят, если у Вас конечно официальная лицензия, а не ломаная))))
mikchser
Вот и возвращаемся снова к началу вопроса: как увидеть COM-порт через Gesytec?
Sigezmund
Никак. Это абсолютно разные вещи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.