Здравствуйте коллеги..
сегодня у нас был Ростехнадзор и говорит что расстояние между обвязкой и приточнымы установками должна быть минимум 80 см.
по этой норме откапался в снипах.. пока ничего не нашел. а у нас у многих расстояние 60 см 50см. пр этом в объекте 80 штук приточных установок..
буду рад за помощь.
спасибо!
инж323
Неточная фраза инспектора вас сбивает с толку. Похоже на некоторых установках у вас проход заужен или узел объвязки мешает фильтры менять или калорифер вытащить например(без демонтажа узла). Просто при малых расстояних меж ними- почти всегда может найтись чего то нарушающее нормы. И необязательно однотипное нарушение может получится.
испытатель
Наверняка смысл в обеспечении доступа, а большое удаление тоже не есть хорошо для скорости срабатывания автоматики и защиты, установленной на узле смешения.
jota
Цитата(инж323 @ 11.1.2012, 8:10) *
Неточная фраза инспектора вас сбивает с толку. Похоже на некоторых установках у вас проход заужен .

+1
Замечание касалось безопасной ширины прохода между выступающими частями.
инж323
Не только прохода скорее, а и вытащить чего из приточки например. Мне так одни подрядчики утверждали, что докапываюсь к ним и все они хорошо сделали, а калорифер вставить не могут- соседняя приточка не дает, узко. А ведь еще и к самому узлу управления подойти надо и порой озаниматься им, тоже место и безопасное пространство нужно.