Полная версия этой страницы: 
Теплообменник отбора проб.
  
 
 
  В ЦТП требуют установить охладитель отбора проб. Подскажите куда направлять охдаждающую воду после выхода ее из теплообменника. 
Вариантов я вижу два: в канализацию или в циркуляцию ГВС для ее дальнейшего нагрева.
 
 
 
 
  Обычно отправляю в канализацию. Во всех "чужих" ранее виденных проектах тоже был сброс в канализацию.
Расход холодной воды крайне незначителен,отбор производится 1 раз в месяц, а при подключении к циркуляции теряете тепло ежедневно (трубка будет догреваться  до 35-45 оС даже при закрытом кране), ее изолировать придется, м.б. обратный клапан ставить, опять же образуется перемычка мимо теплообменника 1 ступени, а перемычки в ИТП всегда вызывают вопросы.
 
 
 
 
  Ольга, благодарю за ответ.
Так и поступлю.
 
 
 
 
  подниму темку.
а в какие места схемы они ставятся, эти охладители проб?
допустим независимый ИТП, отопление и ГВС.
 
 
 
 
  Цитата(ssn @ 25.12.2013, 22:06) 

подниму темку.
а в какие места схемы они ставятся, эти охладители проб?
допустим независимый ИТП, отопление и ГВС.
Ни разу не нужен. Только там, где есть возможность влиять на качество воды, где есть ХВО, в котельной например.
 
 
 
 
 
  МОЭК просит. зачем... почему.. не знаю.
вообще, эта тема с МОЭК, с их требованиями. все говорят, что требования есть, но скачать их негде.
 
 
 
 
  Возможно вы что-то найдете РД 24.031.121-2007, ОСТ 108.030.04
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.