Прошу помочь разобраться, нет опыта работы. Подрядчик спроектировал и установил систему отопления. Первый контур из котельной и 2 контур на 4 объекта. В обратке 1 контура стоит регулятор управляемый ТРМ-32 по температуре подачи 2 контура(в общей трубе). На управлении в подаче каждого контура стоит элеватор управляемый ECL 300 с картой 60. Когда похолодало, оказалось, что на одном из объектов не хватает тепла. начали разбираться и выяснили что все 4 регулятора, управляемые ECL открыты на 100%, а температура подачи на объекты 2 контура регулируются одним регулятором на ТРМ 32. Мы попытались запустить эти регуляторы и повысили температуру в общем контуре. Регуляторы должны были закрываться, но этого не произошло. Начали разбираться дальше и обнаружили что ECLы не правильно измеряют температуру воды в подающей трубе 2 контура. При понижении температуры на 11 градусов, они показывают понижение температуры на 2 градуса. Для того , чтобы регуляторы были открыты на 100%, подрядчик забил в них такой температурный график.
В общем чтобы регуляторы нормально работали. необходимо чтобы ECLы правильно измеряли температуру. В чем тут причина?
К приборам подключены температурные датчики Данфосс Pt1000, но только в подачу и на наружную температуру. ECL 300 2шт и управляют 4-мя элеваторами.
Может ли кто-нибудь помочь советом?Спасибо.