magnat2011
Уважаемые коллеги подскажите - какова надобность частотного/плавного управления вращением барабанным рекуператором в приточно-вытяжной системе.
Непонятно для чего ставить частотник на двигатель мощностью 190 Вт, который стоит дороже самого двигателя?
Можно ли использовать рекуператор как - работает на 100% или не работает(тоесть управлять контактором). а при облединении его - рекуператор отключать а приточно-вытяжным вентиляторам снижать скорость вращения. для оттайки рекуператора.
Спасибо
ViS
нельзя, надо частотник
Max2114
Частотник нужен для плавного регулирования температуры (чтобы рекуператор не перегревал воздух в межсезонье).

Хотя однажды я видел тупую схему работы сего девайса. Делали турки в нашем городе драмматический театр, так вот там у них рекуператор просто включался пускателем, при условии что температура на улице ниже температуры в помещении на определенное количество градусов. Минусы такого подхода - нет плавного регулирования, и рекуператор используется реже - отсюда уменьшение эффектвного использования и повышение поотребления энергоресуросв (уменьшение экономии). И еще у них летом рекуператор для охлаждения не использовался. Но они дали кому надо "на лапу" и все нормально. Про исполнение всего остального молчу smile.gif порно полнейшее (с точки зрения энергоэффективности, надежности и т.д. и т.п.)

Lex
Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 4:39) *
Уважаемые коллеги подскажите - какова надобность частотного/плавного управления вращением барабанным рекуператором в приточно-вытяжной системе.
Непонятно для чего ставить частотник на двигатель мощностью 190 Вт, который стоит дороже самого двигателя?

По собственному опыту (т.е ИМХО) ротор поставляется со своим блоком управления,
который обеспечивает его плавное управление, защиты и сигнализацию,
т.е. имеет вход включения, вход 0-10 В и выход аварии.
На мой взгляд это стандартное решение, и отклонение от него вызывает недоумение.
У Вас такого нет?
Нет в комплекте? Не хотите заказывать? Хотите съэкономить?
tekto
Цитата(Max2114 @ 27.1.2012, 5:40) *
И еще у них летом рекуператор для охлаждения не использовался. Но они дали кому надо "на лапу" и все нормально.

Дали на лапу что у них рекуператор летом не использовался? huh.gif А кого это собственно волнует используете вы рекуператор летом или нет? ИМХО рекуператор для минусов, а там уж кто как хочет, так и д-д-д-делает.

Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно глупо не поставить ПЧ в таком случае...
tekto
Как вариант, чтоб не давать никому на лапу, туркам всего лишь на всего надо было запрограммить "окно" или тупо поставить термостат с настраиваемым дифференциалом и пожалуйста вам регенератор летом, исключая межсезонье. Термостат вообще копейки стоит от 350 рублей, ну 5000 потолок, если с дифференциалом то, а на лапу сколько? И опять же смысл какой, давать на лапу и потом еще угарать на энергоресурсах, точно турки... laugh.gif
Гампопа
У меня такая установка была родом из Питера , че мне теперь питерских в грязи валять. ничего не понимаю. че за люди.
tekto
не знаю как у вас у нас не редко можно услышать в адрес человека который хоть от куда родом, когда выражают недоумение: ты что турок не русский, не знал что так нельзя делать? и т.д в этом духе, а вопрос: ты что из Питера?, по крайней мере у нас ничего не обозначает

ну а есть же еще чувство юмора, у вас как с этим?
tekto
Цитата(tekto @ 27.1.2012, 8:12) *
Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно глупо не поставить ПЧ в таком случае...

Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно не очень разумно не поставить ПЧ в таком случае...

Ну да: в Москве и Киеве говорят "неправильно", в Питере "неверно", ну еще подъезд и парадная, например: "опять какой то гад ширялся в нашей парадной". А в Саратове говорят "сосиськи", в место просто "сосиски" и не говорят "ноги не убрались на диване", а говорят "не убрался в комнате", а "ноги не уместились на диване". rolleyes.gif
magnat2011
Цитата(Lex @ 27.1.2012, 5:31) *
По собственному опыту (т.е ИМХО) ротор поставляется со своим блоком управления,
который обеспечивает его плавное управление, защиты и сигнализацию,
т.е. имеет вход включения, вход 0-10 В и выход аварии.
На мой взгляд это стандартное решение, и отклонение от него вызывает недоумение.
У Вас такого нет?
Нет в комплекте? Не хотите заказывать? Хотите съэкономить?


Мы тоже думали что он будет в комплекте, тоже из нашего опыта,
но система пришла без него - были немного удивлены!!
Заказчик доплачивать не хотит, система на 1,1 кВт маленькая. ротор вообще 90 Ватт пришел, (хотя в заказной спецификации был другой). Вот и стала делема - можно ли в принципе управлять ротором без ЧП, только пускателем?
Основной вопрос - что делать если он обмерзнет зимой? У кого-то вообще барабаны обмерзали??

Гампопа
Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 13:30) *

Такие схемы управления существуют.
tekto
Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 11:30) *
Основной вопрос - что делать если он обмерзнет зимой? У кого-то вообще барабаны обмерзали??

В основном только в мороз и делает это от середины, отключаете на 2 минуты приточку по диф.манометру, отогреваете вытяжным воздухом, обычно этого вполне достаточно, можете манометр с 0-10 взять, получится чувствительнее.

настраивается по ощущениям, как пианино ... smile.gif
Chabol
Если ПЛК свободно программируемый, то видя разницу в 2 градуса (грубо говоря вероятность получить эффект от работы ротора) между вытяжной и наружной температурой включаем рекуператор. В зависимости от того в греть необходимо или охлаждать воздух эта разница должна наблюдаться с тем или иным занком соответственно.
Дельту (разницу) можете выставлять вручную или прикрутить к наружной температуре и заданию.

Использование плавного управления оборотами, как писалось выше, для корректной работы ротора в межсезонье - имеется в виду, когда только за счет ротора можно перегреть/перехолодить болье чем необходимо именно потому, что он работатет на 100%оборотов.

На правктике реализовывали управление ротором как плавно так и ВКЛ/ВЫКЛ (в зависимости от комплектации).

Кстати, эффективность ротора зависит еще и от влажности воздуха...
tekto
Цитата(Chabol @ 27.1.2012, 12:49) *
Если ПЛК свободно программируемый, то видя разницу в 2 градуса (грубо говоря вероятность получить эффект от работы ротора) между вытяжной и наружной температурой включаем рекуператор.

амортизация и электричество входят в эти 2 градуса?
magnat2011
[quote name='tekto' date='27.1.2012, 10:48' post='730423']
В основном только в мороз и делает это от середины, отключаете на 2 минуты приточку по диф.манометру, отогреваете вытяжным воздухом, обычно этого вполне достаточно, можете манометр с 0-10 взять, получится чувствительнее.

Контроллеры свободно программируемые, до датчика перепада давления и давления в проекте нет.
зато есть температуры до и после рекуператора на притоке и на вытяжке,
планируем завязывать работу барабана и прит вентиялятора к эттим температурам.
а рекуператор оставим на вкл/выкл., при обмерзании - выкл приточку на 10 мин. и все на этом.

Спасибо за ответы.
LordN
есть роторный, барабаны - это в другом месте.
Max2114
Цитата(tekto @ 27.1.2012, 9:12) *
Дали на лапу что у них рекуператор летом не использовался? huh.gif А кого это собственно волнует используете вы рекуператор летом или нет? ИМХО рекуператор для минусов, а там уж кто как хочет, так и д-д-д-делает.

Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно глупо не поставить ПЧ в таком случае...

Так все логично - подрядчик дал на лапу денег получил в итоге больше денег за то, что закрыл объект. И ему пофигу на энергоресурсы - он денег получил и уехал. А летом рекуператор также неплохо экономит ресурсы только уже на охлаждении...

А туракм ставить на ве рекуператоры частотники было невыгодно - у них управление было организовано на Siemens Desigo, один контроллер PXC на все вент установки (около 20 вентустановок наверное)... и доавлятьт еще кучу аналоговых входов и выходов + частотники .. думаю что дешевле было "на лапу дать"...


tekto
Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 13:16) *
зато есть температуры до и после рекуператора на притоке и на вытяжке,
планируем завязывать работу барабана и прит вентиялятора к эттим температурам.

а смысл вам так завязывать работу барабана, это чем то обусловлено кроме наличия ПЛК?

Цитата(LordN @ 27.1.2012, 13:30) *
есть роторный, бараны - это в другом месте.

ГЫ! Регенеративный бубен Enventus и барабаны Stradivari. Так он ж вроде скрипки делал!?

Цитата(Max2114 @ 27.1.2012, 13:32) *
Так все логично - подрядчик дал на лапу денег получил в итоге больше денег за то, что закрыл объект. И ему пофигу на энергоресурсы - он денег получил и уехал. А летом рекуператор также неплохо экономит ресурсы только уже на охлаждении...

А туракм ставить на ве рекуператоры частотники было невыгодно - у них управление было организовано на Siemens Desigo, один контроллер PXC на все вент установки (около 20 вентустановок наверное)... и доавлятьт еще кучу аналоговых входов и выходов + частотники .. думаю что дешевле было "на лапу дать"...

А зачем добавлять кучу? Хотя бы один на всех механический термостат с настройкой дифференциала, ну или хоть термореле овённенькое с возможность настройки "окна", все приятней было бы ... чем на лапу то ...
magnat2011
[quote name='tekto' date='27.1.2012, 13:32' post='730504']
а смысл вам так завязывать работу барабана, это чем то обусловлено кроме наличия ПЛК?

Это обусловлено отсутствием датчика перепада давления на рекуператоре. и невозможность узреть его обмерзание.
Мы попробуем таким способом : сравнивать разность между разностью приточных и вытяжных датчиков.
посмотрим что выйдет из этого.
Rapid
А зачем разность, достаточно смотреть вытяжку за рекуператором - если ниже +5 пошла, значит мёрзнет.
Сравнивая разности вы получите эффективность рекуператора, а она может быть низкой не только из-за обмерзания.
Например, от загрязнения ещё.
tekto
Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 17:21) *
Это обусловлено отсутствием датчика перепада давления на рекуператоре. и невозможность узреть его обмерзание.
Мы попробуем таким способом : сравнивать разность между разностью приточных и вытяжных датчиков.
посмотрим что выйдет из этого.

А какое значение коэффициента эффективности рекуперации вы будете принимать за критическую точку и почему собственно данный способ для вас кажется более предпочтительным измерению разности давлений?
ViS
Хм.... ротор по вкл-выкл... обмерзнет только в морозы... ага-ага.. только что вот домой вернулся с установки с ротором, который сейчас, при -10 всего на улице, работает от частотника всего на 30%, иначе обмерзает, а что с ним будет в -20 и по принципу вкл-выкл? через минуту-две после старта установки будет останавливаться на 5-6-7-10 минутную оттайку ротора? А дуть-то она когда ж будет? smile.gif
LordN
Цитата
А дуть-то она когда ж будет?
а зачем? smile.gif
ViS
Цитата(LordN @ 27.1.2012, 20:44) *
а зачем? smile.gif

Эмммм... редко кто меня настолько простым вопросом может загнать в такой ступор с ответом laugh.gif blink.gif
magnat2011
[quote name='Rapid' date='27.1.2012, 17:38' post='730582']
А зачем разность, достаточно смотреть вытяжку за рекуператором - если ниже +5 пошла, значит мёрзнет.
Сравнивая разности вы получите эффективность рекуператора, а она может быть низкой не только из-за обмерзания.
Например, от загрязнения ещё.

Тоже верно, но зимой когда на улице -15 градусов = с помещения вытягиваем +18
тто вытяжка после рекуператора показывает -1 градус, хотя барабанный рекуператор не обмерз, смотрели визуально.
получается что он приточным воздухом охлаждается больше чем нагревается вытяжным
поэтому этот способ я думаю не совсем верный.
svintus
Озадачило следующее. Характеристики роторного рекуператора: улица -23С, 90%, помещение 18С, 30%, выброс рекуператора заявлен -10С, эффективность теплопередачи 66%, эффективность влагопередачи 55%. Всегда отслеживал температуру выброса не ниже +2С, и особо не заморачивался, а тут стало интересно. При построении процесса на ID диаграмме для охлаждения вытяжного воздуха до -10С какое значение температуры холодоносителя принимать за температуру поверхности рекуператора -10С или -23С?. Обе точки вроде на одной прямой получаются. Для +18С,30% температура конднсации +1С, при этом линия процесса не пересекает 100% влажность, но конденсат есть. Т.е. будет обмерзать или таки происходят процессы, что влага, например снимается потоком входящего с улицы воздуха, не успевая замерзнуть? И можно смело выставлять значение температуры выброса при такой влажности в помещении, заявленное производителем? Если держать +2С, то действительно рекуператор практически останавливается уже при - 10С на улице, т.е. смысл применения его исчезает. А если по факту имеем в помещении 23С, 40%, например, как правильно построить луч процесса для вытяжного воздуха? Что брать за конечную точку процесса? Как сам производитель видит работу рекуператора на 100% мощности при температуре выброса -10С, 100%? Обезопасить себя - держать не ниже +1С за рекуператором всегда в ущерб экономии теплоносителя, или, зная параметры вытяжного воздуха, построить луч процесса по каким -то другим критериям?
aslanbek
Держите положительной температуру тела ротора,а не температуру выбросного воздуха.
svintus
Каким образом измерить температуру вращающегося ротора? Или если рассчитать, то исходя из чего?
aslanbek
tротора~tвытяжки-((dtриток*dtвытяжка/(dtприток+dtвытяжки)),где
dtприток=tприток-tнаружняя;
dtвытяжки=tвытяжки-tотработанный.
svintus
Очень любопытно. А можно ссылку на какой-нибудь техдок?
aslanbek
Можете убедиться,что расчитанная по выше приведённой формуле температура ротора практически у любого производителя не опускается ниже -5С,особенно смелые (шведы) дают до -15С.
svintus
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я правильно понял, что в данном случае температура ротора +4,1С?
aslanbek
Совершенно верно.
svintus
Спасибо, прояснилось.
svintus
А к пластинчатым рекуператорам эта формула подходит или таки по Т выброса регулировать?
aslanbek
Подходит.
magnat2011

dtвытяжки=tвытяжки-tотработанный.

Подскажите чем отличается твытяжки от тотработанного ??
LordN
Цитата
Подскажите чем отличается твытяжки от тотработанного ??


svintus
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 11:18) *
tротора~tвытяжки-((dtриток*dtвытяжка/(dtприток+dtвытяжки)),где
dtприток=tприток-tнаружняя;
dtвытяжки=tвытяжки-tотработанный.


Хочу точно определиться с терминологией. Здесь "отработанный" воздух - воздух из помещения до рекуператора, "вытяжной" - воздух из помещения после рекуператора? Или "отработанный" - это вытяжной воздух из помещения, отработанный в рекуператоре?
aslanbek
"Вытяжной"-вытяжной воздух из помещения до рекуператора;
"Отработанный"-вытяжной воздух после рекуператора идущий на выброс.
svintus
Ну тогда правильно. LordN рисунками запутал.
LordN
Цитата
LordN рисунками запутал.

сложившаяся терминология всегда логична.
НВ - воздух с улицы до установки
ПВ - воздух из установки в помещения
ОВ - воздух из помещения до установки
ВВ - воздух из установки на улицу.
и это придумал не я.
svintus
НВ - воздух с улицы до установки
ПВ - ПРИТОЧНЫЙ воздух из установки в помещения
ВВ - ВЫТЯЖНОЙ воздух из ПОМЕЩЕНИЯ ДО РЕКУПЕРАТОРА
ОВ - ОТРАБОТАННЫЙ В РЕКУПЕРАТОРЕ воздух на улицу
Для обсуждения работы рекуператора выглядит логичней rolleyes.gif , главное определитсья с терминами для конкретного случая
LordN
Цитата
Для обсуждения работы рекуператора выглядит логичней
покажите мне хоть один документ хоть одного производителя где используется именно такая расшифровка.
aslanbek
Терминология согласно
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования


Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
LordN
ну, и где здесь отработанный воздух? smile.gif
aslanbek
Здесь ВЫТЯЖНОЙ воздух,ОТРАБОТАННЫЙ (логично УДАЛЯЕМЫЙ) получается автоматом.
LordN
Цитата
получается автоматом
это вы так думаете, а я думаю иначе. smile.gif
ViS
Цитата(aslanbek @ 30.1.2012, 11:40) *
Здесь ВЫТЯЖНОЙ воздух,ОТРАБОТАННЫЙ (логично УДАЛЯЕМЫЙ) получается автоматом.

+1
Цитата
это вы так думаете, а я думаю иначе.

Поделитесь, почему вы думаете иначе? Каковы аргументы в пользу такой "перестановки наоборот" понятий? Кроме подписей на картинке с Голдами, где переводильщик (уверен на 90%) перепутал значения exhaust air и extract air.
seryi 52
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 10:57) *
Держите положительной температуру тела ротора,а не температуру выбросного воздуха.

Цитата(svintus @ 28.1.2012, 11:34) *
Каким образом измерить температуру вращающегося ротора? Или если рассчитать, то исходя из чего?

Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 12:18) *
tротора~tвытяжки-((dtриток*dtвытяжка/(dtприток+dtвытяжки)),где
dtприток=tприток-tнаружняя;
dtвытяжки=tвытяжки-tотработанный.

Цитата(svintus @ 28.1.2012, 16:18) *
А к пластинчатым рекуператорам эта формула подходит или таки по Т выброса регулировать?

Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 16:24) *
Подходит.


Вопрос по теме: в чем смысл защиты от обмерзания поддержанием -3С в холодном углу пластинчатого рекуператора, регулированием заслонки байпаса? В формуле 4 параметра, а тут всего 1 или это что то другое?