Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сварка ПНД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
M.Ivan
Сварка муфтовая для ППР развита и надежна. А сварка для ПНД для толстой трубы(большие диаметры) только встык. А цанговые фитинги - требуют подтяжки через время. Почему не использовать муфтовую сварку?
Serg Ivanov
Используют. В местах где невозможна сварка в стык. Муфты намного дороже обходятся чем сварка в стык.
M.Ivan
Почему реклама. Читал форумы, думал. Вчера попробовал сварить , имитируя сварку в муфту, две трубы ПНД DN25 и 20, т.к соответствуют Вн и Нар. Шикарно сварилась.
С толстостенной на большие диаметры встык понятно. Но малые, например ходовая 32мм, цанга - это пошло, электро - дорого. Есть один производитель этих муфтовых фитингов, но не разу не видел, чтобы кто-то их использовал. Вот и не понимаю..
nick2
если я расскажу о чудесах изобретательности при сварке систем водопровода из полипропилена, у Вас глаза на затылок вылезут ohmy.gif
batod
Цитата(nick2 @ 27.1.2012, 19:12) *
если я расскажу о чудесах изобретательности при сварке систем водопровода из полипропилена, у Вас глаза на затылок вылезут ohmy.gif

Очень хотим, расскажите!!!
Vladimmm
Цитата(batod @ 27.1.2012, 22:05) *
Очень хотим, расскажите!!!

И сколько можно ждать ???
Или уже нечего ?
nick2
До ближайшего склада - не менее 500 км. переходов и тройников с собою нет, либо не хватает.
есть задачи:
1. врезать трубу (отвод) ф20-32 в полипропилен ф63-110,
2. сделать тройник с отводом на ф20-25 в полипропилен ф32.

другие (из того что встречалось в жизни)
3. Лепестковый датчик потока с резьбой 1" не проходит в комбинированную муфту 32 х 1". датчик надо поставить на трубу полипропилен ф110
nick2
трубы меньшего диаметра ф1 врезаются в бОльший диаметр Ф2 достаточно легко.
в трубе Ф2 сверлится отверстие на 2 мм меньше труб ф1. труба вваривается как в муфту.
так подключаются к коллектору несколько единиц оборудования (например параллельные насосы, фильтры), так врезаются пробоотборники и манометры.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
трубы с очень близкими или равными диаметрами врезать труднее, требуется навык. делали таким образом тройники 20, 25, 32. 32х25х32, 32х20х32

очень часто нет в наличии требуемого перехода, но есть на порядок меньше, в этом случае наружный диаметр муфты выступает в качестве трубы и запаивается вовнутрь муфты бОльшего диаметра. например на тройник 32х20х32 на порт ф20 наваривается муфта ф25, переход 90х75 вваривается в трубу 110.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
для перехода на резьбу, прямо на трубе режут резьбу. делают 32х1", 110х4" и т.д.
монтажники мои могут привести много других примеров, я пишу только то, что сам видел.
ни одному проектировщику это в голову не придет. а на объекте выкручиваешься как можешь. аналогичые истории бывают и с клеевым ПВХ

Vladimmm
Спасибо, интерестно, хотя ничего такого сверх естественного нету, как говорится, голь на выдумки хитра...
M.Ivan
А при чем тут сварка ПНД?
Вопрос у меня: почему не распространена сварка муфтовая у ПНД. Понятно элипсность тонкостенной трубы. Но и все собственно. А с элипсностью бороться можно.
Думал чего мудрого подскажите.
Вопрос возник, потому, что при холодах с цанги труба сползает, если не городить компенсаторы, а со сварки х... сползет. ( насосы, полив и т.д)
Ау, мудрые люди .
nick2
а дяде Ване, который на последние копейки купил насос, легче посадить нагретую трубу на штуцер, чем покупать электромуфту для монтажа.
а те, у кого деньги есть, считают их еще больше, и только ищут, где бы сэкономить!
aleksey_v
Вроде ответили, что дороже - чем не причина?
M.Ivan
Про разогретую муфту и штуцер - логично. Только штуцер дороже, муфты. И например погружной насос, я бы не вешал на соединение со штуцером.
Про "дороже, чего непонятно" - это из другой галактики ответ. Чего дороже? чем сварка встык? Ежу понятно, только тонкостенную 2мм трубу Д32 хрен сваришь встык надежно.
aleksey_v
Варите на муфтах тогда. В чем вопрос?
ilya_K
Вопрос в том, что про раструбные фитинги для ПНД никто не знает, а ведь как удобно сваривать паяльником для полипропилена!
ООО СОЮЗ
А что в Вашем понимании толстая труба ПНД ?

Под существующие давления (16 бар, вода) SDR 11 - есть ассортимент электросварных муфт 20-1200 мм, а до 225 мм - и весь ассортимент фасонины.
ilya_K
Электросварные и резьбовые (цанговые) дороже обыкновенных раструбных фитингов ПНД (такие как у полипропилена). И свариваются инструментом для полипропиленовых труб.
Потом и в землю закопать можно, подтягивать-то не надо.
M.Ivan
Про это и спрашиваю. Че эти муфтовые не используют. Может Вы Илья объясните. Электромуфты для разводки по даче - это уж очень, знаете ли. Да и сам прибор , где-то брать надо. SDR11 это не предел, там еще тоньше есть 21, например.
nick2
ЧТО-ТО МНОГО В ОДНОЙ ТЕМЕ ВНОВЬ ЗАРЕГИНЫХ.
МОДЕРАТОРУ ЧТО-ЛИ ПОЖАЛОВАТЬСЯ.... dont.gif
ПУСТЬ ПОЧИТАЕТ НА СЧЕТ РЕКЛАМЫ ЭТУ ТЕМУ... spam.gif
aleksey_v
Цитата(ilya_K @ 31.1.2012, 17:33) *
про раструбные фитинги для ПНД никто не знает

Даже попгуглил, но мне не помогло. Покажете?
ilya_K
Не хочешь паять, не паяй!

Цитата(aleksey_v @ 31.1.2012, 19:06) *
Даже попгуглил, но мне не помогло. Покажете?

http://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi...eniya-napornye/
Ivan.k
Я полагаю ответ на вопрос о популярности раструбной сварки ПЭ труб Ф20-Ф63 очень древний, сложный и лежит не в технической плоскости, где всё просто. Мы выбираем, если кто-то предлагает нам что, то чтобы мы сделали свой выбор. Для неразъемных соединений ПЭ труб Ф20-Ф63 выбор небольшой между электросварными фитингами со спиралью и просто фитингами для раструбной сварки ПЭ труб. Европейцы считают первые более надёжными, но и они раньше выпускали и применяли просто фитинги для раструбной сварки газовых труб из ПЭ. Китайцы сейчас производят и применяют и те и другие фитинги. Европейцы готовы платить больше за более высокую надёжность и качество, если вы их в этом убедили. С клиента берут столько денег, сколько он может заплатить за конечный результат.
sergeydmz
Цитата
Китайцы сейчас производят и применяют и те и другие фитинги.
Вы пользовались китайскими фитингами. Очень интересует мнение относительно качества.
Alex_
Цитата(Ivan.k @ 21.2.2012, 12:41) *
Я полагаю ответ на вопрос о популярности раструбной сварки ПЭ труб Ф20-Ф63 очень древний, сложный ...

Все просто как 5 копеек. Полиэтиленовая труба идет на прокладку наружних магистралей - газоснабжение и водоснабжение. И если магистраль выходит длиннее 100/200 метров, для надежности лучше поставить электросварную муфту. Ее цена - это просто смех по сравнению с объемом работ. Да и стоимость аппартата с одного объекта легко "отобьется". Нормального рынка сбыта для фитингов под сварку в раструб нет.

Полипропилен монтируется в-основном на внутренних системах с большим количеством арматуры, углов, ответвлений и.т.п. Поэтому для него актуальны дешевые фитинги и не так актуальна надежность. Закапает - переварят. Вот и все.
Ivan.k
Цитата(sergeydmz @ 22.2.2012, 22:05) *
Вы пользовались китайскими фитингами. Очень интересует мнение относительно качества.

Я пользовался Венгерскими фитингами и трубами PE80(изготовитель указывал марку полиэтилена). Претензий к качеству не было. Тестировать остальных не было желания.
Ivan.k
Цитата(Alex_ @ 23.2.2012, 19:29) *
Все просто как 5 копеек. Полиэтиленовая труба идет на прокладку наружних магистралей - газоснабжение и водоснабжение. И если магистраль выходит длиннее 100/200 метров, для надежности лучше поставить электросварную муфту. Ее цена - это просто смех по сравнению с объемом работ. Да и стоимость аппартата с одного объекта легко "отобьется". Нормального рынка сбыта для фитингов под сварку в раструб нет.

Полипропилен монтируется в-основном на внутренних системах с большим количеством арматуры, углов, ответвлений и.т.п. Поэтому для него актуальны дешевые фитинги и не так актуальна надежность. Закапает - переварят. Вот и все.

WAVIN производил фитинги для раструбной сварки ПЭ газовых труб потом прекратил.Китайцы по сей день производят и применяют. Я не вижу большой разницы в надёжности и рынках сбыта фитингов для раструбной сварки в России и в Китае. В России подчас предлагали отечественные фитинги для раструбной сварки с элипсной стенкой и толщиной меньше чем у трубы да и их марку полиэтилена невозможно определить(осутствует маркировка). Рынок сбыта формирует производитель, если ему это интересно. В этих фитингах могут быть заинтересованы многочисленные садовые товарищества желающие проложить водопровод для водоснабжения и полива. Там основной обьём работ связан с монтажём трубопровода. Возможно мы просто богаче китайцев?
Хоттабыч
Кто варил муфтой, обычной муфтой, а не эл.контактной 63мм и 32мм трубу отзавитесь.
И где моно приобресть фитинги для муфтовой раструбной сварки ПНД подскажите пожалуйста!
lexa00
Здравствуйте!
Что такое обычная муфта? Экструдером чтоли?
Хоттабыч
Литой фитинг из полиэтилена (ПЭ100) аналогичный по своим размерам полипропиленовому. Без электрозакладных спиралей внутри. Для муфтовой гомогенной сварки паяльником для сварки полипропилена с насадками 20 25 32 40 50 63
В Центртрубпласте такие есть, но не под заказ же мне шесть муфт из Москвы в Саратов везти, так что я уже сварил муфтами с электрозакладными.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.