Вопрос 1. Для внутреннего пожаротушения (емкости в подвале) обязательно 2 резервуара по 50% воды? Вопрос 2. Что если сделать емкасть как на рис. для экономии места? Если ставить 2 емкости, то между ними надо оставить проход (?!) мм 700?
Siyanie
17.2.2012, 6:04
И еще вопрос. Необходимость поддона под емкости? с точки зрения здравого смысла и СНиПа. Как они выглядят, что из себя представляют (можно фото )?
Sindarkon
17.2.2012, 11:15
1. Да. 2. Да. 3. Зачем поддон?
BTS
17.2.2012, 11:25
Цитата(Siyanie @ 17.2.2012, 7:04)
И еще вопрос. Необходимость поддона под емкости? с точки зрения здравого смысла и СНиПа. Как они выглядят, что из себя представляют (можно фото )?
По поводу необходимости перегородки -СП5 п.5.9.14; по поводу поддона-СНиП 2.04.01-85 п. 13.15.
Sindarkon
17.2.2012, 11:45
BTS
Цитата
По поводу необходимости перегородки -СП5 п.5.9.14
Это только для АУПТ. С ВПВ такой номер не прокатит.
Аларик
27.2.2012, 22:15
Господа, при расчете емкости резервуара для АУПТ требуется учитывать коэффициент запаса 1.2-1.3 (по СНиП 2.04.01-85 п. 13.12)?
Young
28.2.2012, 8:28
Цитата(Аларик @ 27.2.2012, 23:15)
Господа, при расчете емкости резервуара для АУПТ требуется учитывать коэффициент запаса 1.2-1.3 (по СНиП 2.04.01-85 п. 13.12)?
п.1.3. этого снипа прочтите
Dima_UA
28.2.2012, 19:20
Цитата(Sindarkon @ 17.2.2012, 12:15)
1. Да. 2. Да. 3. Зачем поддон?
Sindarkon где написано, что на внутр.пож.тушения нужно 2 резервуара?
Аларик
28.2.2012, 21:08
Цитата(Young @ 28.2.2012, 9:28)
п.1.3. этого снипа прочтите
Спасибо, ув. Young'! Как-то пропустил этот момент... Однако что мы имеем кроме 2-3 пунктов в СП5? Собственно, ничего...
Sindarkon
29.2.2012, 11:05
Dima_UA
Цитата
где написано, что на внутр.пож.тушения нужно 2 резервуара?
СНиП 2.04.02 п.9.21; СП8 п.9.10.
Young
29.2.2012, 15:46
Цитата(Аларик @ 28.2.2012, 22:08)
Спасибо, ув. Young'! Как-то пропустил этот момент... Однако что мы имеем кроме 2-3 пунктов в СП5? Собственно, ничего...
а собственно, что вам еще нужно?
Spok_only
29.2.2012, 16:19
Цитата(Sindarkon @ 29.2.2012, 12:05)
Dima_UA
СНиП 2.04.02 п.9.21; СП8 п.9.10.
Неужели требования этих документов распространяются на проектирование систем внутреннего водоснабжения?
Sindarkon
1.3.2012, 11:12
У систем внутреннего водоснабжения должны быть наружные источники, на которые и распространяются эти документы.
Spok_only
1.3.2012, 12:09
Цитата(Sindarkon @ 1.3.2012, 11:12)
У систем внутреннего водоснабжения должны быть наружные источники, на которые и распространяются эти документы.
Т.е. вы считаете, что у систем внутреннего водоснабжения могут быть «наружные» источники, которые допускается размещать внутри (в подвале) здания?
Sindarkon
1.3.2012, 14:08
Именно.
Spok_only
1.3.2012, 14:35
Цитата(Sindarkon @ 1.3.2012, 15:08)
Именно.
Ваше право, меня так не учили!