Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пож. емкость с двойной стенкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Siyanie
Вопрос 1. Для внутреннего пожаротушения (емкости в подвале) обязательно 2 резервуара по 50% воды?
Вопрос 2. Что если сделать емкасть как на рис. для экономии места? Если ставить 2 емкости, то между ними надо оставить проход (?!) мм 700?
Siyanie
И еще вопрос.
Необходимость поддона под емкости? с точки зрения здравого смысла и СНиПа. Как они выглядят, что из себя представляют (можно фото rolleyes.gif )?
Sindarkon
1. Да.
2. Да.
3. Зачем поддон?
BTS
Цитата(Siyanie @ 17.2.2012, 7:04) *
И еще вопрос.
Необходимость поддона под емкости? с точки зрения здравого смысла и СНиПа. Как они выглядят, что из себя представляют (можно фото rolleyes.gif )?

По поводу необходимости перегородки -СП5 п.5.9.14; по поводу поддона-СНиП 2.04.01-85 п. 13.15.
Sindarkon
BTS
Цитата
По поводу необходимости перегородки -СП5 п.5.9.14

Это только для АУПТ. С ВПВ такой номер не прокатит.
Аларик
Господа, при расчете емкости резервуара для АУПТ требуется учитывать коэффициент запаса 1.2-1.3 (по СНиП 2.04.01-85 п. 13.12)?
Young
Цитата(Аларик @ 27.2.2012, 23:15) *
Господа, при расчете емкости резервуара для АУПТ требуется учитывать коэффициент запаса 1.2-1.3 (по СНиП 2.04.01-85 п. 13.12)?

п.1.3. этого снипа прочтите
Dima_UA
Цитата(Sindarkon @ 17.2.2012, 12:15) *
1. Да.
2. Да.
3. Зачем поддон?


Sindarkon где написано, что на внутр.пож.тушения нужно 2 резервуара?
Аларик
Цитата(Young @ 28.2.2012, 9:28) *
п.1.3. этого снипа прочтите


Спасибо, ув. Young'! Как-то пропустил этот момент... Однако что мы имеем кроме 2-3 пунктов в СП5? Собственно, ничего...
Sindarkon
Dima_UA
Цитата
где написано, что на внутр.пож.тушения нужно 2 резервуара?

СНиП 2.04.02 п.9.21; СП8 п.9.10.
Young
Цитата(Аларик @ 28.2.2012, 22:08) *
Спасибо, ув. Young'! Как-то пропустил этот момент... Однако что мы имеем кроме 2-3 пунктов в СП5? Собственно, ничего...

а собственно, что вам еще нужно? biggrin.gif
Spok_only
Цитата(Sindarkon @ 29.2.2012, 12:05) *
Dima_UA

СНиП 2.04.02 п.9.21; СП8 п.9.10.

Неужели требования этих документов распространяются на проектирование систем внутреннего водоснабжения?
Sindarkon
У систем внутреннего водоснабжения должны быть наружные источники, на которые и распространяются эти документы.
Spok_only
Цитата(Sindarkon @ 1.3.2012, 11:12) *
У систем внутреннего водоснабжения должны быть наружные источники, на которые и распространяются эти документы.

Т.е. вы считаете, что у систем внутреннего водоснабжения могут быть «наружные» источники, которые допускается размещать внутри (в подвале) здания?
Sindarkon
Именно.
Spok_only
Цитата(Sindarkon @ 1.3.2012, 15:08) *
Именно.

Ваше право, меня так не учили!