Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учета для коттеджного поселка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
AleXSandra-Santehnik
Вот такой вопрос у меня. На тер-рии пром.парка осущестляется врезка в сущ.сеть водопровода и далее в 2 нитки идет к коттеджному поселку. Воду выделяет пром.парк и хочет чтобы на ней стоял узел учета. Как это сделать??? blink.gif Поставить камеру и в ней счетчики или как??? водопровод должен обеспечивать хоз пит и противопожар!
aleksey_v
Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 17.2.2012, 9:40) *
Поставить камеру и в ней счетчики или как?

Например, да. Можете сделать в павильоне.
AleXSandra-Santehnik
Возможности сделать павильон нет.А можно ставить счетчики в камере?(минусовые температуры). Принцип схемы такой?
Иванов В.А.
Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 17.2.2012, 10:35) *
А можно ставить счетчики в камере?

Можно.
В подмосковье ставили монолитные камеры на коттеджные посёлки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AleXSandra-Santehnik
Огромное спасибо!!! Значит на врезве в сущ.сеть я ставлю обычную камеру, а эту дальше. Но там задвижка с электроприводом, соответственно требуется питание, а рядом ничего нет (ни здания ни будки ни павильона)...А нужно еще пожар пропустить на поселок и кольцо по поселку противопож сделать. Если можно примерный вариант проета- схему водопр посмотреть mellow.gif
Иванов В.А.
Электоснабжение и управление - к электрикам обратитесь, нужно подводить.
Узел расчитан на пропуск пожарного расхода по обводной линии.
По посёлку может быть кольцо, может быть тупиковая двойная нитка, может быть комбинация.
aminopower
Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 11:39) *
может быть тупиковая двойная нитка, может быть комбинация.

Это как вообще?
Иванов В.А.
Цитата(aminopower @ 17.2.2012, 11:53) *
Это как вообще?

Идёт двойная нитка по главной улице, от неё три-четыре кольца в стороны.
От колец могут быть ещё тупиковые двойные нитки.
Формы посёлков и их рельеф весьма разнообразны.
Должны соблюдаться радиусы действия гидрантов и расстояния между ними.
aminopower
Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 12:08) *
Идёт двойная нитка по главной улице, от неё три-четыре кольца в стороны.

Как-то так?
Dima_UA
но кольцо должно подключатся 2 линиями....
Иванов В.А.
Цитата(aminopower @ 17.2.2012, 12:37) *
Как-то так?

Перемычки между линиями.
Можно оптимизировать количество труб.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
aminopower

С
Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 12:59) *
Перемычки между линиями.

это уже не
Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 11:39) *
тупиковая двойная нитка


а полноценное кольцо rolleyes.gif .
Иванов В.А.
Тупиковая двойная нитка также является кольцом, перемычки на ней необходимы.
aminopower
Цитата(Иванов В.А. @ 17.2.2012, 13:22) *
Тупиковая нитка является кольцом

blink.gif
Иванов В.А.
Для чего делается кольцо?
Чтобы при повреждении линии с одной стороны можно было подать воду к гидранту с другой стороны.
Двойная нитка делается с той же целью.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.