не могу разобраться
  
 
 
  здравствуйте! Дан воздухонагреватель с мин. давлением подключения 25 мбар, но ниже дана таблица с давлением горения при 20и 25 мбар. давление в сети (по гидравлическому расчету) в основной ветке менее в основном 25 мбар. не могу разобаться, можно ли эти воздухонагреватели посадить на данную ветвь газа, не теряя при этом мощности. Данные прилагаю. Заранее спасибо!
 
 
 
 
  20 это минимальное, а 25 - номинальное, т.е желательное. при 20 КПД возможно будет несколько ниже заявленного.
 
 
 
 
  да можно посадить и все нормально будет. из практики могу сказать что для присоединения 3/4" (газовый э/м клапан) получали 90 кВт при 15 мбар на входе. вот 15 мбар для 90 кВт - это уже впритирку.
 
 
 
 
  спасибо всем большое! Решила не рисковать, пересчитала схему, увеличив начальное давление.)))
 
 
   