Цитата(fantomas_1954 @ 14.3.2012, 19:04)

Граждане, подскажите какой коэффициент потери напора "e" в водовоздушном узле Viking! Хочу рассчитать потерю в узле d=150 по ф-ле H=e x Q2. Заранее благодарен!
В документации на зарубежные клапаны коэффициента для этой формулы не бывает. Указана или эквивалентная длина трубы, или коэффициент Kv, или даны номограммы потерь. При необходимости, на основании этих данных можно самостоятельно определить к-т для вышеуказанной формулы, а можно и без неё обойтись.