На шине 2 датчика. Совместно не работают. Один из датчиков (2) за обоих присылает нули, в его ответе нет сообщений о ошибке (по крайней мере не замечаю изменений регистра ПЛК , куда заносится ошибка связи). При отключении этого датчика (2) с шины, первый (1) сразу же начинает передавать корректные данные. При подключении обратно - опять нули у обоих датчиков (температура и влажность). если отключать наоборот, то датчик (2) опять присылает нули. При смене настроек связи для датчика (2), он все равно продолжает как бы "мешать". При отключении опроса - опять мешает. Помогает только физическое отключение.
Из 8-ми пар датчиков (8 этажей) такое случилось только у одной пары.
При этом фирменным ПО производителя опрашиваются без проблем (ну ли их не заметно). Понимаю, что дело в совместимости и датчики формально рабочие.
Прошу помощи по вариантам решения проблемы.
Опрашиваютя датчики ПЛК Delta ES-2. Длина линии не влияет. Взаимное расположение датчиков не влияет. Согласующие сопротивления подключал. На столе это дело работало (на скорости 1200), но как-то тоже через раз. Собираюсь вот опять взять на выходный на стол и поэкспериментировать. Что предложите колдовать?
Повторю, что в остальных 7-ми случаях с тем же железом все работает.
На форуме производителя первый раз мое подобное сообщение удалили с выпиливанием моей учетки. Новую тему сегодня создал, но пока не отвечают.
Спасибо тем, кто поможет, несмотря на пятницу и шестой рабочий день