и/\ьЯ 1984
  28.3.2012, 16:15
  
 
  Для стадии П разработал принципиальную схему холодоснабжения фанкойлов и центральных приточных установок.Прошу коструктивной критики,предложений
 
 
 
  koromyslov
  29.3.2012, 14:51
  
 
  Начну понемногу, скорее это не ошибки, а недочеты:
1. Укажите как управляются фанкойлы (поставьте либо 2-х либо 3-х ходовые клапаны).
2. Укажите режим работы насосов (я подразумеваю, что 2 рабочих по 50% и один резервный).
3. после насосов фильтры не обязательно устанавливать, лучше прямо перед охладителями
4. На стадии П необходимо указать нагрузки (ориентировочно понимать какое оборудование).
5. На вашем чертеже текст "условные обозначения" лучше заменить на "Экспликация оборудования", а под условными обозначениями сделать графические элементы с расшифровокой
 
 
 
  и/\ьЯ 1984
  29.3.2012, 19:53
  
 
  Коллега спасибо за конструктивную критику.Недочеты устраню в следующем проекте.Заказчик отказался от холодилки теперь ему она не нужна.Но как говортся опыт прежде всего
 
 
 
  koromyslov
  30.3.2012, 7:58
  
 
  Всегда готов помочь, чем могу.  
  
 
 
 
  Схема из какой-то брошуры Danfoss - слизывалась?)
С уважением Виктор
 
 
 
  и/\ьЯ 1984
  4.4.2012, 19:03
  
 
  Виктор если у вас есть "какая то" схема Danfoss выложите методичку или что там у вас есть.Разрабатывал самостоятельно
 
 
 
  и/\ьЯ 1984
  27.7.2012, 13:56
  
 
  17 солинойдный клапан на подпитку системы.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.