Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: скорость движения воздуха в административных зданиях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ampcreator
Добрый день!
Возник следующий вопрос:
СЭС выставило мне притензию, мол в помещениях(административного типа) отсутствует движение воздуха. Но я помню, что в СанПин нет показателя минимального значчения скорости, есть показатель максимально, при выходе за пределы которого они может и могли выставить притензию. Но в данном случае СЭС не правы. У кого какие по этому может есть замечания, может я что-то не дочитал.
ГОСТ 30494 - не устанавливает минимальной скорости, говорится о оптимальной максимальной скорости
zaharov63
Цитата(ampcreator @ 5.4.2012, 9:16) *
Добрый день!
Возник следующий вопрос:
СЭС выставило мне притензию, мол в помещениях(административного типа) отсутствует движение воздуха.

Как они это определили, каким документом оформлено, на какой пункт какого документа ссылка...
По-видимому это неправильная формулировка - претензия к недостаточному (отсутствующему) воздухообмену.
Или замеры выполняли не правильно, не тем прибором. не по методике и т.п.
ampcreator
Дело в том, что выполняют замеры при мне каким-то прибором на уровне 1,8м, так что формулировка правильная. Скорее всего этот прибор обогреваемая нить скорости при этом подключенная к китайскому мультиметру. Женщина, выполняющая эти измерения, с трудном думаю представляет, что она делает - как есть так есть, и ни на что не ссылаются. Просто говорят нулевая скорость.
Вот такие вот получается это данные, как средняя температура по больнице.
Замечания по скорости могли бы быть, если бы у нас применялось воздушное душирование, а у нас общееобменная вентиляция - нормируются только макси максимальные скорости.
Skaramush
Вы несколько не правы. Посмотрите пункт 3.5 упомянутого ГОСТа о допустимых отклонениях нормируемых параметров.
Нулевая подвижность в обслуживаеой зоне может означать то, что ваша система вентияции работает "сама на себя", перегоняя воздух из приточной системы в вытяжную, в обход рабочей зоны. Ситуация, присутствующая сплошь и рядом.
zaharov63
Цитата(ampcreator @ 5.4.2012, 13:15) *
.. ни на что не ссылаются. Просто говорят...

Не, ну чесслово... Любые замеры делаются с какой-то целью - например. при аатестауции рабочих мест. Результаты оформляются протоколом, в котором указываются в том числе и данные приборах. И затем - главное: в Заключении или в Предписании указывается, что конкретно нарушено, какой пункт и по каким нормам. Пока у вас нет такого документа - разговор ни о чем.
Повода беспокоиться я пока не вижу.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 13:45) *
1. Посмотрите пункт 3.5 упомянутого ГОСТа о допустимых отклонениях нормируемых параметров.
2. Нулевая подвижность в обслуживаеой зоне может означать то, что ваша система вентияции работает "сама на себя", перегоняя воздух из приточной системы в вытяжную, в обход рабочей зоны. Ситуация, присутствующая сплошь и рядом.

1. Не подходит этот пункт к этой ситуации.
2. Да, но доказывать или обосновывать нужно по другому - по качеству воздуха в рабочей зоне.
Skaramush
Цитата(zaharov63 @ 5.4.2012, 13:00) *
1. Не подходит этот пункт к этой ситуации.
2. Да, но доказывать или обосновывать нужно по другому - по качеству воздуха в рабочей зоне.

1. Поясните, почему не подходит? ГОСТ именно об этих помещениях, параметр нормируемый. Величина и отклонения прописаны, как и методика замеров.
2. Подвижность, как и температура с влажностью является параметром комфорта и должна обеспечиваться.
jota
Интересно, какая минимальная скорость в РЗ должна быть после смешивания?
По логике, регламентируется максимальная подвижность воздуха.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 14:06) *
1. Поясните, почему не подходит? ГОСТ именно об этих помещениях, параметр нормируемый. Величина и отклонения прописаны, как и методика замеров.
2. Подвижность, как и температура с влажностью является параметром комфорта и должна обеспечиваться.

3.5 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается:
...
- изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;
...
По-моему, это ограничения диапазона колебания параметра по площади помещения или по времени.
Нормирования минимума не вижу, как и автор. И потом, нулевой подвижности скорее всего и нет. К тому же любой прибор имеет свою чувствительность и погрешность измерений. По аналогии с пылью - превышения ПДК до 30% в моей практике зачастую пропускали.
ampcreator
Перелопатил множество документации, но по минимальной скорости воздуха значений не нашел. Зависимость этого значения от температуры воздуха для воздушного душирования - это было.
А почему я не возникаю пока с СЭС, так дело в том, что это деревня, и показателей нарушается множество (ПДК взвешенных частиц), и если они сделают предписание, то получится досадная ситуация, исправить которую можно только значительными изменениями в системе вентиляции производства. Остается только ласково улыбаясь говорить:
- Дорогая ...., посмотрите вот пожалуйста ГОСТ, СНИП,СанПиНхххх, в котором указано, что скорость *0* м/с входит в допустимый диапазон. Вот документ, я его Вам даже распечатал и выделил нужные пункты. Очень рады с Вами работать.

Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 13:45) *
Вы несколько не правы. Посмотрите пункт 3.5 упомянутого ГОСТа о допустимых отклонениях нормируемых параметров.
Нулевая подвижность в обслуживаеой зоне может означать то, что ваша система вентияции работает "сама на себя", перегоняя воздух из приточной системы в вытяжную, в обход рабочей зоны. Ситуация, присутствующая сплошь и рядом.

если решетки расположены в противоположных участках помещения, то как система может сама на себя работать? Даже в лазере(как пример прямолинейного распространения) есть показатель рассеивания пучка, не говоря уже про газ.
zaharov63
Цитата(ampcreator @ 5.4.2012, 15:55) *
Перелопатил множество документации, но по минимальной скорости воздуха значений не нашел. Зависимость этого значения от температуры воздуха для воздушного душирования - это было.
А почему я не возникаю пока с СЭС, так дело в том.... показателей нарушается множество (ПДК взвешенных частиц), и если они сделают предписание, то получится досадная ситуация, исправить которую можно только значительными изменениями в системе вентиляции производства.

И это в административном помещении!!!!???? Что-то вы темните... или просто недоговариваете.
Ааа... нарушения - превышения в других, производственных помещениях? Тогда пусть будет еще одно "до кучи" - быстрее устраните проблемы... smile.gif
Skaramush
Jota и Zaharov63, отвечу обоим.
По-порядку.
Нормируется макимальная как допуск. Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух.
Оптимальный параметр по ГОСТ - 0,2 м/с, допустимый 0,3 м/с. Имеем допуск 0,13 - 0,27 для оптимальных и 0,2 - 0,4 для допустимых. Чётко по ГОСТ. Другое дело, что тут, по описаню судя, методика замеров не соблюдена.

Далее.
Цитата
если решетки расположены в противоположных участках помещения, то как система может сама на себя работать? Даже в лазере(как пример прямолинейного распространения) есть показатель рассеивания пучка, не говоря уже про газ.

Отвечаю. Элементарно и именно при указанном расположении. Есть такая штука, к примеру, как "эффект Коанда". И приточная струя вполне себе может пройти выше рабочей зоны, да ещё и быть поджата конвективным подпором и аккуратно уйти в вытяжные решётки. Повторяю - такие ситуации сплошь и рядом.
Кстати, пример из практики. Зал конфенций и заседаний, старое здание. При реконструкции "херой проектант" вмешался в старую схему и подключили всё именно так, как рассуждается в приведенной цитате. То есть = с одной стороны зала ряд приточных решёток, с противоположной - ряд вытяжных. Расход на зал 18 000 м3/час. Подвижность в РЗ - нулевая. Подвижность выше 2,5 метров до 1,5 м/с по центру помещения. В зале банально нечем дышать.
СЭС права абсолютно в принципе, но нарушает методику в частности.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02) *
Jota и Zaharov63, отвечу обоим.
По-порядку.
Нормируется макимальная как допуск. Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух.
Оптимальный параметр по ГОСТ - 0,2 м/с, допустимый 0,3 м/с. Имеем допуск 0,13 - 0,27 для оптимальных и 0,2 - 0,4 для допустимых. Чётко по ГОСТ. Другое дело, что тут, по описаню судя, методика замеров не соблюдена.

Не убедительно, по крайней мере для меня.
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02) *
Оптимальный параметр по ГОСТ - 0,2 м/с, допустимый 0,3 м/с.

Вы не точно привели: в ГОСТе - не более 0,2 и не более 0,3. Разница есть.
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02) *
Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух.

А как тогда прокомментируете оптимальные параметры по подвижности не более 0,1м/с для других помещений по этому же ГОСТ, по тем же детским учреждениям? Детям застойным воздухом рекомендуется дышать?
Так что пока продолжаю придерживаться мнения, что
"изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;"
означает в пределах вушеуказанных значений.
А вообще вы заставляете меня нервничать. smile.gif Потому что буквально сейчас решаю как раз такую проблему. Для производственных помещений с категорией труда 1б в нормах указана подвижность не более 0,1м/с. По факту в целом вписываемся, но кое-где до 0,2м/с доходит. Так вот вопрос стоит о замене воздухораспределитей. А вы меня "с понталыку" сбиваете... biggrin.gif Так что мне важно разобраться.
Skaramush
Простой вопрос. Почему вы берёте допустимое отклонение от параметров только вверх?
Прокомментирую очень просто. Цитированием.
"Детские дошкольные учреждения.
Групповая раздевальная и туалет...
Спальня...
"
Выделил тип помещений.
Можно ещё и родильные отделения взять, и реанимацию для недоношенных.
Но мы говорим о помещении, где взрослые здоровые люди в одежде.
Skaramush
Цитата(zaharov63 @ 5.4.2012, 21:12) *
Так что пока продолжаю придерживаться мнения, что
"изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;"
означает в пределах вушеуказанных значений.

Именно. В пределах указанных значений. В обе стороны, вверх и вниз. То есть не менее 0,13. Допускаю, что при вытесняющей вентиляции с подачей воздуха непосредственно в РЗ скорости могут быть ниже чувствительности многих приборов. Но случай не тот.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 21:29) *
Почему вы берёте допустимое отклонение от параметров только вверх?

Только вниз. И даже не так. А как "диапазон колебания скорости", например , 0,1-0,17. Для меня "не более"- означает "предел". Не было бы этого, тогда можно понимать 0,2 +/- 0,07.
Skaramush
Хорошо, принято, вниз. То есть менее 0,13 быть не должно. О чём спор?
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 21:29) *
Простой вопрос. Почему вы берёте допустимое отклонение от параметров только вверх?
Прокомментирую очень просто. Цитированием.
"Детские дошкольные учреждения.
Групповая раздевальная и туалет...
Спальня...
"
Выделил тип помещений.
Можно ещё и родильные отделения взять, и реанимацию для недоношенных.
Но мы говорим о помещении, где взрослые здоровые люди в одежде.

Но я вам свой пример привел по производственным помещениям привел. Категории работ 1а и 1б - не более 0,1 м/c в холодный период года. Для взрослыл людей, заметьте. Работа просто сидячая. Тут ведь скорость еще с температурой увязана. Поэтому и здесь есть логика.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 21:45) *
Хорошо, принято, вниз. То есть менее 0,13 быть не должно. О чём спор?

Любая в пределах от 0 ≤ V+/- 0,035 ≤0,2
jota
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02) *
Отвечаю. Элементарно и именно при указанном расположении. Есть такая штука, к примеру, как "эффект Коанда". И приточная струя вполне себе может пройти выше рабочей зоны, да ещё и быть поджата конвективным подпором и аккуратно уйти в вытяжные решётки.

Здесь согласен полностью... smile.gif
zaharov63
Попробую развить свои доводы...
1.В аналогичных нормативах для производственных помещений ГОСТ 12.1.005-88 - который под рукой, но может неактуальный и действующий у нас СанПиН 9-80 РБ 98 такой формулировки, как в п.3.5. ГОСТ 30494 нет вообще. А есть ограничения по значениям температуры по высоте и в течении смены, то есть по времени. Поэтому логично и фразу "изменение скорости" понимать в таком же контексте.
2.Еще раз п.3.5., в котором выделяю ключевые слова:
3.5 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается:
- перепад температуры воздуха не более 2 °С для оптимальных показателей и 3 °С - для допустимых;
- перепад результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны - не более 2 °С;
- изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;

То есть допускаются колебания по площади или в объеме обслуживаемой зоны.

Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02) *
Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух.

Это откуда, по личным ощущениям?
Вообще параметры данного ГОСТ лишь производные воздухообмена, и суть их лишь в комфортных физических ощущениях. Взаимосвязь температур, подвижности и влажности. И "свежесть" воздуха, т.е. его качество он не затрагивает.
Тем более подвижность необязательно характеризует воздуобмен в смысле подачи именно свежего воздуха: циркуляция (застойного) может происходить или по всему объему, или в его части за счет тех же конвективных потоков. Т.е. подвижность есть, а дышать нечем.
И потом, скорость после смешения, например, 0,05 м/с - это 5 см в секунду, 3 м в минуту - разве это застой? ))
ampcreator
Цитата(zaharov63 @ 6.4.2012, 9:42) *
Попробую развить свои доводы...
1.В аналогичных нормативах для производственных помещений ГОСТ 12.1.005-88 - который под рукой, но может неактуальный и действующий у нас СанПиН 9-80 РБ 98 такой формулировки, как в п.3.5. ГОСТ 30494 нет вообще. А есть ограничения по значениям температуры по высоте и в течении смены, то есть по времени. Поэтому логично и фразу "изменение скорости" понимать в таком же контексте.
2.Еще раз п.3.5., в котором выделяю ключевые слова:
3.5 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается:
- перепад температуры воздуха не более 2 °С для оптимальных показателей и 3 °С - для допустимых;
- перепад результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны - не более 2 °С;
- изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;

То есть допускаются колебания по площади или в объеме обслуживаемой зоны.


Это откуда, по личным ощущениям?
Вообще параметры данного ГОСТ лишь производные воздухообмена, и суть их лишь в комфортных физических ощущениях. Взаимосвязь температур, подвижности и влажности. И "свежесть" воздуха, т.е. его качество он не затрагивает.
Тем более подвижность необязательно характеризует воздуобмен в смысле подачи именно свежего воздуха: циркуляция (застойного) может происходить или по всему объему, или в его части за счет тех же конвективных потоков. Т.е. подвижность есть, а дышать нечем.
И потом, скорость после смешения, например, 0,05 м/с - это 5 см в секунду, 3 м в минуту - разве это застой? ))

Полностью с Вами согласен, zaharov63. И таким образом делает вывод, что нижний предел скорости не ограничен, ограничен только верхний.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.