Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02)

Jota и Zaharov63, отвечу обоим.
По-порядку.
Нормируется макимальная как допуск. Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух.
Оптимальный параметр по ГОСТ - 0,2 м/с, допустимый 0,3 м/с. Имеем допуск 0,13 - 0,27 для оптимальных и 0,2 - 0,4 для допустимых. Чётко по ГОСТ. Другое дело, что тут, по описаню судя, методика замеров не соблюдена.
Не убедительно, по крайней мере для меня.
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02)

Оптимальный параметр по ГОСТ - 0,2 м/с, допустимый 0,3 м/с.
Вы не точно привели: в ГОСТе -
не более 0,2 и
не более 0,3. Разница есть.
Цитата(Skaramush @ 5.4.2012, 20:02)

Однако, подвижность менее 0,11 м/с воспринимается как застойный воздух.
А как тогда прокомментируете
оптимальные параметры по подвижности не более 0,1м/с для других помещений по этому же ГОСТ, по тем же детским учреждениям? Детям застойным воздухом рекомендуется дышать?
Так что пока продолжаю придерживаться мнения, что
"изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;"
означает в пределах вушеуказанных значений.
А вообще вы заставляете меня нервничать.

Потому что буквально сейчас решаю как раз такую проблему. Для производственных помещений с категорией труда 1б в нормах указана подвижность не более 0,1м/с. По факту в целом вписываемся, но кое-где до 0,2м/с доходит. Так вот вопрос стоит о замене воздухораспределитей. А вы меня "с понталыку" сбиваете...

Так что мне важно разобраться.