Ранее редко сталкивался с холодильными машинами, по-этому опыт в этом мал, и прошу помощи.
Проблема заключается в следующем: заказчик имеет 5 чиллеров, каждый работает на свой контур. 2 чиллера работают на получение льда (Blue Frost, 38,8 кВт) и инъекционной воды (Frigodesign, 57,2 кВт) (температурный режим -9 / -14 и -5 / -10 С соответственно).
3 чиллера работают на СКВ (Blue box zeta (157.6 кВт), McQuay (124,3 кВт) и MTA (37.1 кВт) с температурным режимом +7 / + 12 С).
Производство останавливать нельзя. Заказчик хочет 1 резервный чиллер вместо пяти (т.е. 1 вышел из строя, резервный включили).
Ввиду разных температурных режимов решено поставить 2 резервных (1-на лед с водой, 2-на СКВ).
Вопрос: как правильно обвязать систему, чтоб чиллер мог работать как на 157,6 кВт, так и на 37,1 кВт? Есть идея с пластинчатым теплообменником и трехходовым вентилем на контуре чиллера, для изменения теплоотдачи теплообменника (соответственно 2-й контур так же оборудуется насосом с частотником).
Подскажите, пожалуйста, насколько это правильно, и может какие-нибудь уже готовые варианты решения проблемы есть? Заранее Благодарен