По водоснабжению не так сложно, а вот с пожаротушением шляпа.
Существующие насосы не рабочие(наверное), будут менять. Воды поступающей со стороны не хватает, а часто просто и нет для даже для хоз.быт. нужд. Пробурили скважину. Будут ставить водоочистку.
В ТЗ указано 12м3 на нужды водоочистки и пожаротушения. Т.е. скважинный насос заполняет резервуары, а с них на водоочистку. В случае пожара предполагается, что пож.насосы будут качать воду из этих резервуаров, скважинный насос ее восполнять, а водоочистка останавливается. Но 12м3 на пожаротушение мало (2х2.5) и дебита скважины не хватит на такой расход (около 10м3). Кроме того резервуары будут стоять ниже пож.насосов. Заку говорил, что этого мало, но сказали пойдет "пожарные потушат". Там фишка в том, что места катастрофически мало. Для водоочистки и насосов площадъ с трудом выбиваю, чтобы хоть как-то нормально было обслуживать.
Собственно идея. Т.к. резервуары стоят ниже пож. насосов метров на 5, а насосы надо ставить для подачи воды в установку очистки, то выбрать их на пож. расход чтобы давали подпор на установку и на пож. насосы. Насосы будет с частотниками. С резервированием разумеется. Схема, конечно стремная, но вроде рабочая. Ясное дело, что пожарные такое не одобрят (с ними придется заку договариватся если что..). Какое ваше мнение на такое?

Или выбивать с боем место под пож. резервуары? Но подбирать их и размещать - гемор+ обмен воды в них устраивать же надо. Подскажите какие есть компактные резервуары - 2 по 30м3 (узкие, высокие, желательно прямоугольные и т.д.) Их установить можно либо на улице, но там проезды/проходы и так узкие, либо в не отапливаемом помещении склада, но он весь забит и надо будет как-то трубами обходить ворота для транспорта (делать в бетонном полу углубление) .. Еще же их надо утеплять-подогревать, расстояние от стен надо сделать.. Кто что может посоветовать?

Если зак примет проект с нарушениями и если сгорит, то претензий быть не должно? "Пожаротушение" насколько я понял делают лишь бы от пожарных как-то отвязаться.. Если не брать СНиП и форсмажора типо какой-то неисправности, то воды хватит часа на 1.5-2.. не каждый пожар столько тушат, да и пожарные уже будут.