Цитата(Wizlock @ 16.4.2012, 10:25)

Что мешает калорифер приточной установки посчитать на температурный график 60/50 ну или 55/50?
на такие графики большой расход воды получится, да и тем более производитель приточек рекомендует 90/70.... рассамтриваю установку SALDA RIS 700 PW
Цитата(alexius_sev @ 16.4.2012, 10:30)

ну 50 градусов при нуле это нормально, ведь когда на улице -26 градусов , то вы нагреваете воздух с -26 до 20 градусов, а когда 0 градусов тог с 0 до +20, так как расход воздуха велечина постоянная, то энергии требуется меньше при 0 градусов нежели при -26. То есть температура подающей воды на каллорифер зависит от температуры наружного воздуха, можете построить график:
по Х температура наружного воздуха от -26 до +18 (СПб) ордината теемпература воды 0 до +100 градусов. для -26(х) отметьте +95(у), а для +18(х) отметьте +18(у), и провидите линию, вот и увидите, какую температуру следует подовать в зависимости от наружной температуры в каллорифер, А так лучше от гребенкит делать отдельную ветку на вентиляцию, и ставить узел смешения на самом каллорифере...
Цитата(temka @ 16.4.2012, 10:36)

У этих котлов максимальная температура подачи - 90С. Однако, обычно отоление рассчитывают на температуру 80С. Кроме того, каждый хозяин дома может вручную на контроллере задавать кривую отопительного графика (тоесть Т подачи в зав-ти от Тнар). В вашем контретном случае следует подбирать калорифер на параметры 80-60С, желательно проверить кривую, выставленную хозяином на котле. Врезать трубы теплоснабжения в гребенку котла, и на обвязке калорифера поставить смесительный узел.
Спасибо за советы!
Учту Ваши комментарии!