Evgeniy_K
Добрый день!
Сразу оговорюсь – в котлах не разбираюсь. Есть коттедж, заказчик хочет кондиционирование и вентиляциею. Если с кондиционированием все понятно, то вот с вентиляцией сложнее, т. к. нужна вода 90/70, а ее нет. На гребенке, по датчику, 55 градусов показывало, на улице при этом 0. Был у меня уже подобный/печальный опыт использования воды из отопления для обогрева приточного воздуха – больше не хочу ) Выкладываю описание по котлу, из пояснительной записки, прислал зак. Подскажите, как обычно реализуется приточная вентиляция в коттеджах, что используется в качестве теплоносителя? Спасибо!
Wizlock
Что мешает калорифер приточной установки посчитать на температурный график 60/50 ну или 55/50?
alexius_sev
ну 50 градусов при нуле это нормально, ведь когда на улице -26 градусов , то вы нагреваете воздух с -26 до 20 градусов, а когда 0 градусов тог с 0 до +20, так как расход воздуха велечина постоянная, то энергии требуется меньше при 0 градусов нежели при -26. То есть температура подающей воды на каллорифер зависит от температуры наружного воздуха, можете построить график:
по Х температура наружного воздуха от -26 до +18 (СПб) ордината теемпература воды 0 до +100 градусов. для -26(х) отметьте +95(у), а для +18(х) отметьте +18(у), и провидите линию, вот и увидите, какую температуру следует подовать в зависимости от наружной температуры в каллорифер, А так лучше от гребенкит делать отдельную ветку на вентиляцию, и ставить узел смешения на самом каллорифере...
temka
У этих котлов максимальная температура подачи - 90С. Однако, обычно отоление рассчитывают на температуру 80С. Кроме того, каждый хозяин дома может вручную на контроллере задавать кривую отопительного графика (тоесть Т подачи в зав-ти от Тнар). В вашем контретном случае следует подбирать калорифер на параметры 80-60С, желательно проверить кривую, выставленную хозяином на котле. Врезать трубы теплоснабжения в гребенку котла, и на обвязке калорифера поставить смесительный узел.
Evgeniy_K
Цитата(Wizlock @ 16.4.2012, 10:25) *
Что мешает калорифер приточной установки посчитать на температурный график 60/50 ну или 55/50?


на такие графики большой расход воды получится, да и тем более производитель приточек рекомендует 90/70.... рассамтриваю установку SALDA RIS 700 PW


Цитата(alexius_sev @ 16.4.2012, 10:30) *
ну 50 градусов при нуле это нормально, ведь когда на улице -26 градусов , то вы нагреваете воздух с -26 до 20 градусов, а когда 0 градусов тог с 0 до +20, так как расход воздуха велечина постоянная, то энергии требуется меньше при 0 градусов нежели при -26. То есть температура подающей воды на каллорифер зависит от температуры наружного воздуха, можете построить график:
по Х температура наружного воздуха от -26 до +18 (СПб) ордината теемпература воды 0 до +100 градусов. для -26(х) отметьте +95(у), а для +18(х) отметьте +18(у), и провидите линию, вот и увидите, какую температуру следует подовать в зависимости от наружной температуры в каллорифер, А так лучше от гребенкит делать отдельную ветку на вентиляцию, и ставить узел смешения на самом каллорифере...



Цитата(temka @ 16.4.2012, 10:36) *
У этих котлов максимальная температура подачи - 90С. Однако, обычно отоление рассчитывают на температуру 80С. Кроме того, каждый хозяин дома может вручную на контроллере задавать кривую отопительного графика (тоесть Т подачи в зав-ти от Тнар). В вашем контретном случае следует подбирать калорифер на параметры 80-60С, желательно проверить кривую, выставленную хозяином на котле. Врезать трубы теплоснабжения в гребенку котла, и на обвязке калорифера поставить смесительный узел.



Спасибо за советы!
Учту Ваши комментарии!
Alex_
Цитата(Evgeniy_K @ 16.4.2012, 11:01) *
на такие графики большой расход воды получится...

возьмите 70/50
Цитата
... производитель приточек рекомендует 90/70

Имеется ввиду, что не больше
Цитата
рассамтриваю установку SALDA RIS 700 PW

Возьмите агрегат на типоразмер больше и уменьшите обороты вентилятора. Тогда и параметры калорифера подойдут под пониженный график, и шум уменьшится.
alexius_sev
в приточки можно подавать и 150-70...нет такого запрета что только 90/70 и рекомендации такой тоже нет
Norb
Насколько я понимаю в приточку можно подавать 150 град. только если насос на обратке стоит. Конфигурация узла в таком случае должна быть другая.
temka
Да вы что. У многих европейских производителей стандартные т/о рассчитаны на Тмакс=100-110С. А на большие Т подачи следует т/о в спец.исполнении заказывать у них. Это практически все отечественные приточки рассчитаны на Т подачи до 150С, тк это стандартная т-ра в тепловых сетях на просторах СНГ.
exe.34
а котла то вам хватит на все нагрузки (ГВС+отопление+вентиляция)?
ssn
а что, вент агрегат уже куплен? есть много агрегатов, в которых теплообменник считается под заказ. какую надо дельту, такую и посчитают
Evgeniy_K
Цитата(alexius_sev @ 17.4.2012, 8:56) *
в приточки можно подавать и 150-70...нет такого запрета что только 90/70 и рекомендации такой тоже нет


в каталоге была сноска, что вода 90/70

Цитата(exe.34 @ 17.4.2012, 9:42) *
а котла то вам хватит на все нагрузки (ГВС+отопление+вентиляция)?


хватит, он там на много мощнее, чем требуется

Цитата(ssn @ 21.4.2012, 17:25) *
а что, вент агрегат уже куплен? есть много агрегатов, в которых теплообменник считается под заказ. какую надо дельту, такую и посчитают


да вот не хочется под заказ, сроки отгрузки сразу увеличатся.
Alex_
Еще раз: Возьмите агрегат следующего типоразмера и снизьте скорость вентилятора.
Переплата невелика, зато решится Ваша проблема и уменьшится шум.
dimedrol
для котла предпочтительнее работать на высокой температуре.
все потребители разводятся через смесители.
так ресурс котла больше. скажите это заказчику.

ПВ установка с гребенки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.