Evgen_y
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать на двигателя вентилятора дымоудаления частотник, УПП или автомат защиты двигателя? в ПУЭ не совсем четко это прописано!
WalkSoft
СВОД ПРАВИЛ СП 6.13130.2009
4.11 Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огне-
тушащего вещества к очагу пожара.
4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных
устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных
устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соответствии с пп. 4.5, 4.6.
4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной кон
струкции или на одном лотке.
4.14 Запрещается установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты.
4.15 Время сохранения работоспособности кабельных линий и электрических щитов определяется по ГОСТ Р 53316.
Rus75
Много копий поломано по данному вопросу, но четкой ясности так и нет. Вот для пожарных насосов вроде ясно. Т.к. это четко прописано в СП 5.13130.2009
5.10.3 В насосных установках могут применяться открытые или защищенные электродвигатели, которые должны быть заземлены, а также иметь защиту от токов перегрузки и повышения температуры. Защита от токов перегрузки и повышения температуры должна предусматриваться только для основного рабочего пожарного насоса. Если в процессе тушения пожара происходит переключение с основного рабочего пожарного насоса на резервный из-за токовых и температурных перегрузок, то в этом случае защита от перегрузок резервного пожарного насоса не должна осуществляться.

Хотя из этого пункта можно сделать вывод относительно вентиляторов противодымной защиты - если у него нет резерва, следовательно "защита от перегрузок не должна осуществлються". Получается, что если ставите автомат защиты, то он должен защищать только от КЗ, но не от перегрузки.
Evgen_y
СВОД ПРАВИЛ СП 6.13130.2009
4.11 Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огне-
тушащего вещества к очагу пожара.


Но тут говорится о цепях управления, а не о защите двигателя. Я сам сторонник того, что бы не ставить никакую защиту, но на одном объекте есть обстоятельства, которые заставляют сделать иначе.