У меня опыт!

(Украина. Задрыпинск )
Правда надо условия знать...
Обобщенный подход:
1. Определяю расход на внутреннее и ВНЕШНЕЕ пожаротушение по
СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-84 (Сразу проверяю Примечания к п 2.11
если подходит делаю два утепленных колодца по 3 м.куб и внешнее решил)
2. Считаю : расход*врямя тушения/2=обьём резервуара. Мин 2 резервуара
должно быть. Обычно или открытый водоем или подземный. Водонапорные башни - у нас екзотика, разве что существующие. Гидропневматические баки не приветствуются, и таких размеров потянут солидные деньги. ТЭО ???
3. Стараюсь поставить полузаглубленную насосную. Насосы консольные или НГС под залив, если есть возможность. Количество насосов по СНиП для обеспечения необходимого расхода и категории водоснабжения (Обычно 2-3 шт).
4. Если насосы маленькие ставлю дизельную електростацию (пригодится и для хозяйства

и насосная получится надёжнее). Если мощные то с приводом от ДВС. Причём весь этот огород или с автоматическим или с дистанционным пуском (кнопки у ПК). Если возможна I или II !!! (п12.23 СНиП 2.04.01) кат.енергоснабжения - все заморочки с ДВС отпадают).
5. А дальше 1-2 ветки водопровода 50-63-100-150 мм. ПГ, ПК или АвтомСистПожарот.
6. И главное над входом флюоресцентная табличка "Насосная пожаротушения"
P.S. На безошибочность не претендую...