Хотел уяснить на основании чего ведется разработка (только проект без ПНР) раздела РД автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания (АСДУ, BMS).
Разрабатывал комплект рабочей документации АСДУ, и состав комплекта определял на основании ГОСТ21.408-93, а в частности пункт
Цитата
4.1 « Состав основного комплекта рабочих чер¬тежей систем автоматизации
4.1.1. В основной комплект рабочих чертежей систем автомати¬зации марки А... (далее основной комплект) в общем случае включают:
— общие данные по рабочим чертежам;
— схемы автоматизации;
— схемы принципиальные (электрические, пневматические);
— схемы (таблицы) соединений и подключения внешних про¬водок;
— чертежи расположения оборудования и внешних проводок;
— чертежи установок средств автоматизации.»
4.1.1. В основной комплект рабочих чертежей систем автомати¬зации марки А... (далее основной комплект) в общем случае включают:
— общие данные по рабочим чертежам;
— схемы автоматизации;
— схемы принципиальные (электрические, пневматические);
— схемы (таблицы) соединений и подключения внешних про¬водок;
— чертежи расположения оборудования и внешних проводок;
— чертежи установок средств автоматизации.»
Ну так вот, пришло замечание, что стадию РД необходимо выполнять по РД 50-34.698-90.
Где кроме всего перечисленного много, что необходимо выполнить. Как понимаю пункт 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ С РЕШЕНИЯМИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (4.1 – 4.20)
И пункт 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ С РЕШЕНИЯМИ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Прочитав РД50-34.698-90 не совсем понятен комплект рабочей документации, что должно входить в состав АСДУ ?
Так вот, можно ли как то отбиться от желаний экспертизы и защищать проект на основании ГОСТ21.408-93 ?
Как понимаю что по ГОСТ21.408-93 даже пояснительная записка к стадии РД не требуется ?