Доброго времени суток.

на чиллере Aermec NSB 5702 периодически выходит ошибка "045" Decrease capacity rele -во втором контуре, в инструкциях ничего не описано ... реле на клапанах производительности исправны ... ошибка выходит каждое утро ... после снятия ошибки целый день исправно работает... (смонтирован 2009)



на втором чиллере WSB 1802 раз в 2-3 дня выходит ошибка по низкому давлению масла ... хотя уровень в норме .. после выхода в режим в основном работает на 40% ... также ошибка выходит только на одном контуре

кто в курсе прошу помощи..
AZ777
WSB 1802 "низкий уровень масла" опечатался
ЮрийБ
Наверно, "убежало" масло из компр. в систему - долго работает чиллер на низкой производительности.
airwave
По первому чиллеру. % загрузки компрессоров и перепад на испарителе озвучьте.
По второму чиллеру. типа мы по дефолту обязаны знать модель компрессора у этого WSB?
Дима1973
Если это компакты Битцера, то можно посмотреть здесь.
Датчики уровня масла
AZ777
Цитата(airwave @ 29.4.2012, 23:39) *
По первому чиллеру. % загрузки компрессоров и перепад на испарителе озвучьте.
По второму чиллеру. типа мы по дефолту обязаны знать модель компрессора у этого WSB?


После праздников отпишусь по поводу % загрузки и перепаду
По второму все верно компакты Bitzera CSH... начал читать.
AZ777
NSB по ошибке 045 - электроснабжение не стабильно - энергетику работу передал )

на WSB - конденсаторный блок наружный, мозги глючили - вентиляторы на охлаждение через раз запускались - теперь вообще не запускаются - контур отключил.